Författare Ämne: Larm Högtryck Löst  (läst 17634 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Linnex

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
Larm Högtryck Löst
« skrivet: 18 februari 2005, 20:03:15 »
Jag fick min VP installerad igår.
Jag har därefter haft problem att larm  "Högtryck Löst" ett antal ggr.

Enligt felsökningen beror det på:
"Ej tillräckligt öppnade radiator-/ golvslingetermostater.
Luft i värmesystemet.
Igensattt smutsfilter i värmesystemet."

Installatören kliade sig i huvudet idag och kollade filtret. Kopplade även på en exrtra radiatorkrets i garaget och hoppades att det skulle hjälpa. Men icke. Och nu är det helg :-[

GÃ¥r det att ladda upp bild?
Jag har tagit kort på temperaturdiagram på framledningstemperaturen och returledningen.

Framförallt returen ser man stor skillnad på. Normalt har det en mjukare upp och nergång men plötsligt har den en lodrät linje upp till ca 50 grader.
Igår när jag stod och kollade VP'n så hände det. Den gången så fick jag höga temperaturer enligt displayen och ventilen på kallvattnet in till VP började läcka ut vatten. Däremot fick jag ingen verklig temperatur i radiatorsystemet utan det stog kvar på runt  35 grader.
Hur det har varit de andra gångerna vet jag inte. Nu skulle man haft Rickards logger :-[

Vist blev jag lovad att VP'n skulle spara el... men jag trode inte att de menade att den skulle stänga av sig ;)
« Senast ändrad: 18 februari 2005, 20:05:49 av Linnex »
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hÃ¥l. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.

Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2005, 20:26:33 »
hej

först kan du visa bild bifoga (::*.jpg )via" ytterligare altérnativ-"

1. sen till ditt problem börja med ställ VP cirk pump laddningspump eller värmebärarpump på högsta läget och läs sen av dina framl/returL Temp. etc.

Bifoga det till forumet så kan du få råd här ifrån.

Janne
« Senast ändrad: 18 februari 2005, 20:39:16 av Janne Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Linnex

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2005, 21:03:57 »
Framledning respektive retur.
När bilderna togs var cirkulationspumpen inställd på I.
Förmodligen installatören som provat ställa om. Igår var den inställd på III.
Jag har nu ställt om den på II.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hÃ¥l. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.

Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2005, 21:04:17 »
Hi Linnex,

Tycker du ska ta installatören i hampan och säga "Nu är det du som ringer Thermia support".
I stället för att han eller du försöker lösa problemet på en nyinstallerad pump.

Sen är det ju intressant för oss ifs att veta vad det beror på ;-) och vad lösningen är.

Mvh
Gagner
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Utloggad Linnex

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2005, 21:06:09 »
Returen
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hÃ¥l. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.

Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.

Utloggad Linnex

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2005, 21:08:15 »
Gagner.

Lär det nog bli så om det blir kallt i huset. Men jag är införstådd att det kan vara lite inkörningsproblem... så jag behöver ju inte börja första dagen med att vara otrevlig ;)
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hÃ¥l. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.

Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2005, 21:10:45 »
Jo, jag förstår.

Man kan ju alltid smyga in frÃ¥gan, typ "Vad säger Thermia om detta, är detta ett känt problem?"  --/

Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2005, 21:15:19 »
Gagner.

Lär det nog bli så om det blir kallt i huset. Men jag är införstådd att det kan vara lite inkörningsproblem... så jag behöver ju inte börja första dagen med att vara otrevlig ;)

Har du automatiska avluftningsventiler. I så fall öppna dem , men innan stäng den lilla kulventilen med skruvmejsel. Mina hängde sig sen öpnade jag dem, och fixade till att flottören var riktigt placerad.
efter detta fungerar avluftn helt ok.

Är alla dina element  avluftade?

Jag vet ej mer att råda dig.

En annan kär fråga har du ett igensatt filter, kontrollera filter?
Obs jag såg nu hade det med i din första kommentar..

