Författare Ämne: DÃ¥lig effekt pÃ¥ borrhÃ¥l?!  (läst 12911 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Ã…re
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
Dålig effekt på borrhål?!
« skrivet: 26 november 2015, 22:21:51 »
Hejsan,

Senaste 48 timmarna har pumpen gått 15 timmar på 15 starter. Senaste veckan 55 timmar på 42 starter. Så den har ju inte gått hårt. Ändå hade jag nu 0.6 på kb-in när pumpen jobbat ikapp gradminuterna och stannade. Framledning har legat på mellan 27-30 och retur 25-28 så den kanske kramar ur borrhålet lite mer än de specade 5.11kw vid 0/35. Men det känns ändå inte riktigt vettigt. Nu ska jag tillägga att jag nästan bara jobbat med fastighetsvärmepumpsanläggningar och då brukar kb alltid vara 1/-2 eller 2/-1 eller liknande. Men då går ju en eller flera pumpar 24/7.

Ingen aning om det säger något men.. Vi har en brunn ca 100 meter bort från mitt borrhål som förser området med vatten. Den är grävd och levererar ca 8m3 per dygn. Vattennivån brukar ligga mellan 1.5 till 2 meter under marknivå. Den marknivån är uppskattningsvis 8 meter lägre än marknivån vid mitt borrhål. Det var 4.5 meter till berget sa borraren, hann dock inte se om dom skarvade något foderör, jag misstänker att dom inte gjorde det. Jag stötte på berg 1,5-2 meter ner bara någon meter ifrån borrhålet, dock väldigt poröst och sprickigt. Det var lite vatten i hålet när dom borrade så vi fick fylla på för att få ner slangen. Någon vecka senare när ingrävaren drog in slangen i huset så sade han att det kändes som vattennivån var hög när han hanterade slangarna. Ingen annan i området har borrhål.

Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #1 skrivet: 26 november 2015, 22:41:01 »
Så eventuellt kanske du bara har ca 100m effektivt "vattenfyllt" borrhål?

Jag tycker även 120m till ett hus på 200m2 låter på tok för lite.
Har själv en 10Ã¥r gammal borra pÃ¥ ca 180m till 270m2, vilket ocksÃ¥ är för lite. Men ger inte 0 °C kb än i alla fall  :(

Vilka temperaturer hade du förra vintern?
« Senast ändrad: 26 november 2015, 22:42:41 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Ã…re
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #2 skrivet: 27 november 2015, 07:21:25 »
Borde inte ha mindre än 110 meter aktivt djup om vattennivån är på samma nivå som vid brunnen.

Som du ser så är huset mycket välisolerat så förbrukningen är inte stor. Mindre än 6kw vid -20. Inget värmebehov över 13 grader dygnsmedel.

Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #3 skrivet: 27 november 2015, 09:24:08 »
Om jag jämför med mitt fritidshus på ca 160m2 som har en borra på 100m och en Ivt 5kw så verkar du förbruka mer energi till att värma huset med. Det är byggt år 2000 så det har betydligt mindre isolering än dina mått.

Med dagens rekommenderade mått på isoleringstjockleken är väl din tjocklek inte att räkna som speciellt välisolerat.
Ofta pratas det 600mm isolering i tak.

Vilken temp har Kbin vid start efter ca 5 minuter drift?

Eftersom du har en låg framledningstemp så borde du ha ett högt cop trots den låga kb tempen.
Vet du hur många kwh huset förbrukat innan vp?

En sak som du kan prova är att öka  :dt: pÃ¥ framledningen.
« Senast ändrad: 27 november 2015, 09:52:48 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Ã…re
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #4 skrivet: 27 november 2015, 10:43:51 »
Nu har jag snedtak så då har man sällan de tjocklekarna. Jag har 300 i platta. 200 frigg+190leca+45 till 70 glasull i väggarna på bottenvåningen. Ovanvåningen har 36cm cellulosaisolering både väggar och tak. 3 glasfönster u-1.2.

Jag vet inte kwh men jag vet att 6kw räcker vid -20 då jag kört på elpatron när vi vart borta. Vi hade då 132kwh som mest per dygn inkl hushållsel. Dvs elpatron på 6kw gick inte 100%. Då som nu var inte ftx inkopplat utan vi kör med lite öppna fönster och dörrar.

