Författare Ämne: Oljud  (läst 1517 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad molle

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline HT+ C9!
Oljud
« skrivet: 20 mars 2007, 20:35:55 »
Hej .

Jag är novis på detta område.

Vi installerade bergvärme för ca 1,5 år sedan och är mycket nöjd.
Men nu har den börjat att smälla som om någon slår med en hammare
på rören ,det hörs i hela huset.

vad kan det vara. så jag vet vad jag skall säga åt installatören.
eller går det att göra nåt själv åt det.
Skall tilägga att det är en ivt ht9+
« Senast ändrad: 20 mars 2007, 20:42:48 av molle »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Oljud
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2007, 21:36:38 »
Knäppningar har jag hört talas om men smällar....???

Men jag misstänker att anledningen är densamma, rensa smutsfiltret på varma sida, hjälper inte detta så öka externa cirkpumpen ett snäpp.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Peter H

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepumpsforumet är toppen!
SV: Oljud
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2007, 21:51:53 »
Något oljud i rören har jag inte stött på men jag har rensat båda filtren ett par ggr redan.
När jag startade så fick jag för hög kompressor temp vid vv drift.
Kolla om kompressor temperaturen är högre än normal i slutet av en vv drift. Det kan vara en signal att det är skräp i värme slingan.

Carl N, hur ofta bör man rensa filtret förutom vid förändring av systemet?

mvh

Peter

PS
Molle, utifall att du känner dig osäker på rensning av filtret så har jag skrivit en detaljerad beskrivning av hur man gör på forumet för ett tag sedan. Tänk på att det sitter som berg från fabrik och att rören är mjuka!
DS
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge pÃ¥ 38 m2 i 2 plan. HushÃ¥llsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/Ã¥r innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/Ã¥r (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hÃ¥l.

Utloggad molle

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline HT+ C9!
SV: Oljud
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2007, 22:30:36 »
OK.

Tack för tipsen jag skall kolla i helgen när man har lite tid över.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!