Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: jehu skrivet 25 oktober 2017, 14:06:16

Titel: Copeland scroll kompressor backventil
Skrivet av: jehu skrivet 25 oktober 2017, 14:06:16
Lade upp det på CTC-forumet men Copeland sitter ju i flera fabrikat.

Lade märke till ett ringande ljud som pågår någon minut efter att kompressorn stannat.
Så här låter det
https://www.youtube.com/watch?v=oJSCYXT1TvA

Enligt installatören så kommer sig detta av att backventilen inte fungerar, och trycket kör kompressorn baklänges till det jämnats ut. Han menade att det inte har någon praktisk betydelse och således inte behöver åtgärdas.
Har någon en annan uppfattning vore det intressant att få höra den.
Titel: SV: Copeland scroll kompressor backventil
Skrivet av: Carl N skrivet 25 oktober 2017, 16:34:20
Jag är inte 100 på detta, det skulle kunna vara typ mjukstarten som gått sönder och fortsätter skicka på 2 faser på kompressorn vilket kan få den att gå ojämnt.
Min lät annorlunda när detta hände, men jag har ju en kolvkompressor.  Sc:,h
Du kan ju enkelt kolla genom att mäta spänningen till kompressorn på alla 3 faser när detta händer?
Titel: SV: Copeland scroll kompressor backventil
Skrivet av: jehu skrivet 26 oktober 2017, 02:00:10
Nej kompressorn stannar som den ska (spänningslös), så det är inte elektriskt. Jag tror på installatören, han har tjugo års erfarenhet och sa sig ha sett detta förut. Det vore lätt för honom att säga att kompressorn är slut och behöver bytas  ;)

Tänkte mest att det kunde vara intressant att ha detta sökbart om andra råkar ut för detta. Jag hittar ingen annan som råkat ut för samma sak.
Antar det är den här ventilen som åsyftas. https://youtu.be/u_0VBL5ary8?t=366