Nu hade jag 5.6 på kb-in efter några minuter och efter 50 minuter hade jag 1.6. T/r 26/29 grader. Förra veckan när det var -5 dygnssnitt ute och pumpen gick 50% sjönk kb-in från 3 till runt 0 på ca 1 timmes gångtid. Nu kommer väl min vp sällan gå 100% men känns som att även vid 75% kommer det vara under 0 i snitt på kb-in.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #5 skrivet: 27 november 2015, 11:25:16 »
kb sjunker fort i början men sen går det sakta och skulle det bli nån minus på inkommande är det normalt inget problem.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #6 skrivet: 27 november 2015, 12:48:48 »
Jag tycker även 120m till ett hus på 200m2 låter på tok för lite.
Kvadratmeter golvyta har ingen koppling till borrhålets djup. I det här fallet är det 120 meter borrhål till en pump på 6 kW och det är en rimlig kombination.

Var ligger huset? Vad är det för typ av berggrund? Jag tycker ocksÃ¥ köldbärartemperaturerna lÃ¥ter lite lÃ¥ga med tanke pÃ¥ pumpens gÃ¥ngtid per dygn. Min pump är trots typbeteckningen pÃ¥ nästan samma effekt (det har gÃ¥tt inflation i beteckningarna, tror att de numer anges efter effekten vid golvvärme) och jobbar mot ett lite djupare borrhÃ¥l.  Den kan gÃ¥ veckor i sträck utan att temperaturen in gÃ¥r under noll men dÃ¥ är det vid radiatordrift och därmed lägre uteffekt frÃ¥n pumpen. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #7 skrivet: 27 november 2015, 12:55:42 »
Då som nu var inte ftx inkopplat utan vi kör med lite öppna fönster och dörrar.

Har du FTX som du inte kör med, varför kör du den inte?
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #8 skrivet: 27 november 2015, 13:17:50 »
Kvadratmeter golvyta har ingen koppling till borrhålets djup. I det här fallet är det 120 meter borrhål till en pump på 6 kW och det är en rimlig kombination.

Var ligger huset? Vad är det för typ av berggrund? Jag tycker ocksÃ¥ köldbärartemperaturerna lÃ¥ter lite lÃ¥ga med tanke pÃ¥ pumpens gÃ¥ngtid per dygn. Min pump är trots typbeteckningen pÃ¥ nästan samma effekt (det har gÃ¥tt inflation i beteckningarna, tror att de numer anges efter effekten vid golvvärme) och jobbar mot ett lite djupare borrhÃ¥l.  Den kan gÃ¥ veckor i sträck utan att temperaturen in gÃ¥r under noll men dÃ¥ är det vid radiatordrift och därmed lägre uteffekt frÃ¥n pumpen.

Så klart att borrdjupet inte har en direkt koppling till golvytan. Men indirekt som i jämförelsen jag gjorde.

En faktor är ju det höga effektuttaget ur borrhålet vilket borde vara omkring 40-45W/m.
Ett aktivt hål på 110m skall ju ge omkring 18000kwh.
Detta indikerar tydligt tillsammans med antalet gångtimmar att värmebehovet är stort och därmed hålet i kortaste laget i förhållande till husstorleken / energiförbrukningen. Dessutom värmer väl inte vp varmvattnet?!

Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #9 skrivet: 27 november 2015, 14:05:35 »
Här finns en del matnyttigt gällande olika borrdjup vid olika bergarter.

Enorma skillnader , se figur 1 ::)

http://www.bygging.se/husbyggaren/artiklar/2010_5_05.pdf
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #10 skrivet: 27 november 2015, 18:00:08 »
Efter en vv körning sjönk in tempen från normala 3 till 2. Utgående -1 resp -2.

Tror inte jag har sett 0 gradigt inkommande än, men då har det ju inte varit kallt nåt än på 2 år.
« Senast ändrad: 27 november 2015, 18:02:09 av Zyberdude »
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Ã…re
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #11 skrivet: 27 november 2015, 19:07:15 »
Om jag jämför med mitt fritidshus på ca 160m2 som har en borra på 100m och en Ivt 5kw så verkar du förbruka mer energi till att värma huset med.

Hur mycket tror du mitt hus förbrukar egentligen och hur har du kommit fram till den siffran är jag nyfiken på.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Ã…re
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #12 skrivet: 27 november 2015, 19:11:08 »
Har du FTX som du inte kör med, varför kör du den inte?

Har byggt hela huset själv och fixat hela tomten och har inte prioriterat inkopplingen av ftx helt enkelt. Nu är det bara ett badrum och en massa småfix kvar så kanske hinner jag fixa ftx innan vintern är över :)
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Ã…re
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #13 skrivet: 27 november 2015, 19:15:27 »
Så klart att borrdjupet inte har en direkt koppling till golvytan. Men indirekt som i jämförelsen jag gjorde.

