Titel: IVT Optima 700 med A/W 290 Producerar varmvatten ofta
Skrivet av: Marsus skrivet 16 november 2021, 16:14:16
Har en IVT Optima 700 + A/W 290 sedan 2008/2009.
Jag tycker att den producerar varmvatten väldigt ofta. Även när varmvatten inte förbrukas. Den värmer varmvatten ca var 40-60 minut. Trots att ingen förbrukar varmvatten.  Har varmvattencirkulation men kan inte förstå att det bli någon skillnad när jag stänger av VVC-pumpen. Motorerna till växelventilerna är bytta för ett par år sedan och verkar fungera som de ska. Kan det bli fel inne i växelventilen så att vatten smiter förbi och drar med sig varmvatten ut i systemet? Framledningstemperaturen är inget jag höjer på ögonbrynen för Den ligger på ca 25 grader nu när det är 4-5 grader utomhus. Har golvvärme i betong i 1-planshus.

Har någon här en uppfattning om det kan vara normalt att värma varmvatten så ofta? Eller hur "tänker" styrsystemet? Passar den på att göra varmvatten när den känner att det börjar bli dags att göra värme. Den släpper ju ändå ut en slatt varmvatten i värmesystemet i slutet av varmvattenfasen.
Titel: SV: IVT Optima 700 med A/W 290 Producerar varmvatten ofta
Skrivet av: Perfa76 skrivet 16 november 2021, 17:39:11
Har varmvattencirkulation men kan inte förstå att det bli någon skillnad när jag stänger av VVC-pumpen.
Vad är det du skriver här?
Kan du bara inte förstå att det skulle bli någon skillnad, eller blir det faktiskt inte någon skillnad när du stänger av VVC-pumpen?

Som jag bedömer det så är det rimligt att man med VVC tappar av en hel del värme från beredaren och värmepumpen därför tvingas värma vattnet mer frekvent. Om frekvensen för dessa värmningar är normala kan jag inte uttala mig om, men testa att stänga av VVC-pumpen en gång om du inte redan har gjort det. Skulle väl tro att de flesta här inte har VVC.
Titel: SV: IVT Optima 700 med A/W 290 Producerar varmvatten ofta
Skrivet av: Marsus skrivet 16 november 2021, 17:44:14
Vad är det du skriver här?
Kan du bara inte förstå att det skulle bli någon skillnad, eller blir det faktiskt inte någon skillnad när du stänger av VVC-pumpen?


Jag menar att jag har stängt av VVC-pumpen. Det dygnet den var avstängd såg jag ingen utmärkande skillnad på hur ofta och hur mycket varmvatten producerades.
Titel: SV: IVT Optima 700 med A/W 290 Producerar varmvatten ofta
Skrivet av: Perfa76 skrivet 16 november 2021, 17:50:11
Jag menar att jag har stängt av VVC-pumpen. Det dygnet den var avstängd såg jag ingen utmärkande skillnad på hur ofta och hur mycket varmvatten producerades.
Det var inte helt tydligt att det var så du menade, men då vet alla som kan svara bättre än jag vad du faktiskt redan har testat.  :)
Titel: SV: IVT Optima 700 med A/W 290 Producerar varmvatten ofta
Skrivet av: Carl N skrivet 17 november 2021, 23:20:11
Kan vara 2 orsaker.
Den ena är att någon av de 2 växelventilerna inte är riktigt täta utan läcker ut värme från VVB:ns mantel till värmesystemet.
Den andra är att shunten för tillskottet (som bara ska gå igång när elpatron gör tillskott) inte är riktigt tät.
Men för att veta så måste man öppna och känna på de olika ledningarna för att få en hint?
Titel: SV: IVT Optima 700 med A/W 290 Producerar varmvatten ofta
Skrivet av: marsus skrivet 18 november 2021, 16:06:19
Jag ska kolla lite närmare på både shunt och växelventiler. Något fel måste det ju vara.
Bifogar senaste dygnets logg från Easyserv på varmvattnet. ser ut som en väldigt vågig dag på stranden.