Är Cirk egna små kulventiler fullt öppna?
Har du ritn eller foto på installationen.

Janne


« Senast ändrad: 18 februari 2005, 22:12:09 av Janne Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Linnex

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2005, 21:30:12 »
Gagnar - Den frågan har redan smugit sig in... Vet inte omn han har pratat med thermia. Men installatören har en lång bakrund med deras pumpar och har inte tidigare haft detta problem.
Han sa (vet inte vad han såg för kurvor då jag var på jobbet) att vi skulle se om felet försvann där de kopplade på garagets radiatorkrets vilketr är nydraget nu vid indstallationen samt att om felet kvarstod så skulle han undersöka om alla kulventiler som han satt dit på fram och returledningarna var rätt så att ingen var halvtstängt när handtaget visade öppet.

Jag har luftat alla radiatorerna. Pillat lite på expansionskärlets ventil. Sedan vet jag inte vad det finns för ventiler i VP'n.
Det utgår jag från att installatören har koll på. Jag vet att han har kollat filtret.
Men tittar man på kurvorna så ser det oftast snyggt ut. Just nu så är det en fin (i mina ögon) berg och dalbana med jämna kurvor.
« Senast ändrad: 18 februari 2005, 21:32:49 av Linnex »
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hÃ¥l. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.

Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2005, 21:41:27 »
Glappkontakt i cirkulationspumpens elanslutning alternativt omkopplare? Eller nåt annat elfel i matningen.

Eftersom temperaturen sticker upp så snabbt när det ät fel skulle jag tippa på det. Annars kan jag inte förstå varför temperaturen kan stiga så fort om c-pumpen inte stannar. Men jag är ju inte på plats...

Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad Linnex

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2005, 21:59:01 »
PerF- Efter lite studier av diagrammet (är gröngöling a:gl) så tror jag det är tvärt om.
Vänster är 0 i tid och max höger är 1 h och 40 min. Det gör att en normal kurva från start av pump till start igen tar ca 40 min... men enligt kurvan skulle produktion vara nästan lika länge som viloläget... och det tvivlar jag på. Tycker pumpen går kanske to min... Jag skall ut och klocka och kolla temp. Jag återkommer.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hÃ¥l. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.

Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2005, 22:18:22 »
Glappkontakt i cirkulationspumpens elanslutning alternativt omkopplare? Eller nåt annat elfel i matningen.

Eftersom temperaturen sticker upp så snabbt när det ät fel skulle jag tippa på det. Annars kan jag inte förstå varför temperaturen kan stiga så fort om c-pumpen inte stannar. Men jag är ju inte på plats...



Historia:

har Ni hört den förrut...?

Min kära mor fick av installatör inkopplat VP värmebärar pump på radiatorpumpens plintar.
Så¨när programmet skulle stoppa radiatorpumpen av nägon anledn. så stoppade VP på
Högtrycks alarm utlöst. Det var IVT programstyrning som skapade stopp pga elektrikern kopplat fel.

Jag med elkännedom klarade biffen. Kolla om du har elfel...

Janne
« Senast ändrad: 19 februari 2005, 08:54:10 av Janne Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Linnex

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2005, 22:38:53 »
Janne Energi - Hade det varit felkopplat borde inte felet varit där hela tiden?
Nu har det rullat på felfritt i ca 5-6 h

Editerat:
Larmet har löst ut 5 eller ev 6 ggr som jag känner till. Eventuellt fler ggr då jag inte vet hur många gånger den löste ut när installatören var här och jag jobbade.

Senaste kontroll
Pumpen startade 22:10 och hde då följande värden
Framledning 33 grader (40)
Retur 33 grader (50)
Varmvatten 47 grader
Integral -66

Stannade 22:33
Fram 47 (40)
Retur 41 (50)
Varmvatten 47
Integral -0

Ser det bra ut så långt?
« Senast ändrad: 18 februari 2005, 22:42:22 av Linnex »
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hÃ¥l. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.

Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.

admin

  • Gäst
admin
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2005, 22:45:00 »
Händer det i samband med värmning av tappvarmvatten?