En faktor är ju det höga effektuttaget ur borrhålet vilket borde vara omkring 40-45W/m.
Ett aktivt hål på 110m skall ju ge omkring 18000kwh.
Detta indikerar tydligt tillsammans med antalet gångtimmar att värmebehovet är stort och därmed hålet i kortaste laget i förhållande till husstorleken / energiförbrukningen. Dessutom värmer väl inte vp varmvattnet?!

Tror du är ute och cyklar lite. Vad är det du anser är många gångtimmar?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Ã…re
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #14 skrivet: 27 november 2015, 19:49:15 »
Var ligger huset? Vad är det för typ av berggrund?

Här: https://www.google.se/maps/@59.658499,17.5834588,16z?hl=en

Granitoid (ca 1,87–1,84 miljarder år), metamorf. Enligt vad jag kan läsa av nån karta :)


Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #15 skrivet: 27 november 2015, 20:59:27 »
Vi bör ha samma temperatur på berget och värmeledningsförmågan bör inte heller skilja mycket. Det är lite konstigt men jag tror inte det går att komma längre nu. Det ska bli intressant att se vad det blir för temperaturer i februari om det blir en normal vinter.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #16 skrivet: 27 november 2015, 21:23:56 »
Hur mycket tror du mitt hus förbrukar egentligen och hur har du kommit fram till den siffran är jag nyfiken på.

Jag vet inte hur mycket energi ditt hus förbrukar, det är därför jag frÃ¥gar  :)

Eftersom du ställer frågan om dålig effekt på borrhål så försöker jag hjälpa dig att hitta en rimlig anledning till den låga kb in temperaturen.

Där av jämförelsen med mitt fritidshus som har liknande storlek på vp och borrhål. Dock något mindre uppvärmd yta och betydligt mindre isolering.

Anledningen att jag nämner många gångtimmar och hög förbrukning är just 15 starter, 15 timmar på 48 timmar.
När du laddar din tank på 1500l + golvvärmen med den låga framledningstemperaturen 27-30 °C ger vp en "enorm" effekt innan kb in har sjunkit till omkring 0 °C efter en timme. Det kanske handlar omkring 6-8kw som tas ut ur en "kort" och redan kall borra. Kan tyvärr inte hitta något diagram till din 1230 som visar uteffekten i förhållande till tempen på vb & kb.

Så jag hävdar att du tar ut för hög effekt ur din borra. Tex 6500w/110m=59w/m
Ett rimligt effektuttag brukar vara 30 till max 40w/m.
« Senast ändrad: 27 november 2015, 21:30:17 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #17 skrivet: 27 november 2015, 21:40:56 »
Här är ett diagram till en Nibe "troligtvis 1215" 7kw  ::)

Putte82, vilken effekt tar din 1230 ur hålet med dina aktuella temperaturer på vb & kb?
« Senast ändrad: 27 november 2015, 21:44:00 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Ã…re
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #18 skrivet: 28 november 2015, 09:25:17 »
Känns som ett väldigt optimistiskt diagram. 2-3% per grad högre kb är det jag läst här på forumet.

Enligt det skulle jag ta ut mellan 8-10kw på 5 till 0 kb. Det skulle betyda att jag hade ett effektbehov på 4-5kw vid -5 när huset drar mindre än 6kw vid -20. Inte rimligt.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #19 skrivet: 28 november 2015, 11:25:58 »
Känns som ett väldigt optimistiskt diagram. 2-3% per grad högre kb är det jag läst här på forumet.

Enligt det skulle jag ta ut mellan 8-10kw på 5 till 0 kb. Det skulle betyda att jag hade ett effektbehov på 4-5kw vid -5 när huset drar mindre än 6kw vid -20. Inte rimligt.

Diagrammet är inte jämförbart med din vp:s effekt men ger en indikation om skillnad i effekt vid olika framledningstemperaturer samt kb. Diagrammet tror jag är tillhörande en 1x15 7kw.
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #20 skrivet: 28 november 2015, 11:40:44 »
Känns som ett väldigt optimistiskt diagram. 2-3% per grad högre kb är det jag läst här på forumet.
2-3 % gäller för ändringen i COP med temperaturen, den högre siffran för golvvärme. Ändringen i effekt är större, 4 % eller mer.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Ã…re
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #21 skrivet: 28 november 2015, 23:27:08 »
Jag använde diagrammet som referens.

6kw är ca 85% av 7kw. Den pumen ger 10.5 vid kb +5 och framledning på 35. Min 6 kw skulle då ge 8.9. +500 watt då jag kör snarare 30 framledning än 35. Dvs nästan 9.5kw
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #22 skrivet: 30 november 2015, 09:26:51 »
Ta inte diagrammet som en absolut sanning. I diagrammet är linjerna raka. I verkligheten är de konvexa.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #23 skrivet: 30 november 2015, 18:15:03 »
Jag använde diagrammet som referens.

