Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Tjuckot skrivet 09 augusti 2022, 22:49:30
-
Hej!
Radhus, 115kvm, örebro. Två våningar, 2 vuxna och två barn. Timspot med tibber. Huset är byggt 2017 och vi flyttade in i februari. Har gått genom optimeringsguiden för F730 och ändrat en del inställningar. Men jag noterade att lufthastighetsgivaren BS1 ligger under 100. Vet inte om det var annorlunda kallare månaderna. Men vad jag förstår ska den ligga på ca 180?
Inga direkta problem med temperatur men har inte heller hunnit bo här så länge när det varit kallt.
Bytte luftfiltret som såg något fruktansvärt dammigt ut, verkligen hemskt.. men nu bytt. Noterade tyvärr bs1 först efter jag bytt, men antagligen höjdes det. Efter lite google hittade jag att korrigeringsfaktorn för BS1 var 0.68 vilket.. är lågt?
Ska jag bry mig mer om detta eller släppa det? Är något fel?
status
Rubrik
Värde
medelutetemperatur BT1 22.2°C
utetemperatur BT1 13.5°C
varmvatten laddning BT6 39.7°C
varmvatten topp BT7 46.1°C
ström EB100-BE1 0.0A
ström EB100-BE2 0.0A
ström EB100-BE3 0.0A
gradminuter 0GM
kompressormodul
Rubrik
Värde
blockerad nej
kompressorstarter EB100-EP14 14067
värmebärarpumpshastighet EP14 0%
förångare EB100-BT16 24.4°C
hetgas EB100-EP14-BT14 25.0°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12 22.3°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3 22.2°C
suggas EB100-EP14-BT17 23.9°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15 24.3°C
kompressor drifttid EB100-EP14 28585h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14 3892h
aktuell kompressorfrekvens 0Hz
tillåten kompressorfrekvens 120Hz
tillåten kompressorfrekvens min 20.0Hz
ventilation
Rubrik
Värde
fläkthastighet 67%
avluft BT21 23.9°C
frånluft BT20 24.0°C
avfrostning
Rubrik
Värde
referens, lufthastighetsgivare --
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1 96.9
minskning från referensvärde 0.0%
klimatsystem 1
Rubrik
Värde
extern justering S1 nej
beräknad framledning S1 26.5°C
extern framledning BT25 --
framledningstemp. BT2 22.4°C
rumstemperatur BT50 23.3°C
tillsats
Rubrik
Värde
blockerad ja
säkringsstorlek 16A
tidfaktor 72.2h
effekt eltillsats 0.0kW
max inställd eleffekt 6.5kW
smart price adaption
Rubrik
Värde
status aktiv
varmvatten mini
värme 2.1
elpris SE3 207öre/kWh
-
Låter väldigt knepigt! Med 115 kvm borde BS1 visa ca 145. Konstigt med korrigeringsfaktorn. Du kan hyra luftflödesmätare från t.ex. Soliduct.se för 800 kr någonting och mäta upp alla don och flöden så att det blir kontrollerat.
-
Tack för svar. Hur vet jag vad en sådan luftflödesmätare ska visa för värde?
Vad är förresten e.g korrigeringsfaktorn? Jag menar 0.68 x 145 = 98.6 vilket var ungefär vad jag hade nyss..
-
Titta på protokollet från husets ventilationsinjustering. Där ska det stå exakt luftflöde i alla don och man kan summera dem. Sedan kontrollmäter du att det stämmer för varje don. Korrigeringsfaktorn måste ju vara hur mycket BS1 skiljer från verkligt värde så det kan ju vara så att BS1 visar korrekt men korrigeringsfaktorn är fel.