I så fall kan det vara att manteln inte är avluftad. Men det borde vara kollat.

Luft i cirkpumpen som gör att den inte tar. Avlufta.

Felkopplat, kan vara felet (jannes tips)

Nästa gång det händet, kolla om cirkpumpen snurrar när du kommer, innan du återställer larmet. Om den inte snurrar, hjälp den igång med en mejsel.

Jag kan inte se nån annan anledning än att cirkpumpen antingen slutar ta p.g.a. luft eller att den stannar p.g.a felaktig inkoppling eller kärvning. Kan vara skrot i pumphuset efter installation.



Utloggad Linnex

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2005, 22:54:49 »
Hmmm.
I morse hade den löst ut när jag skulle till jobbet. Då hade jag duschat innan. Jag kan inte erinra mig att vi hade tappat något direkt varmvatten men ser man på kurvorna inligt bild ovan så har jag haft snabba temp fall.... kan ju vara så att jag har fel.

Skall kolla det där med varmvattnet... var hittar jag avluftningen pÃ¥ manteln. Jag tittade in i det heliga men man vÃ¥gar ju inte röra nÃ¥got utan att veta vad det är. Hittade inte ens var det berömda filtret kan sitta :-[ 
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hÃ¥l. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.

Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.

admin

  • Gäst
admin
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2005, 23:05:51 »
 Sc:,h Glappkontakt pÃ¥ utegivaren, indikerar för varmt, VP:n gÃ¥r i sommarläge (om sÃ¥dant finns) och cirkpumpen stoppas.

Om integralen ligger på - så pass mycket att VP:n vill starta och värma kanske de inte förreglar varandra, även om kompressorn borde förreglas av cirkpumpens kontaktor. I vart fall mjuvarumässigt. Sc:,h

Utloggad Plumber

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2005, 23:19:49 »
Om utegivaren ballar ur kommer programmet automatiskt anta att det e ca 0 grader ute oavsett väder o verklig temp.
Thermia har ingen luftning till manteln utan det luftas genom säkvent på expkärlet. Kolla upp samtliga radventiler samt höj hastigheten på cpumpen till 3an bara för att se om värdena ändras. Radsystemet kan vara väldigt trögt och kanske behöver lite mera "mos" för att få runt allt.
Vanligaste felet vid detta larm,just vid den första igångkörningen,e att smutfiltret sätter igen. Fantastiskt hur mycket dunga den kan flyta runt i ett gammalt radsystem.
E det ettrörs eller två rörssystem? Sc:,h

Utloggad Linnex

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2005, 23:34:39 »
Ute temp är en fin linje. Har varierat bara med några grader helt enlit rätrt temp.
Filtret skall vara kontrollerat.
Jag tror att jag har en rörs system i huset men är inte säker. Byggt 1980.
Däremot är det 3 oberoende kretsar.
I garaget har de satt upp två rörs system.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hÃ¥l. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.

Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.

Utloggad Linnex

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #18 skrivet: 18 februari 2005, 23:47:15 »
Angående tröhet i systemet.

Går det inte att läsa ut något ur mina diagram och uppgifter på fram och retur temperaturena om det är något som verkar knepigt?
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hÃ¥l. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.

Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.

Utloggad Linnex

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #19 skrivet: 19 februari 2005, 01:02:35 »
Jag tror Rickard har rätt att det har med tappvarmvattnet att göra.

Jag kom ut precis strax innen den slog av och larmade.
PÃ¥ fram ledningstemperaturen stod det:
56(70). Verkliga temperaturen fram i radiatorkretsen på en monterad termometer var det under 40 grader.
Varmvattnet kom upp i 55 grader sedan slog VP'n av och larmade då för högtryck.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hÃ¥l. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.

Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.

admin

  • Gäst
admin
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2005, 04:05:48 »
Försök få kläm på hur du skall avlufta mantel till beredaren, det kan vara det som spökar, har du mycket luft i manteln så får du väldigt hög returtemp.

