Under meny 8.5, inkopplat eltillskott, så anges en procentsiffra om pumpen anser sig behöva eltillskott. Hur ska den siffran läsas? Jag har 2 av 3 steg inkopplade. Är första steget inkopplat vid då det står 50% och andra vid 100%? För inte är väl elpatronseffekten steglös? När börjar klockan för inkopplat tillskott räkna?
Det verkar vara lite skillnad på de äldre styrregleringarna mot de nya....I Rolands fall 3kw till sen när 6kw ska på faller 3kw avNumer kopplas den aktuella kw på direkt oftast 6kw
Imorse när frugan hade duschat ville pumpen ha lite eltillskott, så jag passade på att kolla deltaT på inkommand/utgående vatten. Under normal drift ligger jag på 6 grC (7kW pump). Då inkopplat eltillskott sa 50% eller strax däröver, var deltaT ca 9 grC och tidigare i vintras när det var smällkallt -17-18, så var deltaT ca 12 grC., då inkopplat eltillskott sa 100%. Det tyder jag som att min pump även den stegar in med 3 kW i ett första steg, för att gå in med 6 kW vid 100% tillskottsbehov. Men hur räknar klockan? Hälften så fort då första steget är inkopplat?