Hoppsan, det verkar som om hen på Wilo inte har några betyg i pumpning av vätska heller!
Nej, verkligen inte. Rätt märkligt svar. Det är ju uppenbart från systemkurvan att flödet kommer att minska om inställningen ändras från 7 till 4. Det är för övrigt svårt att få till köldbärarflöden större än 0,5 L/s (1,8 m3/h). Det är det flöde det blir i 400 meter köldbärarslang med 7 meters tryckuppsättning på pumpen. Då har jag inte räknat med förångare, filter och annat som ger extra tryckfall. Det börjar slå om till turbulent strömning vid det flödet och då stiger tryckfallet kraftigt med ökande flöde.
Jag hade tänkt rekommendera att ställa köldbärarpumpen på max. Men den här pumpen drar så hög effekt på maxläget att det inte är säkert att det ger bäst verkningsgrad. I vilket fall som helst är det inte köldbärarpumpens fel om det inte blir tillräcklig värme inne.