Författare Ämne: Larm Högtryck Löst  (läst 17669 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

admin

  • Gäst
admin
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2005, 23:05:51 »
 Sc:,h Glappkontakt pÃ¥ utegivaren, indikerar för varmt, VP:n gÃ¥r i sommarläge (om sÃ¥dant finns) och cirkpumpen stoppas.

Om integralen ligger på - så pass mycket att VP:n vill starta och värma kanske de inte förreglar varandra, även om kompressorn borde förreglas av cirkpumpens kontaktor. I vart fall mjuvarumässigt. Sc:,h

Utloggad Plumber

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2005, 23:19:49 »
Om utegivaren ballar ur kommer programmet automatiskt anta att det e ca 0 grader ute oavsett väder o verklig temp.
Thermia har ingen luftning till manteln utan det luftas genom säkvent på expkärlet. Kolla upp samtliga radventiler samt höj hastigheten på cpumpen till 3an bara för att se om värdena ändras. Radsystemet kan vara väldigt trögt och kanske behöver lite mera "mos" för att få runt allt.
Vanligaste felet vid detta larm,just vid den första igångkörningen,e att smutfiltret sätter igen. Fantastiskt hur mycket dunga den kan flyta runt i ett gammalt radsystem.
E det ettrörs eller två rörssystem? Sc:,h

Utloggad Linnex

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2005, 23:34:39 »
Ute temp är en fin linje. Har varierat bara med några grader helt enlit rätrt temp.
Filtret skall vara kontrollerat.
Jag tror att jag har en rörs system i huset men är inte säker. Byggt 1980.
Däremot är det 3 oberoende kretsar.
I garaget har de satt upp två rörs system.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hÃ¥l. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.

Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.

Utloggad Linnex

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #18 skrivet: 18 februari 2005, 23:47:15 »
Angående tröhet i systemet.

Går det inte att läsa ut något ur mina diagram och uppgifter på fram och retur temperaturena om det är något som verkar knepigt?
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hÃ¥l. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.

Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.

Utloggad Linnex

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #19 skrivet: 19 februari 2005, 01:02:35 »
Jag tror Rickard har rätt att det har med tappvarmvattnet att göra.

Jag kom ut precis strax innen den slog av och larmade.
PÃ¥ fram ledningstemperaturen stod det:
56(70). Verkliga temperaturen fram i radiatorkretsen på en monterad termometer var det under 40 grader.
Varmvattnet kom upp i 55 grader sedan slog VP'n av och larmade då för högtryck.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hÃ¥l. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.

Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.

admin

  • Gäst
admin
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2005, 04:05:48 »
Försök få kläm på hur du skall avlufta mantel till beredaren, det kan vara det som spökar, har du mycket luft i manteln så får du väldigt hög returtemp.

Jag vet inte, men säkert nån annan, men om "driftspressostaten" är mjukvarumässig så går den på framledningstemp, 55 grader avbryter vv-laddning, har du mycket luft i manteln kanske returen är 53 grader och VP:n löser på HT-pressostaten mekaniskt.

För jag förutsätter att du måste återställa larmet innan kompressorn kan starta igen?

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #21 skrivet: 19 februari 2005, 07:40:33 »
Hej

Kom på en annan sak:

Om du har växelventil till värme/VV så har du stypningar kanske i ena riktningen. Antingen vid VVL eller rad värme. Just vid växling mellan hög till låg temp i de olika kretsarna.

Då Rusar diffen över VP upp i skyn. Min blir efter VVL  vid 50 grader (diff ca 3grader) i Ack tank växling till radladdning med retur temp 30 ända upp till 25 graders diff.


Sen sjunker differensen snabbt ner till injusterade värde som är 8 gr diff vid 30-35 graders radiator retur.

Kan detta vara orsak av att din VP löser på Högtryck?

MVH
Janne
« Senast ändrad: 19 februari 2005, 10:00:09 av Janne Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Plumber

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #22 skrivet: 19 februari 2005, 09:46:43 »
Jag tror Rickard har rätt att det har med tappvarmvattnet att göra.

Jag kom ut precis strax innen den slog av och larmade.
PÃ¥ fram ledningstemperaturen stod det:
56(70). Verkliga temperaturen fram i radiatorkretsen på en monterad termometer var det under 40 grader.
Varmvattnet kom upp i 55 grader sedan slog VP'n av och larmade då för högtryck.
LÃ¥ter som en defekt Driftpressostat..

Utloggad Linnex

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #23 skrivet: 19 februari 2005, 09:55:58 »
Kollade nu på morgonen igen.
Tappvarmvattnet jobbade sig upp till 55 grader.
Framledningen gick då upp till 57 grader på displayen (37 grader verkligt enligt termometer på röret)
Retur kom upp i 52 grader. Inställt artt den får vara max 50. Sc:,h
Medan tapp värmdes pressades det ut nästan 3 dl vatten från vattenpåfyllningens säkerhetsventil. Sc:,h.