6kw är ca 85% av 7kw. Den pumen ger 10.5 vid kb +5 och framledning på 35. Min 6 kw skulle då ge 8.9. +500 watt då jag kör snarare 30 framledning än 35. Dvs nästan 9.5kw

Om den ekvationen stämmer kan detta vara en anledning till låg temp i borran.
Det vore intressant att se ett diagram till din vp och se om din beräkning stämmer.
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Ã…re
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #24 skrivet: 30 november 2015, 20:57:12 »
Har väl inget emot att den levererar mycket effekt, tvärt om :)

Lite mera beräkningar så borde pumpen levererat ca 7kw när den gick 50% vid -5 vilken jag kan tycka verkar rimligt. Då var kb in från 3-0 och framledning runt 30 i snitt. Det borde då ge ett ökat cop motsvarande 7kw total avgiven effekt.

En annan sak som talar emot att det skulle vara så stor cop skillnad är delta t över vp. Har gjort en hel del mätningar på kb. En mätning med kb-pumpen på högsta så skiljer delta ingenting med kb-in på +6.7 till +2.8. En annan så skiljde delta 0.2 från +5 till +0.5 och ökad framledning på 3 grader från start till stop. Nu med kb-pumpen på tvåan så skiljde det 0.6 delta mellan kb-in vid start på +4 och +1 vid stop 45 minuter senare. Vilket borde påverkas av den ökade vb tempen som ökade 2-3 grader från start till stop. Skillnaden denna gång 0.6 motsvarar 17% vilket däremot är en märkbar skillnad.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #25 skrivet: 30 november 2015, 21:24:59 »
Har väl inget emot att den levererar mycket effekt, tvärt om :)

Lite mera beräkningar så borde pumpen levererat ca 7kw när den gick 50% vid -5 vilken jag kan tycka verkar rimligt. Då var kb in från 3-0 och framledning runt 30 i snitt. Det borde då ge ett ökat cop motsvarande 7kw total avgiven effekt.

Så klart är det en del av oss som vill ha det där lilla extra. ::)
Den stora vattenmängden och stora värmeavgivande ytan ger bra förutsättningar till ett extra högt cop.
En kraftig höjning "fördubbling" av kb temperaturen skulle ge det där lilla extra   Sc:,h
 tummenupp
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Ã…re
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #26 skrivet: 31 december 2015, 10:20:56 »
Häromdagen när det var -10 i ett par dygn passade jag på att göra ett test. Jag höjde värmekurvan max. På så sett lyckades jag få vp att gå konstant i 20 timmar innan det blev för varmt inne. Kb in sjönk till -1.3 och höll sig sedan där i 10 timmar utan ändring.

När den gick över på vv produktion så ökade kb-in till +1.1. Så känns som borrhålet ändå kanske levererar vad det ska. Jag hade en framledning på 35 som mest och -1.3 på kb och +1.1 vid 55 framledning. Hade jag haft radiatorer och runt 40-45 framledning borde det ju vara rimligt att kb lagt sig runt nollan. Med andra ord ganska lika dina förutsättningar Roland?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #27 skrivet: 02 januari 2016, 10:42:25 »
Det är rätt likt mina förhållanden. Nu när pumpen går kontinuerligt är KBin +0,4 grader. VBut är ca 44 grader.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #28 skrivet: 04 januari 2016, 07:55:45 »
Jag använde diagrammet som referens.

6kw är ca 85% av 7kw. Den pumen ger 10.5 vid kb +5 och framledning på 35. Min 6 kw skulle då ge 8.9. +500 watt då jag kör snarare 30 framledning än 35. Dvs nästan 9.5kw
Diagrammet är från 1x15 där effektsiffran på pumpen är specad vid +50, till 1230 bytte dom till +35 vilket betyder att din 1230-6 motsvarar ungefär en 1215-5 i effekt.
Din pump ger då runt 71% av effekten jämfört med 1215-7.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Ã…re
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #29 skrivet: 09 januari 2016, 13:01:29 »
Fick ner hålet till -1.8 nu i veckan när det var ovanligt låg medeltemperatur här. Toppade -17 dygnsmedel. Bara 16 dagar senaste 10 åren har varit lägre än -15 i dygnsmedel.

