Dom erfarenheter jag fått när jag provat lite med tot 140l volymförstorare var att jag tyckte systemet blev lite segt. I mitt fall så har jag bypass och extern pump och 300l tappvarmvatten extern tank. Start o stopp blev ganska låga men kanske runt 15-20 st men märkte att det blev segt att få fram elementvatten vid vissa tillfällen då man kanske badade och duscha så den kunde börja med elementvatten för att sen göra varmvatten och sen växla fram och tillbaka i flera omgångar utan att stanna och varje gång måste den börja med att värma upp tanken.Sen tror jag att en del starter istället görs för varmvatten i "onödan" när den i vanliga fall skulle fortsätta efter elementvattnet i samma cykel pga att systemet blir lite stort/segt.När jag mätte så tog jag helt enkelt tid från start till stop på elementvatten och hur länge den stod still så blev det en cykel. Sen får du nog notera vid vilken utetemp det är vid mätning för det skiljer markant om det är 5-10 minus mot +5 ute med så stor tank.Jag har en IVT E11 från 2003 och 300kvm med källare och 21-23 grader överallt. Håller på att finjustera vartefter med tips från forumet. Volymtank borta och byggt om med fetare element mm istället.
Ok på det sättet.Men då kan du prova att mäta start/stopp när du har 1: bottenvåning på, tank avstängd, övervåning med värme.2: Samma som 1 men med övervåning frostskydd på, tank av.3: Allt på.Försök vid så lika utetemp som möjligt och så lite varmvatten som möjligt under mätning så borde de få fram i närheten du söker. När allt är på vid - grader så kommer du märka stor skillnad troligtvis.