Jag vet inte, men säkert nån annan, men om "driftspressostaten" är mjukvarumässig så går den på framledningstemp, 55 grader avbryter vv-laddning, har du mycket luft i manteln kanske returen är 53 grader och VP:n löser på HT-pressostaten mekaniskt.

För jag förutsätter att du måste återställa larmet innan kompressorn kan starta igen?

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #21 skrivet: 19 februari 2005, 07:40:33 »
Hej

Kom på en annan sak:

Om du har växelventil till värme/VV så har du stypningar kanske i ena riktningen. Antingen vid VVL eller rad värme. Just vid växling mellan hög till låg temp i de olika kretsarna.

Då Rusar diffen över VP upp i skyn. Min blir efter VVL  vid 50 grader (diff ca 3grader) i Ack tank växling till radladdning med retur temp 30 ända upp till 25 graders diff.


Sen sjunker differensen snabbt ner till injusterade värde som är 8 gr diff vid 30-35 graders radiator retur.

Kan detta vara orsak av att din VP löser på Högtryck?

MVH
Janne
« Senast ändrad: 19 februari 2005, 10:00:09 av Janne Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Plumber

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #22 skrivet: 19 februari 2005, 09:46:43 »
Jag tror Rickard har rätt att det har med tappvarmvattnet att göra.

Jag kom ut precis strax innen den slog av och larmade.
PÃ¥ fram ledningstemperaturen stod det:
56(70). Verkliga temperaturen fram i radiatorkretsen på en monterad termometer var det under 40 grader.
Varmvattnet kom upp i 55 grader sedan slog VP'n av och larmade då för högtryck.
LÃ¥ter som en defekt Driftpressostat..

Utloggad Linnex

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #23 skrivet: 19 februari 2005, 09:55:58 »
Kollade nu på morgonen igen.
Tappvarmvattnet jobbade sig upp till 55 grader.
Framledningen gick då upp till 57 grader på displayen (37 grader verkligt enligt termometer på röret)
Retur kom upp i 52 grader. Inställt artt den får vara max 50. Sc:,h
Medan tapp värmdes pressades det ut nästan 3 dl vatten från vattenpåfyllningens säkerhetsventil. Sc:,h.

Ja vi har i alla fall hittat mönstret nu. Jag låter installatören ta det på måndag. Jag har ju garatanti på grejorna :,v( och står ju inte i sjön... vet ju att jag måste hålla lite koll över VP under helgen. Spec när vi använder varmvatten.

Tackar så mycket för hjälpen :)
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hÃ¥l. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.

Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.

Utloggad SILVER

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #24 skrivet: 19 februari 2005, 10:03:21 »
Jag tror Rickard har rätt att det har med tappvarmvattnet att göra.

Jag kom ut precis strax innen den slog av och larmade.
PÃ¥ fram ledningstemperaturen stod det:
56(70). Verkliga temperaturen fram i radiatorkretsen på en monterad termometer var det under 40 grader.
Varmvattnet kom upp i 55 grader sedan slog VP'n av och larmade då för högtryck.
LÃ¥ter som en defekt Driftpressostat..

Japp. det tror jag med verkar som den är i vv-laddning när den larmar, därav lägre temp på monterad termometer.
antingen löser drift,p för sent eller högt,p för tidigt. För att kolla detta måste man koppla in sig på komp-systemet och det kan du inte göra själv. Så ring service på måndag. Jag skulle nog rekomendera dig att ställa vp i el-panne drift tills problemet är löst så att inget händer med kompressorn "slit slit slit". Att montören sa att filtret var kollat är ingen garanti det har man ju sett förr, så kolla filtret själv så att du är säker. Men å andra sidan. Varför ska du göra det. Det ska bara efter en nyinstallation. Pilla inte för mycket för då kanske install,firman hävdar att det är ditt fel. (man vet ju alldrig)

Skulle dom göra ett ingrepp i komp,systemet typ tömma, löda, byta, fixa. Skulle jag kräva en NY maskin.
Din vän i nöden.

admin

  • Gäst
admin
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #25 skrivet: 19 februari 2005, 11:12:55 »
Eftersom det trycker ut vatten vid värmning av värmepumpan har du ett av tre möjliga fel.

