Författare Ämne: 250m borra till Nibe 1255 3-12  (läst 3821 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
250m borra till Nibe 1255 3-12
« skrivet: 28 augusti 2016, 13:57:26 »
Är det ok att ha 250m energibrunn till en Nibe 1255 3-12?

Behöver enligt offert 230m aktivt hål för att kunna nyttja hela bvp's kapacitet.

Manualen rekommenderar att inte överstiga 400m kollektor, men tänker att en rak slang i ett hål har betydligt lägre motstånd än motsvarande förlagd i mark med massa svängar!?

Nära till berg vet jag att det är sen tidigare grävning på tomt, max 3m.

Fastigheten är belägen 1mil söder om Östersund och berget består mest troligt av alunskiffer..

Hittar detta diagram i manualen men vet inte riktigt hur jag ska tolka det.

FörstÃ¥r tydligen inte heller hur man bifogar bilder..  help
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: 250m borra till Nibe 1255 3-12
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2016, 14:31:05 »
250 meter borra ska nog funka ev kommer vp få lite högt delta vid max effekt uttag men det är normalt få dagar per år. Tror inte en borra har lägre flödes motstånd pga en u vinkel i botten men se till att resterande inkoppling görs med rätt dimension och så få vinklar som möjligt så flödes motståndet hålls lågt för det är inte bara borran som bromsar flödet.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: 250m borra till Nibe 1255 3-12
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2016, 20:12:45 »
28mm cu ut från pumpen, så det får väl bli det.
Bör klara mig med tvÃ¥ vinklar om jag använder sidoanslutningen.  tummenupp

Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: 250m borra till Nibe 1255 3-12
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2016, 20:14:56 »
Sådär ja.. Nu kom bilagan med också.
Det är tabellen över kb-pumpen
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Micke_81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 250m borra till Nibe 1255 3-12
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2016, 21:14:37 »
Jag funderade också på en sån, och fick till svars att jag var tvungen att borra runt 250m just för att den skulle klara av att gå på 12 kw. Så försäljaren sa att de skulle bli en lång payoff tid så de blev en 1245-6 och 170m borra istället.

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: 250m borra till Nibe 1255 3-12
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2016, 21:55:52 »
Vad var förklaringen till att det skulle bli lång payoff tid Micke_81?

Mitt 256m2 sutteränghus behöver nog en tolva, så att kliva ändå ner på en sexa är nog inte möjligt i mitt fall.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3883
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: 250m borra till Nibe 1255 3-12
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2016, 22:11:06 »
Min granne låter inom kort montera in en Thermia 3-12 på ett 140 m befintligt hål.

Enligt säljaren kommer det att fungera bra.
« Senast ändrad: 29 augusti 2016, 07:32:48 av rocas »
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Micke_81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 250m borra till Nibe 1255 3-12
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2016, 05:12:06 »
Vad var förklaringen till att det skulle bli lång payoff tid Micke_81?

Mitt 256m2 sutteränghus behöver nog en tolva, så att kliva ändå ner på en sexa är nog inte möjligt i mitt fall.

De var för att pumpen i sig blev dyrare, och för att jag behövde borra längre i mitt fall.

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: 250m borra till Nibe 1255 3-12
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2016, 09:29:27 »
Ok  tummenupp

Bra att det inte berodde på att pumpen skulle fungera dåligt..
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: 250m borra till Nibe 1255 3-12
« Svar #9 skrivet: 29 augusti 2016, 13:18:56 »
Jag funderade också på en sån, och fick till svars att jag var tvungen att borra runt 250m just för att den skulle klara av att gå på 12 kw. Så försäljaren sa att de skulle bli en lång payoff tid så de blev en 1245-6 och 170m borra istället.
Frågan är ju om den nånsin skulle gå på 12 kw om du klarar dig med 6 kw i dag den kanske skulle gått på max 9 kw och då kanske 170 meter hade funkat även till den men en större vp är ju säkert lite dyrare.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: 250m borra till Nibe 1255 3-12
« Svar #10 skrivet: 29 augusti 2016, 23:45:28 »
Finns det någon nackdel att byta till 50mm kollektor istället för 40mm i mitt fall?

Och är det någon som vet ungefär vad den uppgraderingen skulle kosta?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: 250m borra till Nibe 1255 3-12
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2016, 08:01:13 »
Ingen aning vad det kostar men det finns 4 rörs kollektorer också och tror det även finns 3 rörs också.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 250m borra till Nibe 1255 3-12
« Svar #12 skrivet: 30 augusti 2016, 09:26:52 »
På rinkaby verkar den grövre vara ca 50 % dyrare på 11 meter rulle.
Man kanske inte behöver lika lång rulle förstås.
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: 250m borra till Nibe 1255 3-12
« Svar #13 skrivet: 31 augusti 2016, 01:04:25 »
Enklast är väl att frÃ¥ga borrar'n om priset egentligen..  ::)

Det jag vill säkerställa är bara att jag inte gör bort mig med val av borra och kollektor.

SnÃ¥lheten fÃ¥r inte bedra visheten här helt enkelt...  ::)


Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!