Vill du gå några steg ytterligare i att lära känna din anläggning kan du tex
1. Kolla hur det bubblar i synglaset. Jag filmar bubblorna en gång per år och hoppas därmed att jag kan se om jag håller på att få gasbrist. Här kan du se mina bubblor
https://www.dropbox.com/s/9a5ywdi2qe23w3u/130210em.mpg och det påstås vara OK
2. Börja logga några temperaturer. Då kan du få tidiga indikationer (innan pumpen lägger av) på om något är på väg att hända med din VP. Några saker som jag fått hjälp av temperaturloggningen är:
- jag upptäckte att installatörens inställningar gick att optimera. Nu startar min VP hälften så ofta som med den inställning installatören gjorde. Förhoppningsvis håller kompressorn längre då.
- jag fick tidiga indikationer på att vattencirkulationen i pumpen höll på att bli sämre. Det visade sig att mina flexslangar höll på att bli igensatta med skit. Verkar vara ett "vanligt" problem.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43900.msg427909#msg427909- jag upptäckte att jag borde sätta dit en omkonstruerad T-koppling på varmvattenberedaren för att få längre stilleståndstider på sommaren
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.msg535700#msg535700- denna höst upptäckte jag att pumpen plötsligt startade flera gånger per timme (normalt 2 ggr på tre timmar). Det visade sig att växelventilen hade börjat kärva. En halvtimmes mekande och ventilen var isärplockad, rengjord och uppsmord. Och nu går VPn som vanligt igen.
Loggningen av mina temperaturer har alldeles säkert gjort att jag sluppit många stopp och förmodligen sluppit besök av reparatörer. Och enligt lagen om alltings jävlighet så stannar förstås pumpen helst när det är som kallast på vintern