VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: mysman skrivet 09 mars 2019, 17:22:46

Titel: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: mysman skrivet 09 mars 2019, 17:22:46
Hej

Gör här ett försök med en Excel-mall för att kunna se USB loggar grafiskt.

Den bygger på Microsoft Excel (för att hämta upp log-filen och läsa in atuomatiskt) men kan väl användas till andra program genom att helt enkelt klippa in datat från rad 2 och neråt i LOG-fliken.

Förutsätter standard loggen bara. Har man utökad loggning måste man först, innan man läser in datat, skjuta in de specifika kolumnerna precis där de kommer från din LOG.SET inställning.

OBS! Det enda man måste göra är att kopiera divisors siffrorna(normalt redan markerade), och Klistra special/Dividera över hela datat från cell C4 och ända ner(CTRL-SHIFT-END).

Man kan med fördel sedan ta bort divisors genom markera siffrorna och trycka Delete.

Skickar även med ett exempel med ifyllda data.
Lycka till!  ^-^
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: MantaTIC skrivet 14 mars 2019, 14:57:13
Hej! Jag får inte till det. GM verkar inte komma med i Chart.

Kan du kolla om något skiljer min standard logg mot din?

Kanon att på ett enkelt sätt kunna kolla loggen i Excel!  tummenupp

//Niko
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: mysman skrivet 14 mars 2019, 15:18:29
Ja, du har ju 3 extra kolumner i din LOG.SET.
Citera
Har man utökad loggning måste man först, innan man läser in datat, skjuta in de specifika kolumnerna precis där de kommer från din LOG.SET inställning.

Dv.s skjut in nya kolumner O,P & Q så 'Tillsats' hamnar på R.
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: mysman skrivet 15 mars 2019, 12:12:27
Så här ser din logg ut, se bild.

Jag noterar också att GM räknar rätt med Extern framledning vid VV-produktion dvs. GM sjunker då framledningen blir samma som returcirkulation och därmed under beräknad framledningstemp.

Dock verkar 1255 normalt sätta GM konstant under VV-prod, se öppningsposten. Detta är ju FEL!
Skulle då förutsätta att framledningen är samma som beräknad.framledning vilket INTE är fallet...

 :-\
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 mars 2019, 12:38:59
Om F1255 beräknar gm lika som F1245 vid vv produktion vilket jag tror så beräknar den med rätt framledning vid användande av BT25 och utan BT25 blir det vid stigande gm så räknar den att framledningen ligger still och vid sjunkande gm (mera minus) så beräknar den att gm sjunker i samma takt som den gjorde innan vv produktionen startade.
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: MantaTIC skrivet 15 mars 2019, 23:59:04
Så här ser din logg ut, se bild.

Jag noterar också att GM räknar rätt med Extern framledning vid VV-produktion dvs. GM sjunker då framledningen blir samma som returcirkulation och därmed under beräknad framledningstemp.

Dock verkar 1255 normalt sätta GM konstant under VV-prod, se öppningsposten. Detta är ju FEL!
Skulle då förutsätta att framledningen är samma som beräknad.framledning vilket INTE är fallet...

 :-\


Så nu har jag lagt till 3 kolumner och graferna ser likadana ut som det du fick fram. :)
Hur gör jag för att få fram dom 3 extra parametrarna som jag har i min logg så dom blir valbara för visning i graferna ? BT25, BT50, BT51. Jag har lagt in divisors och namnen från min log fil på rad 2 och 3 och jag har även namngivit dom  nya i rad 1.

Nu ska vi se om man kan lära sig tyda något vettigt också :)

I grafen som du lade upp i senaste inlägget så ser det ut som comp frekv ligger och pendlar en del. Ser lite ut som en kam med varannan tand borta. Brukar det se ut så?
Känns spontant att pumpen hade väl kunnat hålla en jämnare frekvens istället för att svajja så som det ser ut i loggen.

Eller finns det nån anledning till att det ska se ut så?

//Niko



Mvh Niko

Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: mysman skrivet 16 mars 2019, 16:18:49
Kul att du kommer igång med loggen!  tummenupp

Gjorde en mall, bara för Manta!
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: mysman skrivet 16 mars 2019, 16:22:14
Om F1255 beräknar gm lika som F1245 vid vv produktion vilket jag tror så beräknar den med rätt framledning vid användande av BT25 och utan BT25 blir det vid stigande gm så räknar den att framledningen ligger still och vid sjunkande gm (mera minus) så beräknar den att gm sjunker i samma takt som den gjorde innan vv produktionen startade.

Om det nu är som du beskriver så är det förkastligt vilket som. Pumpen skall sätta framledningen som returen var precis innan vv startade, och GM skall sjunka på samma sätt som med extern givare.
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: Smurfen. skrivet 16 mars 2019, 16:27:11
Den kan inte beräkna gm rätt eftersom den inte vet vad framledningen ligger på så lika bra som med BT25 kan det inte bli. Hänger inte med vad du menar att framledningen ska vara som returen tidigare låg.
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: mysman skrivet 16 mars 2019, 17:23:31
Så här ser ext.framledning ut vid vv-körningen. Följer returen istort sett helt, vad annars?
Även utan extern givare bör ju returen bara cirkulera fram igen utan att pumpen tillför någon värme.
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: Smurfen. skrivet 16 mars 2019, 17:28:47
BT2 samt BT3 används vid vv beredning så har man inte extern framledningsgivare har inte vp nått värde att beräkna gm efter och har man inte extern cirkpump sker ingen cirk i värme kretsen vid vv beredning.
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: MantaTIC skrivet 16 mars 2019, 22:28:02
Kul att du kommer igång med loggen!  tummenupp

Gjorde en mall, bara för Manta!

