Jag tror Rickard har rätt att det har med tappvarmvattnet att göra.Jag kom ut precis strax innen den slog av och larmade.På fram ledningstemperaturen stod det:56(70). Verkliga temperaturen fram i radiatorkretsen på en monterad termometer var det under 40 grader.Varmvattnet kom upp i 55 grader sedan slog VP'n av och larmade då för högtryck.
Citat från: Linnex skrivet 19 februari 2005, 01:02:35Jag tror Rickard har rätt att det har med tappvarmvattnet att göra.Jag kom ut precis strax innen den slog av och larmade.På fram ledningstemperaturen stod det:56(70). Verkliga temperaturen fram i radiatorkretsen på en monterad termometer var det under 40 grader.Varmvattnet kom upp i 55 grader sedan slog VP'n av och larmade då för högtryck. Låter som en defekt Driftpressostat..
Eftersom det trycker ut vatten vid värmning av värmepumpan har du ett av tre möjliga fel.1. För litet expansionskärl, skall vara ca 7% av totala systemvolymen.2. lufttrycket i expkärlet ej kontrollerat/luften utsläppt. Normalt tryck i expansionskärlets luftdel skall vid i övrigt trycklöst radiatorsystem vara ca 0.5 bar.3. Trasigt expansionskärl.Ovanstående gäller om du har ett tryckexpansionskärl.
Citat från: Rickard skrivet 19 februari 2005, 11:12:55Eftersom det trycker ut vatten vid värmning av värmepumpan har du ett av tre möjliga fel.1. För litet expansionskärl, skall vara ca 7% av totala systemvolymen.2. lufttrycket i expkärlet ej kontrollerat/luften utsläppt. Normalt tryck i expansionskärlets luftdel skall vid i övrigt trycklöst radiatorsystem vara ca 0.5 bar.3. Trasigt expansionskärl.Ovanstående gäller om du har ett tryckexpansionskärl.Borde inte tryckmätaren på expansionskärlet öka då?Det är inte vatten från radiatorsystemet som pressas ut utan från ingående påfyllnad (kallvatten). Det är den säkerhets ventilen som släpper ut