Ja vi har i alla fall hittat mönstret nu. Jag låter installatören ta det på måndag. Jag har ju garatanti på grejorna :,v( och står ju inte i sjön... vet ju att jag måste hålla lite koll över VP under helgen. Spec när vi använder varmvatten.

Tackar så mycket för hjälpen :)
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hÃ¥l. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.

Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.

Utloggad SILVER

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #24 skrivet: 19 februari 2005, 10:03:21 »
Jag tror Rickard har rätt att det har med tappvarmvattnet att göra.

Jag kom ut precis strax innen den slog av och larmade.
PÃ¥ fram ledningstemperaturen stod det:
56(70). Verkliga temperaturen fram i radiatorkretsen på en monterad termometer var det under 40 grader.
Varmvattnet kom upp i 55 grader sedan slog VP'n av och larmade då för högtryck.
LÃ¥ter som en defekt Driftpressostat..

Japp. det tror jag med verkar som den är i vv-laddning när den larmar, därav lägre temp på monterad termometer.
antingen löser drift,p för sent eller högt,p för tidigt. För att kolla detta måste man koppla in sig på komp-systemet och det kan du inte göra själv. Så ring service på måndag. Jag skulle nog rekomendera dig att ställa vp i el-panne drift tills problemet är löst så att inget händer med kompressorn "slit slit slit". Att montören sa att filtret var kollat är ingen garanti det har man ju sett förr, så kolla filtret själv så att du är säker. Men å andra sidan. Varför ska du göra det. Det ska bara efter en nyinstallation. Pilla inte för mycket för då kanske install,firman hävdar att det är ditt fel. (man vet ju alldrig)

Skulle dom göra ett ingrepp i komp,systemet typ tömma, löda, byta, fixa. Skulle jag kräva en NY maskin.
Din vän i nöden.

admin

  • Gäst
admin
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #25 skrivet: 19 februari 2005, 11:12:55 »
Eftersom det trycker ut vatten vid värmning av värmepumpan har du ett av tre möjliga fel.

1. För litet expansionskärl, skall vara ca 7% av totala systemvolymen.
2. lufttrycket i expkärlet ej kontrollerat/luften utsläppt. Normalt tryck i expansionskärlets luftdel skall vid i övrigt trycklöst radiatorsystem vara ca 0.5 bar.
3. Trasigt expansionskärl.

Ovanstående gäller om du har ett tryckexpansionskärl.

Utloggad Linnex

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #26 skrivet: 19 februari 2005, 12:05:31 »
Eftersom det trycker ut vatten vid värmning av värmepumpan har du ett av tre möjliga fel.

1. För litet expansionskärl, skall vara ca 7% av totala systemvolymen.
2. lufttrycket i expkärlet ej kontrollerat/luften utsläppt. Normalt tryck i expansionskärlets luftdel skall vid i övrigt trycklöst radiatorsystem vara ca 0.5 bar.
3. Trasigt expansionskärl.

Ovanstående gäller om du har ett tryckexpansionskärl.

Borde inte tryckmätaren på expansionskärlet öka då?
Det är inte vatten från radiatorsystemet som pressas ut utan från ingående påfyllnad (kallvatten). Det är den säkerhets ventilen som släpper ut
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hÃ¥l. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.

Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #27 skrivet: 19 februari 2005, 12:12:06 »
Linnex skrev:
"Installatören kliade sig i huvudet idag och kollade filtret. Kopplade även på en exrtra radiatorkrets i garaget och hoppades att det skulle hjälpa. Men icke. Och nu är det helg"

Det som förvånar mig mest av allt är att installatören vill ta helg och lämna sin kund ensam med problemet.
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

admin

  • Gäst
admin
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #28 skrivet: 19 februari 2005, 15:12:55 »
Eftersom det trycker ut vatten vid värmning av värmepumpan har du ett av tre möjliga fel.

1. För litet expansionskärl, skall vara ca 7% av totala systemvolymen.
2. lufttrycket i expkärlet ej kontrollerat/luften utsläppt. Normalt tryck i expansionskärlets luftdel skall vid i övrigt trycklöst radiatorsystem vara ca 0.5 bar.
3. Trasigt expansionskärl.

Ovanstående gäller om du har ett tryckexpansionskärl.

Borde inte tryckmätaren på expansionskärlet öka då?
Det är inte vatten från radiatorsystemet som pressas ut utan från ingående påfyllnad (kallvatten). Det är den säkerhets ventilen som släpper ut

OK, då har du antingen väldigt högt tryck på inkommande matning eller en defekt säkerhetsventil. Be installatören kolla upp detta, normalt skall inte så pass mycket vatten tryckas ut. Det är i vart fall min erfarenhet.

Utloggad SILVER

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #29 skrivet: 19 februari 2005, 19:45:59 »
Normalt kan en 9 bars säk, släppa upp till ca 3% av vv-tank volymen / dygn.
Din vän i nöden.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!