Tack vilken service! :)
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: mysman skrivet 18 mars 2019, 10:38:31
... har man inte extern framledningsgivare har inte vp nått värde att beräkna gm efter
Återigen.
Pumpen skall sätta framledningen som returen var precis innan vv startade, och GM skall sjunka på samma sätt som med extern givare.

Till dess att NIBE programmerar om detta(om någonsin?) bör man montera en extern framledningsgivare.
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: Smurfen. skrivet 18 mars 2019, 14:31:53
GM kan inte sjunka eller stiga som med extern framledningsgivare eftersom vp inte vet om vilken temp som går ut på systemet det kan ingen omprogrammering fixa. Man bör inte använda extern framledningsgivare om man inte har cirkulation i externa kretsen vid vv beredning för då tror vp att den känner tempen på framledningen när den i själva verket känner tempen på ett rör utan flöde i. Varför vill du ha framledningen som returen var tidigare innan vv beredningen och inte som framledningen var tidigare ?
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: mysman skrivet 28 mars 2019, 11:04:39
Tips! Om inte standard logset är inställt, och du har utökad loggning,  kan man tillfälligt stänga av detta med 'ignore logset file'.

Då passar loggen direkt i Excel-mallen ovan!

Om du har t.ex inne-givare eller extern framledning aktiverad kan en kolumn extra dyka upp, så använd denna 'ext' mall istället.
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: MantaTIC skrivet 03 april 2019, 10:32:07
Skumt att min nu inte hade standard inställt eftersom pumpen var helt ny och jag inte ändrat något. Har inte heller menyn på bilden där man kan ignorera.
Kan det skilja sig mellan olika mjukvaror vad som är standard?


Tips! Om inte standard logset är inställt, och du har utökad loggning,  kan man tillfälligt stänga av detta med 'ignore logset file'.

Då passar loggen direkt i Excel-mallen ovan!
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: tipo874 skrivet 03 april 2019, 17:14:53
Har du ett USB-minne i maskinen? Tror inte du ser den menyn annars.
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: MantaTIC skrivet 04 april 2019, 16:45:43
Har du ett USB-minne i maskinen? Tror inte du ser den menyn annars.

Yes har USB minne i. Får kolla igen när jag kommer hem men kan inte minnas vid att jag nånsin sett texten ignore.
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: mysman skrivet 04 april 2019, 18:19:41
Bilden och alt. Ignore syns bara innan du startar loggningen, inte under pågående loggning.
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: mysman skrivet 06 april 2019, 11:28:20
Skumt att min nu inte hade standard inställt eftersom pumpen var helt ny och jag inte ändrat något. Har inte heller menyn på bilden där man kan ignorera.
Kan det skilja sig mellan olika mjukvaror vad som är standard?

Hmm, det verka kunna vara som att så fort man aktiverar t.ex inne-givare eller extern framledningsgivare så kommer dessa extra kolumner med i loggningen automatiskt, utan att man behöver lägga till i LOG.SET.
Det borde innebära att de heller inte hjälper att ignorera LOG.SET inställningarna då?
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: MantaTIC skrivet 07 april 2019, 21:17:38
Hmm, det verka kunna vara som att så fort man aktiverar t.ex inne-givare eller extern framledningsgivare så kommer dessa extra kolumner med i loggningen automatiskt, utan att man behöver lägga till i LOG.SET.
Det borde innebära att de heller inte hjälper att ignorera LOG.SET inställningarna då?

Får aldrig upp nån meny om att ignorera, inte innan loggning startas och inte efter.
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: mysman skrivet 08 april 2019, 13:14:02
Okej... Jag förutsatte att alla NIBE hade detta. Jag har ju F370, verkar vara olika då.   ???
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: Smurfen. skrivet 08 april 2019, 15:14:06
Har man ingen log set fil på usb minnet finns ju ingen fil att ignorera.
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: mysman skrivet 07 december 2019, 18:53:50
Något uppdaterad mall för senaste F1255 Firmware v9172, se nedan.
Om du inte har varken inne-givare eller extern framledningsgivare ansluten så ta bort kolumn O först.

Även ny mall för S-serien!
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: VP2020 skrivet 12 januari 2020, 22:17:11
Hej. Jag skulle försöka få till det i din excel mall men det verkar inte fungera?
(F1255)
 
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: mysman skrivet 12 januari 2020, 22:56:31
Den vanliga mallen(utan externa givare) verkar passa dig även om du har v9172, vet ej varför.
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: VP2020 skrivet 13 januari 2020, 11:56:59
Hej, stort tack för väldigt snabbt svar! Ska analysera och troligen skapar en ny tråd för jag tycker inte min anläggning fungerar som den borde.

Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: mysman skrivet 13 januari 2020, 13:08:11
Tycker din pump sköter sig exemplariskt enl. denna log!  tummenupp
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: MantaTIC skrivet 03 februari 2020, 23:39:11
I vanlig ordning så fungerade inte excelfilen till min F1255 värmepump.

Bifogar en logfil som exempel över hur mina filer ser ut. Jag har lagt till BT50 (inne givare) och BT51 (pool givare) till mysmans excelfil för att det ska bli läsbart för mig. Bifogar även excelfilen, dock vet jag inte hur jag ska få inne temp och pool temp i graferna...


//Niko
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: mysman skrivet 04 februari 2020, 11:07:03
Ja, lite meck att lägga till extra givare till den nya 9172 mallen (med flödesgivare).
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: lindahl85 skrivet 15 mars 2020, 16:46:02
Jag testade denna även på 1245 pumpen med senaste mjukvaran. Gradminuter ser rätt fel ut i loggen, andra saker kanske också är fel?
Titel: SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
Skrivet av: Thomas_Blekinge skrivet 10 december 2022, 15:01:07
Finns det en förteckning vad dom olika parametrarna betyder?