Ämnessammanfattning

Skrivet av: laban333
« skrivet: 13 januari 2011, 23:03:56 »

hej fidusen

Det verkar inte som du läser igenom vad jag skrev.
Jag gjorde ett praktiskt test med manometer stället, vakuum pumpen och en vp på min arbets bänk,
och det manometer ställ jag hade fungerade precis som jag skrev i min
tråd.

Jag har en teknisk bakgrund även om det inte är i kylteknik så när jag läser på
och studerar ett ämne så lär jag mig faktiskt.

mvh
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 13 januari 2011, 19:22:05 »

Det känns som att tillägget  GÖR DET PÅ LAGLIGT SÄTT oxå vore på sin plats. Det verkar ju inte direkt som om du är ackrediterad. Har jag fel lr?
Skrivet av: Fidusen
« skrivet: 13 januari 2011, 17:46:04 »

laban333 ,

Jag är ledsen att behöva påpeka detta, men du förstår inte hur vakumstället fungerar, eller hur ventilerna på utedelen skall ställas!

Innan du börjar montera din nya utedel så rekomenderar jag dig absolut att sätta dig in i hur alla ventiler fungerar med påsläpp alt, avstängning/ öppna! Hur manometerstället skall användas!

Sorry, läs på, gör om, gör rätt!  tomte::
Skrivet av: laban333
« skrivet: 13 januari 2011, 17:08:56 »

Hej Ghandi

den har två  kranar en under varje manometer, en blå lågtryck och en röd högtryck och
tre anslutningar nertill, en under varje kran och en i mitten. plus en på varje kortsida
dessa har en stop ventil inuti. och används inte.
detta ställ verkar vara det vanligaste som säljs till hem installerare.

Grejen på denna typ av manometer ställ är att i stängt läge på kranarna så stängs flödet av
mellan manometern och kopplingen direkt under kranen. och även till uttaget i mitten.

Så på dessa spelar det ingen roll hur du kopplar slangarna så länge kranen till den blå manometern
stängs, därför då stoppas flödet mellan manometern och slang anslutnigen till värmepumpen.

Med resultated att man får ett falskt utslag. röranslutningarna på pumpen kan läcka hur mycket som
helst och det kommer inte att visas på manometern eftersom flödet till den har blivit
avstängt med den blåa kranen,


Skrivet av: ghandi
« skrivet: 13 januari 2011, 15:28:55 »

Ska inte spela någon roll hur du kopplar, blå klocka mot pumpen under vacumsugning ger lite bättre översikt när den sugit ner men kör inte blå klocka mot pumpen i drift (högtryck), under högtryck ska den köras mot röd klocka.

Stäng alla 4 kranar, öppna de två som du kopplat mellan det är där har du flöde.

ex

öppen                        öppen
kran1        kran2          kran3         kran4

flödet är nu mellan kran 1 och kran 3

öppen                        öppen
kran1        kran2          kran3         kran4
utedel                        vacumpump

om du nu stänger kran 3 så har du kvar vacum mellan utedel och manometerställ


Man stänger alltså efter flödet passerat klockan.

Finns en uppsjö av olika manometerställ så diffar givetsvis mot vissa men just såhär ser mitt ut, framgick inte hur många kranar du har på ditt.
Skrivet av: laban333
« skrivet: 13 januari 2011, 15:06:57 »

hej

Läste en tråd om koppling av manometerställ. Jag gjorde kopplingen av slangar enligt Amexas instruktioner;
 ett manometer ställ bestående av två klockor en blå lågtryck en röd högtryck med slangar arbets tryck max 600psi,
Enstegs vakuum pump.

Amexas instruktioner,
1 gul slang med stift på värmepumpen andra änden till mittuttaget på manometer stället.
2 blå slang från vakuumpumpen till uttaget under den den blå avstängnings kranen .
3 stäng röda kranen och öppna blå kranen. .
4 starta pumpen.
5 när negativt tryck uppstår , -1, stäng blå kranen och vänta 1/2 tim för att se om vakuumet försvinner.

Jag kontrollerade det här närmare och fann att detta är helt tokigt. därför när den blå kranen stängs så stänger man av förbindelsen till vakuumet i gula slangen och därmed förbindelsen till koppar rören i värme pumpen. Det enda man gör är att kontrollera att manometern håller vakuumet.

För att det ska fungera så kom jag fram till följande.
1 koppla gula slangen med stift till värmepumpen och till uttaget under blå kran.
2 koppla blå slangen till vakuumpumpen och uttaget under röda kranen,
3 skruva fast stop hylsan i mittutaget så ingen luft kan läcka ut där.
4 öppna blå och röda kranen.
5 starta pumpen och pumpa tills ni får negativt tryck -1
6  bägge manometrarna visar nu negativt tryck.
7 stäng den röda kranen som förbinder pumpen. och stäng av pumpen
8 lämna den blå kranen öppen.

Om man gör så här så står hela systemet under negativt tryck och har en öppen förbindelse till den blå manometern
och pumpsidan har blivit isolerad från värmepumpen,



Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!