NIBE 310P, värden?
« skrivet: 10 april 2010, 15:31:15 »
Tycker inte min nibe funkar riktigt. Nivåglaset för kylämnet verkar vara tomt. Förångnings temp ligger på 14 ºC??

Får dessa värden när kompressorn är igång:

01 +48  panntemeperatur
02 +33  framledningstemeperatur
03  +5   ute temp
04  14   förÃ¥ngningstemperatur (bör väl ligga nära 0ºC) :o
05  13   avlufttemperatur
06  07   värmekurva
07  02  förskjutning av värmekurva
08 +48  temp till kompressorgivare
10 +35  beräknad framledning
11  -2  avvikelse

Älvsbyhus 154m² (1½ plan), byggår 1987, Nibe fighter 310P, luftpump Panasonic Nordic E9 EKEB, täljstenspis Nunnauuni 2500kg (77kWh), krypgrund: avfuktare Acetec PD-250.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 310P, värden?
« Svar #1 skrivet: 10 april 2010, 15:42:43 »
Förångningstemp ska väl ligga några grader under frånluftstemp eller?
Men avluftstemp borde vara lägre, neråt 0 till +5 ºC eller så tror jag.

Och kompressortemp borde väl vara lite högre?

Jag tror att din VP har fått punka.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad R Göran

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
  • Karma +0/-1
SV: NIBE 310P, värden?
« Svar #2 skrivet: 12 april 2010, 00:07:58 »
Det som i första hand är intressant är kanal 05 , som bör ligga på +2 till -6. Din ligger på 13, vilket är för högt.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.

Utloggad Fatfinn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lappland i Suomi
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nunnauuni värmer skönt...
SV: NIBE 310P, värden?
« Svar #3 skrivet: 20 april 2010, 07:50:48 »
Frågade en kylmontör ang. läckage av kylämne, och han sa att förångningstempen borde sjunka (frysa) vid läckage Sc:,h
Älvsbyhus 154m² (1½ plan), byggår 1987, Nibe fighter 310P, luftpump Panasonic Nordic E9 EKEB, täljstenspis Nunnauuni 2500kg (77kWh), krypgrund: avfuktare Acetec PD-250.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 310P, värden?
« Svar #4 skrivet: 20 april 2010, 08:59:56 »
Har du väntat några minuter efter start innan avläsning av värdena?

Sen är inte tempgivarna av bästa kvalitet, de kan visa fel.

Jag har också för mig om att avluftsgivaren ibland kan vara placerad så den ligger mot plåten till utrymmet där frånluften kommer in och då visar den för högt värde.

Däremot är jag inte säker på om förångartemp ska sjunka vid läckage, förångartemp borde styras i första hand av frånluft/avluft temperatur? ???
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Khy

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: NIBE 310P, värden?
« Svar #5 skrivet: 30 april 2010, 11:19:08 »
Förångningen ska ligga lägre än avluften, annars kan köldmediekretsen inte uppta någon värme från luften. I ditt fall så stämmer det ju inte riktigt, men tror precis som Carl F säger att det beror kanske på att givarna inte är dom bästa. Men hur som helst så låter 13 reps 14 grader ganska högt. Kanske inte nödvändigtvis att dom ska ligga på 0 grader, men iaf 4-5 grader lite beroende på energibehov och ventilationsflöde. Så jag håller med Carl F, kolla värdena när pumpen varit igång ett tag och kolla så att dom ligger stabilt.

Vid köldmedieläckage så måste ju mindre köldmedia överföra samma mängd värme, så då ökar ju temperaturdifferansen mellan hetgas och förångning. Eftersom hetgasen är kosntant så minskar alltså förångningstemperaturen. Så det känns helt klart logiskt! Tror jag får skicka ett tackbrev till min gamla föreläsare i termodynamik! ;oP

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9651
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE 310P, värden?
« Svar #6 skrivet: 30 april 2010, 12:10:30 »
Förångningstemp ska ligga på ca 2-8 grader C inom någon halvtimme efter kompressorstart om den fungerar går normalt och beroende på fläkthastighet och frånluftstemp (rumstemp). Avlufttemp ligger oftast något under förångningstemp efter ett tag eftersom luften då passerat förångaren och kylts av.

Fick nivåglas m.m. borttaget efter bytet av de havererade kompressorerna i början på 2000-talet. Sliten kompressor?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 310P, värden?
« Svar #7 skrivet: 30 april 2010, 12:24:47 »
Vid köldmedieläckage så måste ju mindre köldmedia överföra samma mängd värme,

Men det är väl det den inte gör?
Kompressorn ger ju mindre effekt vid läckage, alltså överförs mindre mängd värme.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fatfinn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lappland i Suomi
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nunnauuni värmer skönt...
SV: NIBE 310P, värden?
« Svar #8 skrivet: 02 maj 2010, 15:52:25 »
Fick nivåglas m.m. borttaget efter bytet av de havererade kompressorerna i början på 2000-talet. Sliten kompressor?

Kompressorn är bytt 2007. Värdena är samma efter att kompressorn gÃ¥tt ett tag. Den gÃ¥r ju hela tiden. Elpatronen gÃ¥r dock inte igÃ¥ng sÃ¥ ofta, sÃ¥ verkar ändÃ¥ som att kompressorn klarar att värma till 50 ºC.  fiR:
Älvsbyhus 154m² (1½ plan), byggår 1987, Nibe fighter 310P, luftpump Panasonic Nordic E9 EKEB, täljstenspis Nunnauuni 2500kg (77kWh), krypgrund: avfuktare Acetec PD-250.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!