Författare Ämne: FRÃ…GA!? Hög elförbrukning med bosch EHP AW 9kw med CC160??  (läst 21007 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad basse81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Tjena...

Nu i vinter har jag en genomsnitts elförbukning ink hushålls el på ca: 153Kw....
Är detta en normal förukning?    Sc:,h

Har lite dålig koll på detta då jag införskaffade värme systemet hösten 2008, men det va ju en riktigt mild vinter då..

Tycker att elpatronen jobbar mycket även vid 0 gradig temp.

Är för övrigt rätt sparsam med elen.

Bor i nordvästra Skåne.

Är tacksam för alla svar/synpunkter...

Mvh Basse

Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Tillskottet ska ju inte ligga i när det är 0 ºC ute iaf, har det alltid varit så eller har det kommit på senare? Har du stort hus?
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad basse81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Ja huset är på ca 160 kvm. Ganska högt i tak. Gammla kopplade tvåglas-fönster.
Jag upplever att den brukar gå in rätt ofta redan vid 0 gradigt.
Har inte haft nån direkt jättekoll på den innan jag tyckte att förbrukningen ökade..

Nu när det är 5- ute så har jag en framlednings temp till elementen på 42 grader.
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Det sitter en kran pÃ¥ ingÃ¥ende till VP:n, i den sitter ett filter som ska göras rent  nÃ¥n gÃ¥ng om Ã¥ret, stäng av VP.n, stäng kranen, lossa pÃ¥ muttern och innuti där sitter ett filter som du lossar med en klämmringstÃ¥ng (var med din VP vid installation) gör rent filtret och sen sätt tillbaka, det kan funka. Annars fÃ¥r du lägga ut dina värden frÃ¥n VP sÃ¥ fÃ¥r vi kolla pÃ¥ dom.
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad basse81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Okej. Ska jag stänga av inne på själva varmvatten beredaren eller på kontakten där ute också?
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!

Utloggad p00anh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
Jag har en Bosch 8AW och förbrukningssiffror som är ganska lika dina.
När det var riktigt kallt räckte Bosch inte till, utan jag fick köra igång den gamla oljepannan.
Men det beror helt enkelt på att min VP är för klent dimensionerad.
Eltillskottet hoppar in till och från redan vid några plusgrader. Men då med måttliga kW.
Pumpen går kontinuerligt från omkring +4° och kallare.
Någonstans vid -6° kräver den dessutom kontinuerligt eltillskott på 5 kW.
Den går över till 100% eldrift (=9 kW) vid minus 10-12°.
Och 9 kW räcker alltså inte för att hålla värmen.

Hälsningar
Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Bryt all ström till VP, borde väl räcka med dom inne i huset då dom ute är en säkerhetsbrytare för installatör.
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Jag har en Bosch 8AW och förbrukningssiffror som är ganska lika dina.
När det var riktigt kallt räckte Bosch inte till, utan jag fick köra igång den gamla oljepannan.
Men det beror helt enkelt på att min VP är för klent dimensionerad.
Eltillskottet hoppar in till och från redan vid några plusgrader. Men då med måttliga kW.
Pumpen går kontinuerligt från omkring +4° och kallare.
Någonstans vid -6° kräver den dessutom kontinuerligt eltillskott på 5 kW.
Den går över till 100% eldrift (=9 kW) vid minus 10-12°.
Och 9 kW räcker alltså inte för att hålla värmen.

Hälsningar
Anders H


Det är beklagligt,  vi har samma maskineri men mitt hus är nästan 70kvm mindre men ändÃ¥ samma VP storlek. Tillskottet gÃ¥r in pÃ¥ min först vid -7 ºC och jag tycker det är minst 3 ºC för tidigt.  fiR:
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad basse81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Har rensat filtret!!! Ja gisses!! HELT SVART!! Får ge det några dagar och se om det hjälper mig att sänka kostnaden..

Tack så jätte mycket för tipset Joka!!

Kom precis på en annan sak som jag reagerat på. Varmvattnet ligger nästan konstant på 60-62 grader.
Brukar "Normalt" ligga på 52-53.

Har inget extra varmvatten osv.

Ska den inte egenligen gÃ¥ upp till denna temp typ en gÃ¥ng i veckan eller nÃ¥tt för att ta kÃ¥l pÃ¥  bakterier...?
« Senast ändrad: 08 februari 2010, 21:27:39 av basse81 »
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Har rensat filtret!!! Ja gisses!! HELT SVART!! Får ge det några dagar och se om det hjälper mig att sänka kostnaden..

Tack så jätte mycket för tipset Joka!!

Kom precis på en annan sak som jag reagerat på. Varmvattnet ligger nästan konstant på 60-62 grader.
Brukar "Normalt" ligga på 52-53.

Har inget extra varmvatten osv.



Ska den inte egentligen gÃ¥ upp till denna temp typ en gÃ¥ng i veckan eller nÃ¥tt för att ta kÃ¥l pÃ¥  bakterier...?



VarsÃ¥god, hoppas det hjälper  Thumbsup Det där med att VV blir sÃ¥ varmt har med att elpatronen gÃ¥r in för att värma till RAD sägs det, har frÃ¥gat om det här pÃ¥ formet och även pÃ¥ Bosch service men det svar man fÃ¥r är att det blir sÃ¥ pga att elpatronen värmer för RAD och dÃ¥ blir VV automatiskt varmare av det, tycker det verkar onödigt men det är  fler än du och jag som har samma "problem" eller vad man ska kalla det. Ska forska vidare i det och kolla upp sÃ¥ det inte är onödigt varmt VV man fÃ¥r som man fÃ¥r betala för i onödan. Det har inget med legionella körningen att göra iaf.
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad basse81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
För att återgå till frågan?

Någon som har lite koll på sin dygns förbrukning nu när det är så kallt ute (ink hh)?

Är min elförbrukning ovanligt hög? (100-150 kwh dygnet)

Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Du ligger lite högt men å andra sidan gick ju elpatronen redan vid 0 ºC och då är det ju förståligt om mätaren snurrar. Det sägs att bara för att det visar i displayen att tillskottet är på så behöver det inte vara så, har själv inte kollat om det stämmer så noga. Det går att se i menyn "tillskottsinställningar" vad elpatronen drar just för tillfället.
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad basse81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
okej. Ska kolla det.

Vad förbrukar ni per dygn ink hh el nu på vintern?


JOKA: Vilka värden är du behöver för att se om det är något fel?
« Senast ändrad: 09 februari 2010, 18:51:14 av basse81 »
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Märks ingen skillnad från i går till i dag på elförbrukningen? Har du haft hög elförbrukning ända sen du satte in VP:n
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad basse81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Jo den har nog sjunkit något. Ligger på ca 130. sen 21:00 igår.

Jag satte in värmepumpen när jag köpte huset. Huset hade tidigare värmts av en RIKTIGT gammal olje panna.
Vilken jag inte har uppgifter om. förbrukning osv.

Vill inte minnas att jag hade så här hög förbrukning förra året. Förra vintern va dock riktigt mild.

Va nere o läste av eltillskottet. Det jobbar med 2,65 Kw nu vid ca 7- ute.
Kanske ska tillägga att pumpen går endast på utegivare.
« Senast ändrad: 09 februari 2010, 20:13:34 av basse81 »
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!