Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 24 oktober 2010, 15:18:45 »

Ja.  gjorde om strömmen hemma och min gamla VP med 25000 timmar lät som f-n

Denna kompressor kanske inte är tät internt. Då händer inget
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 oktober 2010, 15:09:26 »

Så ni är bombsäkra på att en väl insliten scroll låter lika illa som en ny om man kör den baklänges?
Har ni testat?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 24 oktober 2010, 15:02:14 »

Nej
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 oktober 2010, 14:58:34 »

OK, alltså var det inte en scroll som kompisen felsökte på.
Konstigt att den inte värmde om det var en kolvkompressor, de skall man ju kunna köra vilken väg som helst.
Har Thermia haft kolvkompressorer i sina diplomater?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 24 oktober 2010, 14:53:21 »

Det går inte att ta fel på om den går åt fel håll. varken på Copeland eller Maneurop scrollar. Vet ej på dem andra

Startade en 45kw scroll med fel fasföljd (Maneurop) höll på att pissa på mig ;D 
Skrivet av: siby
« skrivet: 24 oktober 2010, 14:33:37 »

Hej!

När min Thermia Diplomat scroll gick åt fel håll, lät det så illa att det gick rysningar i kroppen  :'( och den blev omgående avstängd.

MVH
SIBY
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 oktober 2010, 14:12:41 »

En scroll som går år fel håll. Det märker kan på en sekund för du tror att den ska explodera. Så illa låter det.

Det finns ju ett skäl till att det numera finns fasföljdslarm, t.ex. att det är svårt att med örat avgöra om den går åt fel håll.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 24 oktober 2010, 13:55:21 »

En scroll som går år fel håll. Det märker kan på en sekund för du tror att den ska explodera. Så illa låter det.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 oktober 2010, 10:08:48 »

Som sagt, det behöver inte låta misstänkt, även om den går åt fel håll.
Annorlunda, troligen, men "illa" - nej.
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 24 oktober 2010, 10:00:39 »

Inte ska du  misstro din kompis heller .
Men innan du drar din slutsats så bör man nog ha lyssnat på en scroll som går åt fel håll  :) Det har jag gjort . Och skillnaden är stor.
cocacola
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 oktober 2010, 09:50:32 »

Jag har ingen som helst anledning att misstro min kompis som var på plats vid en Thermia som gick fel väg utan att uppmärksamma att ljudet var ovanligt.
Det låter helt säkert ANNORLUNDA om man växlar riktning, men min slutsats är ändå att alla scrollar inte låter illa om de går fel väg.
Missminner jag mig inte helt så kompisen t.o.m att den gick "lent och fint", men ingen värme producerades.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 oktober 2010, 09:47:01 »

grabbar. koppla om den och lyssna om ni inte har hört det någon gång.
cocacola

Jag har ju kolvkompressor hos mig.
Och en ny scroll låter inte bra om den går baklänges, men de sliter ju in sig med tiden vad jag har hört?
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 24 oktober 2010, 08:44:52 »

grabbar. koppla om den och lyssna om ni inte har hört det någon gång.
cocacola
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 oktober 2010, 07:14:23 »

Jag kan tänka mig att en scroll som gått några år åt rätt håll och slitit in sig kanske inte väsnas på samma sätt som en ny då den går baklänges.
Om VP:n värmer på elpatron så värms hetgasröret kanske så småningom från andra hållet av värmebäraren?
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 24 oktober 2010, 05:25:14 »

en scroll som går baklänges går inte tyst och fint , och tryckgas röret blir kallt. när man sen vänder fasen är skillnaden på ljud stort.
det hörs direkt om den går baklänges  om det inte finns någon fasvakt monterad i pumpen .
cocacola
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 oktober 2010, 22:19:25 »

Jag talade med en kille häromdagen som var och felsökte på en Thermia som inte levererade någon värme.
Efter en bra stund blev trots att hetgasröret varmt, men inte varmare än att det gick att hålla på det...
Felet visade sig vara ett ingrepp de gjort i elinstallationen någon dag tidigare, med fel fasföljd som resultat.
Kompressorn gick tyst och fint hela tiden, men ingen värme levererades.
Efter omkoppling funkar allt fint igen.
Maskinen var så pass gammal att det inte fanns fasföljdsfelslarm.
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 23 oktober 2010, 21:32:34 »

eco air har larm för fel fasföljd...stiger inte hetgasen inom en viss tid så larmar den på fel fasföljd....


japp och sen låter den som en "stenkross " mot en som går åt rätt håll.
cocacola
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 oktober 2010, 21:12:14 »

Tror ändå det kan vara nåt att ha i åtanke.
Har de kopplat om någon el de senaste dagarna.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 23 oktober 2010, 20:52:13 »

eco air har larm för fel fasföljd...stiger inte hetgasen inom en viss tid så larmar den på fel fasföljd....
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 oktober 2010, 19:49:39 »

Är det scrollkompressor.
Då kan han eller energibolaget ha växlat faserna så att kompressorn går bakvägen.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 23 oktober 2010, 15:30:46 »

Bubblar det även efter ett tag så är det väl troligen brist på köldmedium.
Skrivet av: Miklo
« skrivet: 23 oktober 2010, 10:08:46 »

Hej igår fick jag ett samtal av en bekant som har Ecoel ecoair 107
han klagade på att det var kallt inne.
När jag kom dit ser jag att Hetgastempen inte gick över 29c
kompressorn stod och gick 0 starter 24H enligt display.
Det skumma var att kompressorn knappt lät, mer ett svagt ljud.

Vi startade om hela paketet för att se vad som händer.
efter en lååååååång stund går hetgasen upp till 69c men det är
liksom ingen fart.
samt att det bubblade stötvis i synglaset.

Tror ni det är köldmediabrist?
spontant känns det så.

jag spärrade utedelen och kör nu på patroner åt honom.
Skall kontakta installatören på måndag.

Dessutom hade shuntventilen slutat att reglera grejjerna installerades i Januari.

Då hade rörisarna dessutom lyckats kopplat vp in ut fel så allt gick på elpatron.
han har inte haft så stor tur med pumpen.

Tacksam för tipps!
Nyfiken på vad det kan vara.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!