Hej!
Jag bor i en villa sedan 2015 och har en bergvärmepump, IVT 495 Twin. Jag har kört lite skötsel enligt anvisningarna precis, men verkar inte hitta vad som kallas Smutsfilter / Partikelfilter. Eller ja, jag kanske har hittat det =) Men skulle behöva lite hjälp att bekräfta det.
Vad jag förstått sitter den på "kalla sidan" och är ofta i anslutning till Expansionskärlet. Om ni kikar på bifogade bilder, där det tjocka svarta röret går direkt till Expansionskärlet. Är det någonstans här?
https://www.dropbox.com/s/gr5081hbg4cqpop/BVP_Filter_Mark.jpg?dl=0
Det är rätt , en s.k. filterboll , men handtaget för att stänga ska sitta på den gängade pinnen , försök hitta handtaget eller låna från någon annan ventil , kan gå väldigt trögt och med skiftnyckel så kan den bli rund , när du stängt så öppna sexkanten kommer ca 2-3centiliter vatten , innanför sitter en segersäkring ( ska användas spec.tång för att få ut den ,men går att med kniv och mejsel få ut den pass på så den sprätter ut och försvinner , tillbaka lite klurigare, det är ingen finmekanik där , så några grader på grejer gör inget