Vp verkar räcka till runt -15 sedan börjar det sjunka lite inne men väldigt lÃ¥ngsamt. Sjönk frÃ¥n 22 till 21 grader inne efter flera dagar i rad med -15 eller lägre dygnsmedel. SÃ¥ höll inte till -20 som jag hade trott. Däremot räckte 33 grader framledning. Men dÃ¥ har jag inte igÃ¥ng ftx, utan har öppna fönster istället. Samt att jag saknar en tröskel pÃ¥ en dörr i garaget(ej fristÃ¥ende)+kattlucka som kan göras bättre. SvÃ¥rt att uppskatta luftflödet genom huset men drar säkerligen en hel del effekt som kommer minskas med ftx'n. SÃ¥ bör klara nÃ¥gra grader till innan tempen sjunker. Samt att jag troligen kommer göra ett slinkydike med min överblivna 400m slang. Dett borde höja kb en del vilket kommer ge lite ökad effekt pÃ¥ vp. SÃ¥ känns som jag kan behÃ¥lla elpatron urkopplad  tummenupp
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #30 skrivet: 09 januari 2016, 13:45:16 »
Fick ner hålet till -1.8 nu i veckan när det var ovanligt låg medeltemperatur här. Toppade -17 dygnsmedel. Bara 16 dagar senaste 10 åren har varit lägre än -15 i dygnsmedel.
Samt att jag troligen kommer göra ett slinkydike med min överblivna 400m slang. Dett borde höja kb en del vilket kommer ge lite ökad effekt pÃ¥ vp. SÃ¥ känns som jag kan behÃ¥lla elpatron urkopplad  tummenupp

Tråkigt att din vp inte orkar som du beräknat. Hur har du räknat? Vilken dut har du använt?
Jag tror inte ett slinkydike kan öka din temp på kb-in vid svinkyla speciellt mycket.
Slinkyn skulle även kunna vara negativ eftersom den normalt ger lägre temp än borran.

Med ftx inkopplat kommer du troligtvis öka din förbrukning ytterligare.
Om du inte har korsdrag i huset idag, dock är det svÃ¥rt att hÃ¥lla 22 °C inne med korsdrag.  tummenupp
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Ã…re
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #31 skrivet: 09 januari 2016, 21:21:14 »
Tråkigt att din vp inte orkar som du beräknat. Hur har du räknat? Vilken dut har du använt?
Jag tror inte ett slinkydike kan öka din temp på kb-in vid svinkyla speciellt mycket.
Slinkyn skulle även kunna vara negativ eftersom den normalt ger lägre temp än borran.

Med ftx inkopplat kommer du troligtvis öka din förbrukning ytterligare.
Om du inte har korsdrag i huset idag, dock är det svÃ¥rt att hÃ¥lla 22 °C inne med korsdrag.  tummenupp

Enligt beräkning skulle huset dra 4kW vid -18 om jag minns rätt. Gjorde detta när jag sökte bygglov så var några år sedan. Då var nog inga köldbryggor inräknade, vilket det blivit en del av olika anledningar. Inte heller någon luftläckage som det ändå är. Sen blev det nog lite mer fönster än på bygglovet.

Varför jag räknade med att 6kW skulle räcka vid -20 var för att jag har haft en 6kW elpatron som jag kört några få gånger men en gång när jag vet att det var -20 ute. Och elräkningen visar mindre än 6*24kWh dom dagarna. Dock har det tillkommit en dörr i källaren med kattlucka och för tillfället ingen tröskel. Sedan var det nog -20 för kort tid. Jag visste att huset var värmetrögt men är nog ännu mer än jag trott.

Har svårt att tro att slinkydiket inte skall öka tempen. Det skall vara minusgrader i marken där slangen ligger för att inte öka tempen och det bör det ju inte vara. Beroende på hur jag väljer att köra de olika slingorna så kan jag säkert optimera för att höja kb när det är som kallast om jag så vill. Skulle kunna välja att enbart köra slinkydiket när det än minus på kb-in från borrhålet.

Har också svårt att tro att FTX skulle öka förbrukningen. Vid -20 skulle inluften bli nästan 18 grader vid 90% verkningsgrad. Det är alltså bara 4 graders skillnad mot innetemperatur på 22. Med öppna fönster får jag in -20. Dvs en temperaturskillnad på 42 grader. Alltså skulle det ändå dra mer energi trots 10 gånger mindre flöde. Redan nu känns luftflödet tillräckligt förutom när det är helt vindstilla.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #32 skrivet: 09 januari 2016, 21:29:14 »
Hur mycket drar Ftxen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Ã…re
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #33 skrivet: 18 januari 2016, 20:55:22 »
104*2 Watt vid full fart. Skulle gissa på att jag kommer ligga på ca halv effekt.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 640
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!