Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Tolvan skrivet 15 januari 2019, 22:16:12

Titel: Dålig värme
Skrivet av: Tolvan skrivet 15 januari 2019, 22:16:12
Hej,

Har lite problem med värmen i huset. Jag vet inte riktigt var jag ska börja... ställ gärna frågor om något är oklart.

Från början var det elpanna, denna byttes ut mot jordvärme med en IVT Greenline HT Plus C7 av förra ägaren.

Sutteränghus från 1979 med källare, mellanvåning och övervåning, en värmeslinga per våning. Verkar vara 1-rörsystem (?). I tvättstugan kommer rören upp bakom en lucka i väggen och där fördelar sig stigaren till ett rör till varje våning och ett rör kommer tillbaks från varje våning.

Trycksatt system med 1 kg. Det är 9 meter till nocken så kanske max 6 meter till radiatorerna på övervåningen.

Vissa radiatorer tar in väldigt lite värme. Rören vid golvet kan vara varmare än vad radiatorn släpper in. Jag har knackat på stiftet till termostaten samt luftat och allt det där massor med gånger, men vissa element är ändå kalla eller knappt ljumma. En del radiatorer kan ta in värme både i toppen och botten vid in/ut-lopp om jag luftar ur en större mängd vatten, så det verkar ju ändå KUNNA flöda in i radiatorn...

På källarvåningen fungerar radiatorn i garaget mer eller mindre perfekt, det är väl i alla fall det som fungerar bäst på den våningen om man drar på den för fullt. Övriga radiatorer hade gärna fått fungera 100% för där är kallt... och vi vistas där ibland och kör nu med el-radiator eller värmefläkt för att kunna vara där.

På mellanvåningen fungerar hälften av radiatorerna relativt bra, men våningen känns lite kylig i perioder.

På övervåningen fungerar nästan inga radiatorer särskilt bra, även om jag kan lufta och få det att fungera ett tag... visserligen skönt att sova när det är lite svalt, men det börjar bli besvärande.

VP larmar ibland för högt värmebärardelta. Vilket delta är optimalt?  Nu ligger det kanske runt 15 grader eller så.

En radiator på källarplan är för det mesta helt kall. Den sitter i ett dushutrymme så där kan man balta med vatten. Köpte ny insats med kägla och bytte för att se om det gjorde skillnad, men nej. Jag skruvade loss hela radiatorn, tömde och spolade rent både den och kopplet. Men det hjälpte inte.

Det finns ju koppel med inbyggd strypning som man kan justera, men jag undrar verkligen om vissa koppel är så strypta att efterföljande inte får någon värme, för det känns som om det finns radiatorer både i ändarna och på mitten av slingorna som är kalla...  och jag vet inte ens om det är en sådan strypning i kopplet.

Jag börjar luta åt att det är för lågt flöde i radiatorsystemet. Och, eller, att det finns flera olika problem...

Funderar på att sätta dit en extern cirkulationspump i serie med den interna i värmepumpen för att öka flödet. Men då kom jag på att när VP kör varmvatten så cirkulerar ju inte radiatorsystemet. Krävs det då en bypass, eller inte?  Läste någonstans på forumet att man inte behövde det...?  Men på annat ställe står att man måste.

Hilfe, bitte!  Något måste göras!  :-)
Titel: SV: Dålig värme
Skrivet av: EvertL skrivet 16 januari 2019, 00:50:51
Har du luftat själva pumpen?
Titel: SV: Dålig värme
Skrivet av: Carl N skrivet 16 januari 2019, 08:04:04
Hej!
Enrörsystem funkar bättre om flödet blir högre och värmepumpens tempdiff bör vara ca 7-8 C.
Du kan börja med att rensa smutsfiltret, det bör sitta på returen före värmepumpen.
Är cirkpumpen på högsta fart? Det ska gå att ställa farten på pumpen bakom panelen (den till vänster).
Sen kan det vara flexslangarna inne i värmepumpen som kläggat igen, detta är ett känt problem på IVT, magnetit från värmesystemet fastnar i slangarna.