Du skulle kunna sätta in en "knäpptank" på 20-30 liter för att filtrera bort detta fenomen, men samtidigt så har du ju absolut ingen nytta av hysteresen om du i övrigt har koll på grejerna.Du bör dock ställa in en max framledning så att det inte går ut hetvatten i slangarna om det skulle bli nåt knas på regleringen, t.ex om utegivaren plötsligt börjar visa -70 grader.
1.Jag har en enkel installation, utan extra CP och bypass, har golvvärme där man borde eftersträva delta T på ca 4 ?? men detta lyckas inte i denna installation. Har ingen tank, och har inte heller rum för det. Har nu CP på fullt ös, har just nu framledning bör på 26 °C, när pumpen startar går framledningen nästan genast upp till 32 °C, returen 25 °C den hålls ända till slutet på körningen när den stiger till ca 26 °C. Pumpen startar på -160gm. Min fråga delta t är inte optimalt över golvvärmen , inte heller över pumpen. jag har prövat att sänka CP, fick då delta på 9, men fick så korta körningar då pumpen lyfte så mycket över bör. Hur mycket förlorar jag på detta? (enligt flödesmätare på golvvärmen cirkulerar det 16,5 liter/min, kan det stämma)2. Hur gör man med deltat över VV-slingan, det deltat är ju oxå lågt eftersom CP går för fult.3. Hysteres: Har blivit tvungen att höja detta pga. när pumpen efter en VV körning går över till värmedrift så hinner inte tempgivarna gå sjunka tillräckligt snabbt, så den har stannat på detta.Det sägs ju att hysteresen har sin funktion, därför finns den, men vad annat hade jag kunnat göra åt detta problem?
Tar det den här vägen (ser nu 12 nya svar medan jag har pratat i telefon men vafan jag postar på )1. När din VP startar så är framledningen enligt dig 25 grader. Om värmepumpen går med ett delta vid drift om 6 grader kommer detta innebära att den ganska direkt blir 6 grader högre än vad returen är. Detta är 100% normalt. Det du inte beskriver vidare är hur körningen ser ut i mer detalj. Hur lång är den, vad är ute-tempen. Hur många gånger måste den starta när du kör i detta läget med ett delta på 6-7 grader? Din slinga ska enligt uppgift ställas på 16,5 l/m vilket är 0,275 l/s. med 8kw i effekt innebär detta att du får ett delta på ganska prick 7K över värmepumpen. Då blir ju ditt delta 7 även över slingan men detta är nog inte något problem. Det delta på 4K som dom pratar om tror jag är ett annat delta än det du mäter upp med värmepumpen igång. Så vida du inte får "komfortproblem" tycker jag du ska ställa flödet enligt spec eller snabbare för den delen och bara köra på! 2. Detta är ett litet problem med våra enklare värmepumpar. Vi kan inte ha en variabel fart. Dvs farten på CPn är samma vid värme och VV drift. Men du ska inte vara rädd för ett lågt delta här. mellan 5 och 10 är riktpunkten. Vad blir ditt delta över TWS Slingan (VV)? 3. Det låter ju inte så kul. Jag har aldrig råkat ut för detta även om min givare sitter så till att det borde vara tekniskt möjligt. Jag ser det som en bugg. Det borde vara en fördröjning i samband med växlingen kan man tycka. Hur mycket har du fått lov att höja hysteresen?
1. Den blir inte högre än 6-7 grader över bör, vet inte hur långa körningar, men ca 15-20/dygn ca 6-8 °C ute2. Delta över TWS ca 6, tror jag. Skall kolla upp.3. Hysteresen är bortkopplad en stund, men det är för kort stund.Har ingen logger som sagt, men skall försöka hänga lite mera i tekniska rummet.
JAg skulle dock reta mig något fördjävligt på det där med växelventilen.
Får du komfortproblem får du lov att öka flödet genom att endera: -ändra farten på CP ett snäpp till (fart 3) eller-Öppna upp slingorna mer Deltat över värmepumpen kommer då sjunka, vilket inte är farligt om du ligger inom ett rimligt spann När deltat över värmepumpen sjunker kan du behöva justera kurvan lite då regleringen reglerar med gradminuter, bland annat..
min givare är lika stor! =)
Hej! Själv har jag delta på runt 6grader och kör en diplomat 8 men har ingen golvvärmen.Kör integralen på 80 och låter hysteresen gå in och bryta om det blir väderomslag på våren och hösten.Om det blir runt 0 på natten och solen börjar värma på så händer det att hysteresen går in och bryter och för mig passar det utmärkt eftersom då värms huset av solvärmen och märker inget på rumstempen.Kör på standard 7hysteres (standard på min) och har runt 20starter runt nollan om inte hysteresen går in bryter.
Värmekörning idag.Ute 5 °CFramledning (27) 33Retur 27Brine in 4, ut 0Tryckrör 61Alla dessa värden efter ca 25 minuters drift, hela körningen 30 minuter.Frågor! 1 Är tryckrör samma som hetgas? 2 Skulle man kunna räkna teoretiskt hur mycket VP ger om man antar att flödet är 16 l/min.3 Vad är rekomenderat flöde över VP (8 kw)