1. För litet expansionskärl, skall vara ca 7% av totala systemvolymen.
2. lufttrycket i expkärlet ej kontrollerat/luften utsläppt. Normalt tryck i expansionskärlets luftdel skall vid i övrigt trycklöst radiatorsystem vara ca 0.5 bar.
3. Trasigt expansionskärl.

Ovanstående gäller om du har ett tryckexpansionskärl.

Utloggad Linnex

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #26 skrivet: 19 februari 2005, 12:05:31 »
Eftersom det trycker ut vatten vid värmning av värmepumpan har du ett av tre möjliga fel.

1. För litet expansionskärl, skall vara ca 7% av totala systemvolymen.
2. lufttrycket i expkärlet ej kontrollerat/luften utsläppt. Normalt tryck i expansionskärlets luftdel skall vid i övrigt trycklöst radiatorsystem vara ca 0.5 bar.
3. Trasigt expansionskärl.

Ovanstående gäller om du har ett tryckexpansionskärl.

Borde inte tryckmätaren på expansionskärlet öka då?
Det är inte vatten från radiatorsystemet som pressas ut utan från ingående påfyllnad (kallvatten). Det är den säkerhets ventilen som släpper ut
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hÃ¥l. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.

Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #27 skrivet: 19 februari 2005, 12:12:06 »
Linnex skrev:
"Installatören kliade sig i huvudet idag och kollade filtret. Kopplade även på en exrtra radiatorkrets i garaget och hoppades att det skulle hjälpa. Men icke. Och nu är det helg"

Det som förvånar mig mest av allt är att installatören vill ta helg och lämna sin kund ensam med problemet.
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

admin

  • Gäst
admin
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #28 skrivet: 19 februari 2005, 15:12:55 »
Eftersom det trycker ut vatten vid värmning av värmepumpan har du ett av tre möjliga fel.

1. För litet expansionskärl, skall vara ca 7% av totala systemvolymen.
2. lufttrycket i expkärlet ej kontrollerat/luften utsläppt. Normalt tryck i expansionskärlets luftdel skall vid i övrigt trycklöst radiatorsystem vara ca 0.5 bar.
3. Trasigt expansionskärl.

Ovanstående gäller om du har ett tryckexpansionskärl.

Borde inte tryckmätaren på expansionskärlet öka då?
Det är inte vatten från radiatorsystemet som pressas ut utan från ingående påfyllnad (kallvatten). Det är den säkerhets ventilen som släpper ut

OK, då har du antingen väldigt högt tryck på inkommande matning eller en defekt säkerhetsventil. Be installatören kolla upp detta, normalt skall inte så pass mycket vatten tryckas ut. Det är i vart fall min erfarenhet.

Utloggad SILVER

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #29 skrivet: 19 februari 2005, 19:45:59 »
Normalt kan en 9 bars säk, släppa upp till ca 3% av vv-tank volymen / dygn.
Din vän i nöden.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #30 skrivet: 19 februari 2005, 20:13:52 »
Normalt kan en 9 bars säk, släppa upp till ca 3% av vv-tank volymen / dygn.


Läckande säkerhets ventil på Kallvattensidan:
OBS det är på kallvatten sidan man har säkerhetsventil som kanske läcker. Den är  kopplad för på fyllning av radiatorkretsen?.
Vi snackar ej om säkerhetsventil på tryckkärlet. Alla VVbererare har säkerhetsventil kopplad mot kallvattenanslutningen. "varför".

Min läckte också i början.

Säkerhetsventilen som har 1 anslutning mot kallvattensidan. Sen har man rör kopplat mot sitt avlopp från SK ventilen. Läcker den Öppna >SK ventilen< snabbt

Sen tätar den.

