Författare Ämne: Stoppet pÃ¥ 160m borre et hull til?  (läst 1958 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Norvarm

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Stoppet på 160m borre et hull til?
« skrivet: 15 april 2016, 17:39:32 »
Hei!

Fikk boret ferdig et hull på 180m i dag. Skulle vært 200m, men pga veldig mye vann (10000++L/T) så stoppet det på 180m (170m aktivt). Når kollektoren skulle i, så stoppet den på 160m pga ras (150 aktivt)
Jeg skal ha 12kw pumpe, så boreren foreslår å bore et hull til på 50m 10 m ifra det andre hullet.

Er dette en grei løsning? Burde det bores lengere på hull nr 2, og er 10m for nærme?
Serie eller parallell?

Vil den store mengden med vann gjøre at jeg kan ta ut mer effekt enn et hull med lite vann?
« Senast ändrad: 15 april 2016, 17:47:05 av Norvarm »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Stoppet på 160m borre et hull til?
« Svar #1 skrivet: 15 april 2016, 18:37:30 »
Det beror på om vattenmängden gör det möjligt att ta ut större effekt. För det krävs det att vattnet strömmar förbi borrhålet. Om det gör det beror kan man få en uppfattning om genom den lokala geografin. Ligger borrhålet ute på en slätt är det inte troligt att det är någon grundvattenströmning att tala om. Ligger det i en sluttning är det förmodligen strömmande grundvatten. Det beror alltså på lokala förhållanden om man har någon glädje av att borrhålet ger en massa vatten men de som borrar brukar inte nämna det.

10 meters avstånd fungerar men man bör öka på borrhålsdjupet för att kompensera att borrhålen ligger nära varandra. Försök få 10-20 meter till som kompensation för att borrhålen ligger nära varandra.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Norvarm

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Stoppet på 160m borre et hull til?
« Svar #2 skrivet: 15 april 2016, 19:10:18 »
tack for svar.

Først skal boreren prøve å få kollektoren lenger ned, så får vi bestemme oss hvordan vi skal bore det neste hullet. Mulig jeg kan få til mer enn 10m avstand. Et alternativ er å bore med lutning?

Utloggad Norvarm

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Stoppet på 160m borre et hull til?
« Svar #3 skrivet: 17 april 2016, 10:16:35 »
Det ble stopp på 160m. Aktivt ble ca 155m. Borer et hull til på 50m 10m ifra med lutning. Blir nok bra tilslut :) Skal ha en Nibe 3-12kw

Utloggad Norvarm

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Stoppet på 160m borre et hull til?
« Svar #4 skrivet: 17 april 2016, 21:27:21 »
Det blir nå en på 160m og en på 100m Omkring 240m aktivt.

Skal det paralellkobles eller i serie?

Hvis det skal kobles paralell, burde alle 4 rør inn? Balansejustering?

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Stoppet på 160m borre et hull til?
« Svar #5 skrivet: 17 april 2016, 22:04:24 »
Bäst med parallellkoppling.
Slingorna skall helst "strypas in" så att tempen från varje borra blir densamma.
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!