Skrivet av: gump
« skrivet: 10 december 2006, 21:00:44 »hej jag rekomenderar att du kollar givare GT1 (givare retur) och givare värmebärare in gt8? tror jag eller gt 9. dessa 2 ska hålla ungefär samma grader om värmepumpen är rätt instalerad. kolla så att det inte går fel i en eventuell bypass vanligt förr i tiden att man sätter bypass mellan utlopp å retur på systemet för att vattnet ska cirkulera medans vp gör varmvatten m.m. 4,5 - 6 på värmekurvan är på tok för högt. i grund å botten är 4 på värmekurvan och + 1 grad på finjusteringen normala värden. kan även kolla vad cirkulationspumpen står i för läge inne i pumpen på varma sidan. en C7 ska ligga på läge 2. en c6 på läge 1 en c9-11 läge 3. ungefär. differansen mellan in och ut GT 8 & 9 skall ligga på ca 7 grader. en plus maskin kan ligga något lägre. 6,5 kanske. 7-10 är bra värden. för mig låter det som något är fel. kommer du över 5-6 på värmekurvan så jobbar din vp mera som ett kylskåp istället.