0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jag tycker även 120m till ett hus på 200m2 låter på tok för lite.
Då som nu var inte ftx inkopplat utan vi kör med lite öppna fönster och dörrar.
Kvadratmeter golvyta har ingen koppling till borrhålets djup. I det här fallet är det 120 meter borrhål till en pump på 6 kW och det är en rimlig kombination. Var ligger huset? Vad är det för typ av berggrund? Jag tycker också köldbärartemperaturerna låter lite låga med tanke på pumpens gångtid per dygn. Min pump är trots typbeteckningen på nästan samma effekt (det har gått inflation i beteckningarna, tror att de numer anges efter effekten vid golvvärme) och jobbar mot ett lite djupare borrhål. Den kan gå veckor i sträck utan att temperaturen in går under noll men då är det vid radiatordrift och därmed lägre uteffekt från pumpen.
Om jag jämför med mitt fritidshus på ca 160m2 som har en borra på 100m och en Ivt 5kw så verkar du förbruka mer energi till att värma huset med.
Har du FTX som du inte kör med, varför kör du den inte?
Så klart att borrdjupet inte har en direkt koppling till golvytan. Men indirekt som i jämförelsen jag gjorde.En faktor är ju det höga effektuttaget ur borrhålet vilket borde vara omkring 40-45W/m. Ett aktivt hål på 110m skall ju ge omkring 18000kwh.Detta indikerar tydligt tillsammans med antalet gångtimmar att värmebehovet är stort och därmed hålet i kortaste laget i förhållande till husstorleken / energiförbrukningen. Dessutom värmer väl inte vp varmvattnet?!
Var ligger huset? Vad är det för typ av berggrund?
Hur mycket tror du mitt hus förbrukar egentligen och hur har du kommit fram till den siffran är jag nyfiken på.
Känns som ett väldigt optimistiskt diagram. 2-3% per grad högre kb är det jag läst här på forumet.Enligt det skulle jag ta ut mellan 8-10kw på 5 till 0 kb. Det skulle betyda att jag hade ett effektbehov på 4-5kw vid -5 när huset drar mindre än 6kw vid -20. Inte rimligt.
Känns som ett väldigt optimistiskt diagram. 2-3% per grad högre kb är det jag läst här på forumet.
Jag använde diagrammet som referens.6kw är ca 85% av 7kw. Den pumen ger 10.5 vid kb +5 och framledning på 35. Min 6 kw skulle då ge 8.9. +500 watt då jag kör snarare 30 framledning än 35. Dvs nästan 9.5kw
Har väl inget emot att den levererar mycket effekt, tvärt om Lite mera beräkningar så borde pumpen levererat ca 7kw när den gick 50% vid -5 vilken jag kan tycka verkar rimligt. Då var kb in från 3-0 och framledning runt 30 i snitt. Det borde då ge ett ökat cop motsvarande 7kw total avgiven effekt.
Fick ner hålet till -1.8 nu i veckan när det var ovanligt låg medeltemperatur här. Toppade -17 dygnsmedel. Bara 16 dagar senaste 10 åren har varit lägre än -15 i dygnsmedel. Samt att jag troligen kommer göra ett slinkydike med min överblivna 400m slang. Dett borde höja kb en del vilket kommer ge lite ökad effekt på vp. Så känns som jag kan behålla elpatron urkopplad
Tråkigt att din vp inte orkar som du beräknat. Hur har du räknat? Vilken dut har du använt?Jag tror inte ett slinkydike kan öka din temp på kb-in vid svinkyla speciellt mycket.Slinkyn skulle även kunna vara negativ eftersom den normalt ger lägre temp än borran.Med ftx inkopplat kommer du troligtvis öka din förbrukning ytterligare.Om du inte har korsdrag i huset idag, dock är det svårt att hålla 22 °C inne med korsdrag.