Författare Ämne: NIBE F730 - BS1 ej över 100  (läst 1091 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Tjuckot

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
NIBE F730 - BS1 ej över 100
« skrivet: 09 augusti 2022, 22:49:30 »
Hej!

Radhus, 115kvm, örebro. Två våningar, 2 vuxna och två barn. Timspot med tibber. Huset är byggt 2017 och vi flyttade in i februari. Har gått genom optimeringsguiden för F730 och ändrat en del inställningar. Men jag noterade att lufthastighetsgivaren BS1 ligger under 100. Vet inte om det var annorlunda kallare månaderna. Men vad jag förstår ska den ligga på ca 180?

Inga direkta problem med temperatur men har inte heller hunnit bo här så länge när det varit kallt.

Bytte luftfiltret som såg något fruktansvärt dammigt ut, verkligen hemskt.. men nu bytt. Noterade tyvärr bs1 först efter jag bytt, men antagligen höjdes det. Efter lite google hittade jag att korrigeringsfaktorn för BS1 var 0.68 vilket.. är lågt?

Ska jag bry mig mer om detta eller släppa det? Är något fel?

status
Rubrik
Värde
medelutetemperatur BT1   22.2°C
utetemperatur BT1   13.5°C
varmvatten laddning BT6   39.7°C
varmvatten topp BT7   46.1°C
ström EB100-BE1   0.0A
ström EB100-BE2   0.0A
ström EB100-BE3   0.0A
gradminuter   0GM
kompressormodul
Rubrik
Värde
blockerad   nej
kompressorstarter EB100-EP14   14067
värmebärarpumpshastighet EP14   0%
förÃ¥ngare EB100-BT16   24.4°C
hetgas EB100-EP14-BT14   25.0°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   22.3°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   22.2°C
suggas EB100-EP14-BT17   23.9°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   24.3°C
kompressor drifttid EB100-EP14   28585h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   3892h
aktuell kompressorfrekvens   0Hz
tillÃ¥ten kompressorfrekvens   120Hz
tillÃ¥ten kompressorfrekvens min   20.0Hz
ventilation
Rubrik
Värde
fläkthastighet   67%
avluft BT21   23.9°C
frÃ¥nluft BT20   24.0°C
avfrostning
Rubrik
Värde
referens, lufthastighetsgivare   --
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   96.9
minskning frÃ¥n referensvärde   0.0%
klimatsystem 1
Rubrik
Värde
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   26.5°C
extern framledning BT25   --
framledningstemp. BT2   22.4°C
rumstemperatur BT50   23.3°C
tillsats
Rubrik
Värde
blockerad   ja
säkringsstorlek   16A
tidfaktor   72.2h
effekt eltillsats   0.0kW
max inställd eleffekt   6.5kW
smart price adaption
Rubrik
Värde
status   aktiv
varmvatten   mini
värme   2.1
elpris SE3   207öre/kWh

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9561
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE F730 - BS1 ej över 100
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2022, 22:55:52 »
Låter väldigt knepigt! Med 115 kvm borde BS1 visa ca 145. Konstigt med korrigeringsfaktorn. Du kan hyra luftflödesmätare från t.ex. Soliduct.se för 800 kr någonting och mäta upp alla don och flöden så att det blir kontrollerat.
« Senast ändrad: 09 augusti 2022, 23:05:18 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Tjuckot

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F730 - BS1 ej över 100
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2022, 23:02:25 »
Tack för svar. Hur vet jag vad en sådan luftflödesmätare ska visa för värde?

Vad är förresten e.g korrigeringsfaktorn? Jag menar 0.68 x 145 = 98.6 vilket var ungefär vad jag hade nyss..

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9561
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE F730 - BS1 ej över 100
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2022, 23:08:43 »
Titta på protokollet från husets ventilationsinjustering. Där ska det stå exakt luftflöde i alla don och man kan summera dem. Sedan kontrollmäter du att det stämmer för varje don. Korrigeringsfaktorn måste ju vara hur mycket BS1 skiljer från verkligt värde så det kan ju vara så att BS1 visar korrekt men korrigeringsfaktorn är fel.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!