Ämnessammanfattning

Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 22 april 2021, 08:43:36 »

#1  tummenupp
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 april 2021, 22:12:11 »

Oxid på kontakten.
Skrivet av: cazet
« skrivet: 21 april 2021, 21:35:13 »

märkligt efter att jag mätte utegivaren och kopplade tillbaka kabeln i pumpen så tuffar den på som vanligt
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 20 april 2021, 21:30:02 »

Om du öppnar dosan med utegivaren och lossar denna och mäter direkt på den, vad visar den?
Är det oxid på anslutningarna?
Prova då att sätta fast givaren och kolla igen?
Det är samma utegivare till alla Thermia, denna verkar dock dyr, kanske Elfa har nått billigare?

https://jsenergi.com/givare-till-vrmepumpar/thermia-givare/utegivare-thermia-duo-8.html
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 20 april 2021, 20:04:34 »

Utegivare -5 grader=538 ohm 0=428, 10=276, 15=224, 20= 183, 25=150
Du mäter 182 och då tror pumpen att det är ca 20 grader ute och värmestopp står vid leverans på 17 grader. Och du kan simulera med ett vanligt motsånd men då måste det vara över 220 ohm.
Skrivet av: cazet
« skrivet: 20 april 2021, 18:00:02 »

jo jag lossade där och mätte ca 182ohm vid ca10 gr ute , vad ska det vara för värde vid vilken temp ?
kan man testa med ett vanligt motstånd och se om det hoppar igång och i så fall vilket värde på motståndet ?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 20 april 2021, 17:56:21 »

Det kan vara så enkelt att utegivaren gett upp eller blivit oxiderad och då tror styrdatorn att det är så varmt ute att den stänger av sig. Kopplar du bort utegivaren så tror styrdatorn att det är svinkallt och vill starta pumpen. Så en enkel test är att koppla ur givaren endera ute eller inne i VP plint 305 och 306 lossa på ena tråden och se vad som händer.
Skrivet av: cazet
« skrivet: 20 april 2021, 17:21:23 »

har en diplomat 6 från 2005  som verkar ha gett upp , när jag gör en ström reset eller vad man ska kalla det så startar cirk-pumparna och går ca en minut å så stannar allt
inga felmeddelande i displayen men tittar jag på yttertempen så säger den att det är 24 grader ute fast det är bara 10 grader , har testat att lossa sladden till utetemp givaren i pumpen och mätt till 183 ohm rätt eller fel även mätt att den har spänning på alla faser
 jag tar gärna emot vad som kan kollas innan jag ringer en service gubbe

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!