Förmodligen går inte växelventilen helt till ändläget när pumpen ska värma huset. Det gör att det läcker över vatten från varmvattenberedarkretsen över till radiatorkretsen. Varmvattenberedaren kyls då betydligt snabbare än normalt. Kontrollera att växelventilen kan röra sig mellan ändlägena.
Har problemet uppkommit nyligen är det troligen växelventilen som krånglar.Har problemet funnits sedan pumpen var ny så kan det bero på en mindre bra konstruerad T-kopplinghttps://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.msg535700#msg535700
Hur många kompressorstarter är "normalt" att ha på ett dygn för varmvatten o värme?
Jag har samma växelventil kvar sedan pumpen var ny 2002. Men jag tar isär den efter 2-3 år, gör rent den, smörjer upp den och sätter tillbaks den. Då fungerar den bra i ytterligare några år.
Okej, kollat. P2 och P3 är båda ställda ”med kompressor”. Detta är alltså ”ground loop” och ”heat carrier” på min som kör på engelska. Radiator (P1) snurrar alltid. Jag har en arbetstank, så ditt miltal kan skilja sig åt.