Författare Ämne: Effektförbrukning pÃ¥ FH35 (2280w)max !  (läst 7380 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Effektförbrukning på FH35 (2280w)max !
« skrivet: 17 november 2014, 01:50:38 »
Det rekommenderas att avsäkra med 13 A säkring och någonstans hittade jag info om max förbrukning, http://www.electroworld.se/product/hem-och-hushall/element-och-uppvarmning/MSZFH35VEE1/mitsubishi-varmepump-fh-35?scid=PRICECOMP_PRISJAKT#tab-specs
pÃ¥ 2280 w  Sc:,h ,what a f...k ,kan det stämma med ett cop pÃ¥ 5,0.

Ngn som vet mer/bättre
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad Rozeman

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Effektförbrukning på FH35 (2280w)max !
« Svar #1 skrivet: 17 november 2014, 07:57:35 »
Jag hade samma fråga förra året då vi skaffade en FH35:a. Fick till svar att maxeffekten är 2.4 kW och att den rekommenderade säkringen är 13A.
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Ort: Ludvika, södra Dalarna.
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Effektförbrukning på FH35 (2280w)max !
« Svar #2 skrivet: 17 november 2014, 11:11:10 »
Kollar man tex Panasonic NE9PKE är max förbrukning vid värmning 1330 w (max värme 5500 w)
Hitachi SX Premium 25 ,max 1410 w (max värme 5800 w)

Tycker infon man får tom från generalagenter är otroligt kass ibland (inget SCOP ,max förbr mm. )
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Effektförbrukning på FH35 (2280w)max !
« Svar #3 skrivet: 17 november 2014, 16:51:03 »
Det rekommenderas att avsäkra med 13 A säkring och någonstans hittade jag info om max förbrukning, http://www.electroworld.se/product/hem-och-hushall/element-och-uppvarmning/MSZFH35VEE1/mitsubishi-varmepump-fh-35?scid=PRICECOMP_PRISJAKT#tab-specs
pÃ¥ 2280 w  Sc:,h ,what a f...k ,kan det stämma med ett cop pÃ¥ 5,0.

Ngn som vet mer/bättre
COP är inte konstant. Vid maxeffekt är COP inte 5,0.
Titts på Energimyndigheten /tester , så ser du COP / effekt vid olika
temperaturer.
6600W/2280W. COP = 2,984 vid max
Vid en temperatur, oftast anges den vid +7
« Senast ändrad: 17 november 2014, 17:02:36 av Zelda »

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
« Senast ändrad: 17 november 2014, 17:13:28 av Zelda »

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Effektförbrukning på FH35 (2280w)max !
« Svar #5 skrivet: 17 november 2014, 18:38:31 »
Om du kollar in Hitachi har den max förbrukning på 1510 w/h och ger tillbaks 5800 w/h ,vid vilken utetemp anges ej !
Det viktiga tycker jag är att pumpen ej försöker tillverka värme vid -15/-25 gr till priset av mycket hög förbrukning typ 2300 w.
Ser hellre en pump som begränsar förbrukningen vid många minusgrader.
Man kan undra om de nyaste pumparna har ett extra elelement vid utedelen !  :o
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Effektförbrukning på FH35 (2280w)max !
« Svar #6 skrivet: 17 november 2014, 19:26:00 »
Om du kollar in Hitachi har den max förbrukning på 1510 w/h och ger tillbaks 5800 w/h ,vid vilken utetemp anges ej !
Det viktiga tycker jag är att pumpen ej försöker tillverka värme vid -15/-25 gr till priset av mycket hög förbrukning typ 2300 w.
Ser hellre en pump som begränsar förbrukningen vid många minusgrader.
Man kan undra om de nyaste pumparna har ett extra elelement vid utedelen !  :o

Det var det nÃ¥gra tillverkare gjorde för nÃ¥gra Ã¥r sedan. För att fÃ¥ högre COP sÃ¥ minskade effekten, istället för att bygga en effektivare pumpar.  (exempelvis  Mitsubishi Heavy).  Nu pÃ¥ senare Ã¥r har det blivit bÃ¥de bättre COP och högre effekter. Se till att ha övereffekt sÃ¥ inte pumpen mÃ¥ste gÃ¥ pÃ¥ max nÃ¥n gÃ¥ng. Ibland krävs kanske tvÃ¥ pumpar, för bra COP även vid lÃ¥ga temperaturer.  Men det kan ta mycket längre tid innan tvÃ¥ är intjänade.