Beskrivn av fenomenet:

Man kan säga i nya rörsystem kan det bildas luftbubblor på de mest konstiga ställen. De måste ut någon väg. Lättaste vägen kan ibland vara bakvägen via en säkerhetsventil.




Luft i radiator krets är en annan sak. Den kan gå många olika vägar ?

Citera
Efter ett tag försvann all luft i undre rörkopplingar till min tank och därmed inga fler luftbubblor. Luftens väg måste ha gått ut via mina automatiska avluftningsventiler.

En sak till har Nibe monterat automatiska avluftningsventiler på dess utrustning.
Deras pannor exv VVM 240. Jag har 2 st monterade av min rörläggare på på min tank. på RADIATOR systemet.
Se min länk 

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2072.msg19621.html#msg19621
Citera
« Senast ändrad: 20 februari 2005, 08:04:24 av Janne Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

admin

  • Gäst
admin
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #31 skrivet: 19 februari 2005, 20:25:27 »
Normalt kan en 9 bars säk, släppa upp till ca 3% av vv-tank volymen / dygn.

OBS det är på kallvatten sidan man har säkerhetsventil som läcker. Den är kopplad för på fyllning av radiatorkretsen?.

Min läckte också i början pga värmen via min ack tank skapade övertryck på den luft som stod rören som var kopplade från min nedre retur  mot säkerhetsventilen. Vi snackar ej om säkerhetsventil på tryckkärlet.

Efter ett tag försvann all luft i undre rörkopplingar till min tank och därmed inga fler luftbubblor och ingen mer läckande säkerhetsventil.

Hoppas ni förstår min beskrivning. Det är lite svårt för mig själv att beskriva fenomenet. Men jag vill säga i nya rörsystem kan det bildas luftbubblor på de mest konstiga ställen. De måste ut någon väg. Lättaste vägen kan ibland vara bakvägen via en säkerhetsventil. 

En sak till har Nibe monterat autmatiska avluftningsventiler på dess utrustning.
Deras pannor exv VVM 240. Jag har 2 st monterade av min rörläggare på på min tank. i  RADIATOR systemet.

Vad menar du Janne, jag fattar inget.

Menar du att vi missförstått honom och att det inte är 9 Bars säkerhetsventilen som läcker för honom?

Har man ett helt tätt system så skall vatten läcka ur den säkerhetsventilen, annars har man läckande packningar eller någon droppande vv-kran i huset.

Jag tycker ändå att det läcker mycket om det trycker ut 3 dl på en enda tappvarmvattenvärmning.

Med luft i systemet läcker det lite mindre. då luften "tar" ta en del av vattnets expansion utan att säkerhetsventilen lyfter.

Avluftare används inte på tappvarmvattensidan eftersom ny luft hela tiden tillförs färskvattnet.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #32 skrivet: 20 februari 2005, 18:59:38 »
Citera
Retur kom upp i 52 grader. Inställt artt den får vara max 50.
Medan tapp värmdes pressades det ut nästan 3 dl vatten från vattenpåfyllningens säkerhetsventil.

Max returtemp bortkopplad vid vv produktion och nÃ¥gon minut efter vv produktion!!! sÃ¥ returen kan vara varmare än inställt max returvärde.  helt ok!!!

Om man "tömmer" beredaren pÃ¥ varmt vatten dÃ¥ kommer ALLTID säkerhetsventilen att släppa ut en del vatten. Volymen ökar när vv värms upp, vatten kan ju inte komprimeras sÃ¥ trycket ökar snabbt. DÃ¥ öppnar säk ventilen och släpper ut en del vatten.   Men vid normal användning av vv vatten bör inte säk ventilen släppa ut nÃ¥got vatten.
MEN som sagt det beror ju också på trycket på kallvattensidan, är det högt då behöver det inte stiga så mycket..
varmvattenberedaren har en backventil i kopplet därför stiger trycket om ni undrade, utan den skulle det bara vandra ttillbaka till kallvattensidan...

