Metoden jag angav blir ju riktigt bra först när man har en elmätare som visar momentan effekt, men även utan kan man iallafall få ett hum om hur kompressorn mår, saknas 40% effekt eller liknande kan man ju se det. // Magnus
Tittade som hastigast på filen i första inlägget.Min gissning är att du har pyspunka på värmepumpen så att lite köldmedia läckt ut eller nått annat fel som otät kompressor.Jag skulle anlita en kyltekniker för att kolla upp grejerna.Själv kör jag med läge 1 på båda cirkpumparna och om alla radiatorer är ostrypta så blir ca 5 C på varma sidan (har 34 mm stigare/retur).
Mina grejer klarar att värma huset ner till ca -18 C ute innan elpatron behöver hjälpa till.Jag har tilläggsisolerat taket och biutrymmena håller jag en lägre temperatur i.
Jag skulle även ha testat att stänga av värmen till gästhuset för att ta reda på hur mycket värme den slukar, gissar på att din vp kommer klara ner till - 7 då.
Såg själv att 20 verkade skumt efter jag skrivit det men kan det ha varit 20?