Skulle du få tag i rätt program så är 50-40gr(dut -18 gr) att rekommendera, så hamnar du ungefär på vad som är lämpligt med lågtemp.system och radiatorer.(mina beräkningar och facit vid 0gr) Jiri
Vi har också ett hus byggt på 70-talet (självdrag).Jag dimensionerade mina radiatorer för ca 60-70 W/m2, lite beroende på antalet ytterväggar och fönster i rummen.Temperaturer var 50/43 har jag för mig, DUT ca -30 grader.För att slippa 33:or i de flesta rum så "dagtingade" jag lite med höjden mellan golv/radiator samt radiator och fönsterbänk.Det är lite kortare avstånd från golv till radiator än rekommenderat, och samma sak mellan radiator och fönsterbänk.Tycker ändå det ser helt OK ut.I praktiken innebär det att de enda ställen vi behövde 33:or var i kök/vardagsrum där vi har höga fönster, där fanns bara plats för 30 cm höga radiatorer...Jag behöver köra ut ca 43 grader vid -32 grader ute.Har inte en enda termostat, men håller med om att du skulle kunna ha nytta av en 200 liters arbetstank, inte minst för att du kanske vill köra värmen i källaren under vissa delar av året när övervåningen inte har något värmebehov.Vill du komma riktigt billigt undan skulle du t.o.m kunna titta på en begagnad värmepump, brukar finnas pumpar för runt 10 000 kr på blocket.Samma med tankar, många som slänger ut vedpannor som säljer sina acktankar.
Skall du köra underhållsvärme i källaren så tycker jag absolut att du skall ha en tank, den behöver inte vara så stor, men minst 100 liter i alla fall, 200 liter gör att den fungerar bättre rent allmänt.Tillverkarna rekommenderar minst 20 liter/vatten i systemet för varje kW uteffekt på värmepumpen.Tänk också på att om termostaterna stryper på 50% av radiatorerna så får du räkna bort 50% av vattenvolymen i systemet om du inte har tank.På ett ungefär. Snåla inte med någon gammal cirkpump, en modern A-klassad cirkpump sparar in sig rätt fort.
Hej Isen! Där ser du själv med vad du har tänkt dig att fixa själv, helt färdigt distributionssystem. Med lite hjälp från forumet klara du det med glans. Vad det gäller själva dimensionering av hela värmesystem så är det inte precis rörmokare som pysslar med det.Jiri
Distributionen kan du grovt räknat göra som följer:22 mm kopparrör i stammarna (upp till ca 5 kW uteffekt/stam) och 15 mm till varje radiator från stammen.
Det är svårt att få upp vatten volymen via radiatorerna det skiljer inte många liter på 10 raddar om man väljer 22or eller klämmer dit några 33or.