« skrivet: 20 januari 2021, 16:24:19 »
Bytte ut min gamla pump mot en Nibe F1255 för ca två år sedan.
Tycker att den funkar fint och förbrukningen har sänkts rejält jämfört med den gamla pumpen.
Men som alltid finns det väl utrymme att göra en bättre injustering och där har jag kört fast lite.

Har kört loggning under tre dygn, nån kanske har tid och lust att kika på loggfilerna och se om något ser skumt ut?

Förutsättningar:

Souterrängvilla byggd -77 på 270m2 i Sollefteå.
300mm lösull på vinden
120mm i väggar
Äldre 3-glasfönster
Mekanisk frånluft
Radiatorer
Borrhål på 170m (33m foderrör, grundvattennivå 10m under markyta, tillrinning på 6m3/timme vid borrning -05)

Gjorde av med 12200kWh inkl. hushållsel -20, men det var en varm vinter.
Borran orkar med köldknäppar till runt -17 grader utomhustemp, sen vill pumpen spetsa med el pga kall brine (har haft runt -4.4 ut och -2.2 in nu när det har varit 20-25 grader kallt.
Hålet är väl för grunt egentligen för att utnyttja pumpens kapacitet maximalt.
« Senast ändrad: 21 januari 2021, 23:25:26 av J.Edin »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Injustering av Nibe F1255 (12kW)
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2021, 20:39:12 »
gör om ändelsen till .txt, så går det

Utloggad J.Edin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sollefteå
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Injustering av Nibe F1255 (12kW)
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2021, 20:48:15 »

Har testat det men när jag ska lägga till filen som bilaga så är ändelsen ".txt.LOG" ändå :o

Utloggad MantaTIC

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 186
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Injustering av Nibe F1255 (12kW)
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2021, 23:30:22 »
Har testat det men när jag ska lägga till filen som bilaga så är ändelsen ".txt.LOG" ändå :o

Öppna filen i tex notepad, välj sedan ”spara som” och spara den med nytt filnamn och välj .txt.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.

Installation av frikyla i garage påbörjad. 

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Utloggad J.Edin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sollefteå
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Injustering av Nibe F1255 (12kW)
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2021, 23:26:48 »
Har uppdaterat första inlägget med loggar tummenupp

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Injustering av Nibe F1255 (12kW)
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2021, 06:26:04 »
Du har hög framledningstemp, har du tunna radiatorer? eller kör du med termostater?

Utloggad J.Edin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sollefteå
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Injustering av Nibe F1255 (12kW)
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2021, 10:49:53 »
Du har hög framledningstemp, har du tunna radiatorer? eller kör du med termostater?

Det sitter äldre panekradiatorer från när kåken byggdes, typ Lenhovda, i souterrängvåningen, både enkla och dubbla. På övervåningen sitter det 90-tals panelradiatorer enkla/dubbla. Sitter termostater i 2 sovrum samt ett badrum, dock fullt öppna

Utetemperaturen var ca -20 till -26 grader när jag loggade.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Injustering av Nibe F1255 (12kW)
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2021, 17:34:00 »
Ja jag såg det. man kan bara justera in en anläggning till en viss del, sen måste man börja göra förändringar i systemet.
Kanske byta alla paneler som är enkla, mot dubbla, desto mer vatten, desto lägre framledning behövs till en viss gräns då. sen beror det på om man har dragigt i huset m.m. isolering i tak och vind, fönster (gör kanske inte så mycket) isolering är det tråkigaste att lägga pengar på, men tyvärr det som ger mest tillbaka.

Utloggad J.Edin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sollefteå
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Injustering av Nibe F1255 (12kW)
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2021, 22:53:21 »
.


Ja, en västkustskiva vid fasadbyte och 300mm extra lösull på vinden skulle säkerligen göra en del för energiförbrukningen tummenupp
Dock svårt att räkna hem investeringskostnaden enbart i lägre förbrukning.

Tänkte mer om det syns några uppenbara fel i loggarna, något man kan justera för att få pumpen att arbeta mer effektivt under de förutsättningar som finns för tillfället.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Injustering av Nibe F1255 (12kW)
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2021, 06:05:19 »
Ser inga större fel, mer än att du har kall kb, -2 grader in, men det var väl ett äldre hål. deltat på framledning, retur är ju ca 10 grader. I vissa fall kan det funka bättre med högre delta då man behlver hög framledning, då får vp lite svalare retur tillbaka.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!