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Effektförbrukning på FH35 (2280w)max !
« Svar #7 skrivet: 17 november 2014, 19:29:38 »
Om du kollar in Hitachi har den max förbrukning på 1510 w/h och ger tillbaks 5800 w/h ,vid vilken utetemp anges ej !




* Nominellt värde +7oC utomhustemperatur och +20oC inomhustemperatur.

http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_shopdoc_premium_hitachi_1_web_312_363.pdf


(2) Nominell värmekapacitet: vid rumstemp. 20°C och utomhuslufttemperatur 7°C (6°C WB), rörlängd 7,5 m, höjdskillnad 0m
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_pb_hitachi_premium_preformance_swe_131219_403.pdf
« Senast ändrad: 17 november 2014, 19:34:32 av Zelda »

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Effektförbrukning på FH35 (2280w)max !
« Svar #8 skrivet: 17 november 2014, 20:15:55 »
Lite envis här ,som en jämförelse ,du har en bil som toppar 230 km/h på Autoban då.Konsumerar kanske 2,5 l/mil.
För att få kärran att gå fortare (övervinna luftmotståndet) trimmar vi bilen till 500 hk med en bränsleförbrukning på kanske 4-5 l/mil.

Snacka om dyr i drift bilen blev ,eller som forumet handlar om ,snacka om vad mycket el pumparna börjat käka, bara för att skryta om att nu kan vi tillverka värme fast det är -30 ute.

Frågan är vad den sista värmeproduktionen mellan -15 /-30 kostar att tillverka.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Effektförbrukning på FH35 (2280w)max !
« Svar #9 skrivet: 17 november 2014, 20:51:56 »


Frågan är vad den sista värmeproduktionen mellan -15 /-30 kostar att tillverka.

Den kostar mindre än den inmatade effekten.
/D

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Effektförbrukning på FH35 (2280w)max !
« Svar #10 skrivet: 17 november 2014, 22:40:14 »
I fallet FH25 och FH35 så är det bara programmering hur pumpen ska jobba.
FH35 kan varva mer vid samma utetemp vilket kostar i COP.  Skillnaden pÃ¥ 1kW mellan FH25 och FH35 vid -15 ger bara en COP försämring pÃ¥ 0,1.   COP 2,2 mot 2,3. 

Daikin Ururu Sarara II modellerna 25,35 och 50 har väldigt hög maxeffekt (7-9,4kW) men hitills bästa SCOP (5,5-5,9)
Den gÃ¥r emot dina teorier  ;)
« Senast ändrad: 17 november 2014, 22:42:22 av Zelda »

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Effektförbrukning på FH35 (2280w)max !
« Svar #11 skrivet: 17 november 2014, 23:02:55 »
FH50 med samma innedel som 25/35 men med en annan utedel pÃ¥ 8,7kW max ger en tydlig försämring av COP 4,0 och SCOP  4,2.
FH50 skulle nog må bra av en ännu större innedel.

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Effektförbrukning på FH35 (2280w)max !
« Svar #12 skrivet: 18 november 2014, 00:49:24 »
Daikin Ururu Sarara II verkar inte finnas med pÃ¥ prisjakt  ??? ser ut att ha varit med i ca 1Ã¥r.
Dom jag hittade med Google ville inte sätta ut ett pris på dom.
Antar att dom kostar 10.000 mer är dom jag har tagit upp här + att det verkar vara rena lastbilarna ,7-9,4 kw ,bastu hemma  ::)
Med en förbrukning på 2010 w-2640 w ,wooow ,3 fas snart.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Fredrikk

  • Gäst
Fredrikk
SV: Effektförbrukning på FH35 (2280w)max !
« Svar #13 skrivet: 18 november 2014, 13:23:29 »
Den kostar mindre än den inmatade effekten.
/D


+1

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Effektförbrukning på FH35 (2280w)max !
« Svar #14 skrivet: 18 november 2014, 17:32:01 »
Från Blocket.se

Modell FTXZ 25N X
Kapacitet max 7,5kw
SCOP: 5,9
COP:: 5,80

Pris Kampanj 22.500:-
inkl montering med rotavdrag
__________________________________

Modell FTXZ 35N X
Kapacitet max 9,0kw
SCOP: 5,73
COP:: 5,00

Pris Kampanj 24.500:-
inkl montering med rotavdrag

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!