Utloggad magnil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
Fick LP larm på min Thermia Villa. Aldrig haft det innan. Startade om pumpen några gånger men det kom tillbaka efter en stund (ca 30 sek?)

Kollade att det fanns brine och gjorde sedan rent smutsfiltret, det var ganska smutsigt.

När jag nu startar pumpen kommer LP larm direkt när den bootat upp (några sekunder). Även om jag ställer den på bara tillskottsvärme så kommer larmet så fort den startat upp. Vad kan det bero på?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LP larm som inte återställer på Thermia Villa
« Svar #1 skrivet: 16 april 2017, 20:22:54 »
Det finns en låg/hög tryckspressostat i den kan vara så att återställning sker manuellt liten knapp att trycka på , går KB pumpen
kolla autmatsäkringen , du kan köra KB -pumpem manuellt , har du manualen för den , för att hitta grejerna

Utloggad magnil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: LP larm som inte återställer på Thermia Villa
« Svar #2 skrivet: 16 april 2017, 21:05:49 »
Ser ut som bif bild. Antar att det är en av de tre med kablar? Finns ingen knapp på någon av dem.

Skall kolla säkring och pump.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LP larm som inte återställer på Thermia Villa
« Svar #3 skrivet: 16 april 2017, 21:42:19 »
knacka på rören som dom sitter på i samma riktning dom är monterade , kan hakat upp sig , dom är mekaniska i rörelse
var inte rädd dom tÃ¥l mindre vÃ¥ld rören , dom är till/frÃ¥n  hade en förut med detta , dom släppte efter knack , kommer det tillbaka sÃ¥ ev byte
« Senast ändrad: 16 april 2017, 21:45:22 av 25fOCUS »

Utloggad magnil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: LP larm som inte återställer på Thermia Villa
« Svar #4 skrivet: 18 april 2017, 22:58:08 »
Tack, efter lite knackande återställde den och har fungerat ett dygn nu!

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LP larm som inte återställer på Thermia Villa
« Svar #5 skrivet: 18 april 2017, 23:15:47 »
Tack, efter lite knackande återställde den och har fungerat ett dygn nu!
Gott det var nog skit i filtret som gjorde att LP löste , nu rensat och klart , bara att gasa
lycka till :)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!