Hej..
Har en IVT Greenline C7 med rego 638
den visar -31751 timmar på drifttid värmepump.
Varför gör den detta vore det inte mest logiskt att drifttiden är plus då den är från 2008..
Vad kan vara fel
/ Björn
-
Den 1/1-2017 visade den 30456h drifttid hittade jag nu i mina loggar..
märkligt att den börjat visa -tid under det här året..
nån mer som varit med om detta..
/ Björn
-
Ja, räknaren är ett 16-bitars binärt tal, så efter 32767 blir den -32767 och fortsätter räkna uppåt.
Addera 65536 till värdet så får du drifttiden, dvs 65536+(-31751)=33785
-
Om man ska vara riktigt petig, och det ska man 8), så går det från +32767 till -32768 och räknar sedan upp mot 0.
/Herr Petimäter