Liiite lurigt med avluftning som Rickard nämnde, tror att det är lika som på Villamodellen. yttermanteln ( värmesidan) luftas via exp. kärlet ( sep uttag för det på vp). På farsgubbens proppades det han använder sitt gamla öppna kärl... tack vara (pga) proppningen tog det ett halvår innan luften var borta... men den lösta aldrig på ht trots detta...
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Linnex

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #33 skrivet: 21 februari 2005, 23:17:58 »
De kommer byta någon drifttermostat.. till att börja med i alla fall...

Angående tryck. Vet inte exakt vad vi har på ingående. Men förra pannan pajjade påfyllningskranen till radiatorsystemet för ett antal årsedan och den gick inte att stänga 100 %-igt. Minns att trycket var en bit över 5 bar. Kom nog aldrig över 6 bar så.. någonstans mellan 5-6 bar har vi väl då förmodligen i kran.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hÃ¥l. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.

Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.

admin

  • Gäst
admin
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #34 skrivet: 22 februari 2005, 00:00:45 »
Jag tror det är cirkpumpen...

Utloggad Sune

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lÃ¥gt i tak
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #35 skrivet: 22 februari 2005, 02:00:06 »
De kommer byta någon drifttermostat.. till att börja med i alla fall...

Innan de byter pressostater bör man kontrollera funktionen med påkopplat manuometerställ och köra kompressorn till att driftspressostaten och högtryckspressostaten löser ut.
Bemärk att anläggningen du har är tätkontrollerad av Thermia i en vakuumkammare men helium som spårgas (överlägsen metod som jag tror de är ensamma om), så man ska vara säker på att pressostaten är kass och inte bara byta i brist på analysförmåga.
Om problemet är att se som DOA (dead on arrival), så ska du inte acceptera pillande på köldmediekretsen utan ta kontakt med Thermia i Arvika först, tel. 0570-813 00.


Jag håller pressostatfelet för osannolikt då anläggningen nyss är körd hos Thermia.
Även din tempkurva tyder på att det inte är detta felet. Du har ju på de bilderna en temperaturstegring som tyder på antingen dålig värmeöverföring vid VV beredning eller redan 55 grader i beredaren.

Då temp.stegringen är så brant så kanske det inte har gått 2 minuter innan du når driftspressostaten, i så fall väntar pumpen ytterligare 40 sek. varvid du kanske når högtryckspressostaten med larm som följd (efter 2 minuter är det 5 sek). Så är min Eko programmerad, och troligtvis gäller samma för Diplomaten.

Jag håller med Rickard att felet troligtvis beror på värmeöverföring till VVB.

Om ingrepp görs i köldmediekretsen så ska även torkfiltret bytas!
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, sÃ¥ kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga pÃ¥  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!

Utloggad Linnex

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #36 skrivet: 24 februari 2005, 07:16:26 »
Termostat bytt och nu rockar den. Jag brydde mig inte om att tjabba ::). Frågade istallatören om jag istället kunde få förlängd garanti på det som berörs :,v( vilket han sa inte gick. Tror ni jag kan få det om jag ringer Thermia?

Vad kan strula efter garantitid nu efter ingreppet? Är främst det jag vill ha skydd mot så jag slipper utgifter som beror på att jag fick en defekt pump från början.
« Senast ändrad: 24 februari 2005, 07:20:40 av Linnex »
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hÃ¥l. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.

Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.

Utloggad Linnex

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #37 skrivet: 24 februari 2005, 07:25:47 »
Sune - Kurvan skall läsas från höger till vänster vilket gör att det inte är snabb temperaturhöjning utan snabb temperatursänkning. Jag tänkte fel från början oxå.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hÃ¥l. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.

Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.

Utloggad Linnex

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #38 skrivet: 24 februari 2005, 08:03:41 »
FEL

Pratade med installatören nu på morgonen. Han hade nu prattat med kylkillen. Det blev inget byte.
De hade kopplat elkablar fel. Vänt kablar på två givare (eller vad det var). Vet inte exakt vad det var men när termostaten skulle bryta så gav den signal högt tryck istället utan att trycket var högt.

