Hej, har sedan en tid tillbaka fått en markkant högre energiförbrukning här hemma, mellan 40-50% ökning varje månad sedan mars april.
Vi har inte gjort några "nya installationer"

januari 2017 installerade vi en viessman 333-G med en UVL tank som fungerat klockrent, haft mycket låga kostnader.

Vi har två kompressor/expansionskärl (lite osäker på benämningen) där den ena är för vattnet, har en kran som jag fyller på med så stiger trycket. Har en röd markering vid ca 1.5 bar.

Sedan har jag ett kärl nedanför som jag inte är helt 100 på vad det gör, se bild. Där ser det ut som att trycket sjunkit rejält men jag har ingen aning om hur jag "fyller på" Finns någon som kan säga vad jag ska titta efter?

Anlednignen till det hela är ju ett led i felsökningen av den höga el förbrukningen. Kan borrhålet ha tappat kraft??

https://imgur.com/abccqsr


Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kompressorkärl
« Svar #1 skrivet: 15 september 2020, 10:03:37 »
Det nedre kärlet är nästan säkert tryckkärlet för köldbärarvätskan.
Trycken kan variera en aning beroende på säsong.
Nivåkärlet för KB är på vissa maskiner av plast så man kan se vätskenivån, du har inte ett sådant i detta fall så det är svårt att veta om du behöver fylla vätska eller om det räcker att trycka in lite luft.
Jag brukar fylla bakvägen via säkerhetsventilen, om man vrider på svarta ratten på toppen av säkerhetsventilen så öppnar den och man kan trycka om mer vätska eller luft.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Kompressorkärl
« Svar #2 skrivet: 15 september 2020, 11:35:33 »
Det nedre kärlet är för köldbärarvätskan. Man ser påfyllningssatsen till höger om kärlet och rören är isolerade. Men det är enligt min mening fel typ av expansionskärl och dumt installerat. En av köldbärarkärlets funktioner är att eventuell luft i köldbärarsystemet ska vandra dit för det krävs det att det installeras så att bubblorna kan hamna där. Det kan de svårligen göra i det här fallet. Förstår inte varför man installerar den typen av expansionskärl på köldbäraren.

Borrhålet har inte tappat kraft. Hade det varit cirkulationsproblem i köldbärarkretsen borde pumpen ha larmat och stannat. Elpatronerna skulle ha värmt huset i stället. Men det borde ha märkts för man måste återställa larmet innan pumpen kan gå igång igen.

Hur många timmar har kompressorn respektive elpatron varit i drift?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kompressorkärl
« Svar #3 skrivet: 15 september 2020, 12:59:12 »
Det känns som en mindre lyckad installation av köldbäraren. Du har ju enligt mätaren tryck i systemet (bra, inga läckor) men när expansionskärlet sitter monterat som det gör kan ev. luft ha skapat en bubbla någon annanstans som hindrar cirkulationen. Du borde dock få larm för LP tryck eller något liknande av det.

I en vettig installation sitter expansionskärlet (gärna genomskinliga modellen) i högsta punkt och pÃ¥ ett T-kors monterat sÃ¥ att luftbubblor väljer att hamna där. (brukar finnas pÃ¥ bild i manualen) DÃ¥ sköter sig avluftningen mer eller mindre av sig själv och man ser direkt om luft ersätter vätskan i kärlet pga nÃ¥got problem. Visar det sig att du har problem med luft i ditt system sÃ¥ mÃ¥ste man rundpumpa med kraftig extern pump för att fÃ¥ bort luften. 

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad chichin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressorkärl
« Svar #4 skrivet: 16 september 2020, 03:32:15 »
Där ser man! Bra info att få! Det kan vara p.g.a platsbrist som monteringen blev som den blev, lite trångt där nere.

Nån frågade hur många timmar kompressorn har gått 6042 timmar sedan installationen som var dec 2017 (skrev fel första inlägget på när installationen skedde)

Inte hemma nu så får kolla igenom i menyerna hur mycket elpatronen gått.

Har faktiskt försökt få tag i en röris för att gå igenom pumpen lite, är dags efter tre års drift känns det som. Försökt nå installatören som monterade pumpen och vattenkonverterade som alltid svarat snabbt förut (innan corona) men nu ingenting? Möjligen hänt nåt så...

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!