Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Grundläggande kylteknik => Ämnet startat av: Malmen skrivet 17 december 2016, 21:39:12

Titel: Fråga kylcertprov
Skrivet av: Malmen skrivet 17 december 2016, 21:39:12
Gjorde nyss prov för kylcert. Har ett par frågor som någon bättre kunnig kanske kan svara på.

Hur frostar man lämpligast av ett frysrum resp kylrum? På frysrum fanns svar som elavfrostning, stoppavfrostning med avstängd fläkt osv. Svarade andra alternativet vilket är helt fel såklart. Hjälper ju inte att stoppa flödet om rumsluften är -20. Antar att rätt svar är elavfrostning då?

På kylrum funkar väl stoppavfrostning med avstängd förångarfläkt? Fanns något alternativ med 8 graders ökning av köldmediebärare eller nåt liknande också. Vad refererar dom till då?

Sen var en fråga vad som händer med kylkapaciteten i en process om man endast höjer kondesortrycket och inget annat. Rätt svar ska väl vara att den blir oförändrad? Blev ett fel där också tyvärr.

Man fick ju ha ganska många fel så det gick nog bra trots allt men lika bra att läsa på där man haft fel.
Titel: SV: Fråga kylcertprov
Skrivet av: svenske kocken skrivet 17 december 2016, 21:57:18
Vist använder man "elstavar" för avfrostning i frysar.
I ett kylrum skyndar väl fläktarna på avfrostningen om dom är i gång.
Kondensorn får någon bättre vetande svara på (och även rätta mig om jag skulle ha fel svar  ;)  )
Titel: SV: Fråga kylcertprov
Skrivet av: Rörisoleraren skrivet 18 december 2016, 16:42:38
http://docplayer.se/docs-images/22/1487140/images/20-0.png

Kylkapaciteten sjunker när kondensortrycket höjs.
Titel: SV: Fråga kylcertprov
Skrivet av: Malmen skrivet 18 december 2016, 22:13:40
Det var faktiskt det jag gissade också men när man gör en simulering i coolpack så ändras inte kylkapaciteten om man höjer kondensortemperaturen. Förutsättningarna var ju att ingenting mer än kondensortryck/temp höjdes. Förklaring på detta?
Titel: SV: Fråga kylcertprov
Skrivet av: Carl N skrivet 19 december 2016, 07:57:06
Det var faktiskt det jag gissade också men när man gör en simulering i coolpack så ändras inte kylkapaciteten om man höjer kondensortemperaturen. Förutsättningarna var ju att ingenting mer än kondensortryck/temp höjdes. Förklaring på detta?

Mycket knepigt, kylkapaciteten borde sjunka om tryck/temp ökas i kondensorn.
Bugg i programmet?
Titel: SV: Fråga kylcertprov
Skrivet av: Rörisoleraren skrivet 19 december 2016, 18:55:20
Kan det var så här ?
I coolpack är kompressorns verkningsgrad fortfarande inställt på samma värde tex 0,7 när man höjer kondenseringstemperaturen.
I verkligheten sjunker verkningsgraden på kompressorn när kondenseringstemperaturen  höjs och kyleffekten sjunker.
Titel: SV: Fråga kylcertprov
Skrivet av: Carl N skrivet 19 december 2016, 19:01:43
Kan det var så här ?
I coolpack är kompressorns verkningsgrad fortfarande inställt på samma värde tex 0,7 när man höjer kondenseringstemperaturen.
I verkligheten sjunker verkningsgraden på kompressorn när kondenseringstemperaturen  höjs och kyleffekten sjunker.

Jag har aldrig använt coolpack, men om programmet inte tar hänsyn till såna saker så låter ditt resonemang OK.
Titel: SV: Fråga kylcertprov
Skrivet av: Malmen skrivet 19 december 2016, 19:29:52
Det är nog jag som inte riktigt kan med programmet! Såg nu att kyleffekten var fastlåst och så även kompressorverkningsgrad men köldmedieflödet ändrades när trycket höjdes. Om man istället låste flödet så minskade kyleffekten som tänkt.
Titel: SV: Fråga kylcertprov
Skrivet av: Rörisoleraren skrivet 19 december 2016, 20:03:13
vid låst flöde och höjd kondenseringstemperatur så sjunker kyleffekten pga vätsketemperaturen innan expansionsventilen är högre och måste kyla sig själv i förångaren.
prova att höja underkylning så får du se.
Titel: SV: Fråga kylcertprov
Skrivet av: DonPablo skrivet 02 januari 2017, 21:29:26
Stiger kondenseringen, så följer förångningen med.