DÃ¥ slapp jag i alla fall ingrepp.

Men... Hur har de testkört maskinen pÃ¥ Thermia om det inte har observerats där  ???
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hÃ¥l. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.

Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.

Utloggad Sune

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lÃ¥gt i tak
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #39 skrivet: 24 februari 2005, 08:28:26 »
Sune - Kurvan skall läsas från höger till vänster vilket gör att det inte är snabb temperaturhöjning utan snabb temperatursänkning. Jag tänkte fel från början oxå.
Ahaaaa, arabiska  (för mig blev det grekiska  :))

Men... Hur har de testkört maskinen på Thermia om det inte har observerats där ???

Frågan är om det är ett ursprungsfel från Thermia i Arvika eller om det skett under installationen.
Nu kan man ju titta framåt och säga: Skit samma, nu fungerar det. Du är i business.
Hämta fotöljen och sätt dig framför pumpen, öppna en öl och njut....... :D
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, sÃ¥ kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga pÃ¥  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #40 skrivet: 24 februari 2005, 08:52:06 »
hej

Se vad som jag har upplevt.  "min historia"

Ref

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2272.msg22502.html#msg22502

Det liknar en såp opera.

Samma med mitt eget strul i min egen anläggning.
NI får gärna läsa under NIbe vad som hänt.

/Janne
« Senast ändrad: 24 februari 2005, 19:31:55 av Janne Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Linsen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #41 skrivet: 16 mars 2005, 20:30:35 »
Hmm......fick igÃ¥r ikväll och nu ikväll  själv samma problem med "högtryck utlöst" pÃ¥ min Thermia Diplomat.  Den har funkat utan problem sedan November 2003 med samma inställningar sÃ¥ nÃ¥t har väl hänt.....har garanti kvar sÃ¥ jag ska ringa installatör imorgon.........har kollat att alla element o sÃ¥ e luftade...

Ska bli kul o höra vad de kan vara...


//Linsen

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #42 skrivet: 16 mars 2005, 20:45:08 »
Bra om man loggar temperaturerna, då ser man direkt om nåt tok är på gång.
Tex stopp i smutsfilter, cirkpumpar som tröttnar, kompressor som tröttnar mm.

Jag tycker Rickard´s logger är en bra investrering!!!
Ett A4 ark kan väl duga innan den är igångkörd.

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Linsen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #43 skrivet: 18 mars 2005, 17:41:13 »
Det var pressostaten som var boven här hos oss...........så nu är det full fart igenoch tanten kan duscha!!




//Linsen


Utloggad Avalanche

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Farsta
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #44 skrivet: 15 januari 2006, 21:23:35 »
Har inte riktigt följt alla inlägg ovan men för min del larmade det också för högtryck löst.

Pumpen installerades precis för jul och jag har också haft dålig värme på ett element.

Orsaken till dessa problem? Installatören hade förväxlat stigarledning och retur så att vattnet cirkulerade åt fel håll.

Installationstabben är åtgärdad och nu är det inga larm, det är varmt på alla element och pumpen går 2 ggr/tim istället för som tidigare 5-7 ...
2 1/2-plans gavelradhus i Farsta. Thermia TWS 6 kW sedan 2005-12-22, 130 m borrhål. Tidigare tot. 28.500 kWh/år - nu?!

Utloggad VCL55

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme görs bäst pumpande.
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #45 skrivet: 17 januari 2006, 16:51:51 »
Högtryckslarm kan även uppkomma om pressostaten är felvinklad, pressostaten ska aldrig luta nedåt utan helst uppåt, då det förekommer oljedimma i köldmediekretsen som kan lägga sig i pressostaterna och ställa till ett elände.

Om pressostaten varit vinklad nedÃ¥t kan det ha räckt med att böja upp den och knacka lite försikigt pÃ¥ den med baksidan av en skruvmejsel eller liknande (självklart efter att du stängt strömmen, som du ju alltid gör innan du lyfter frontplÃ¥ten.)   ::)

Innehavare av en Villa Classic 55

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!