« skrivet: 28 juli 2020, 21:29:57 »
Inverterlarm 100, ja då har man bytit en inverter igen, på grund av ett strömavbrott, fantastiskt vad känsliga grejer!

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3525
  • Karma +2/-0
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2020, 21:44:56 »
Haha. Var detta en av de första eller var den en senare maskin?
Blev det någon inverter över till skrotbingen? Vet nån på forumet var sugen på pilla isär en vet jag. Jag är lite sugen också, men finns den andra personen så är den före.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2020, 21:55:10 »
denna var av årsm 2016, får se om nibe ska ha igen den, annars blir det bingen

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2020, 09:08:53 »
Jag tillhör de intresserade som du vet :)

// Magnus

denna var av årsm 2016, får se om nibe ska ha igen den, annars blir det bingen
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2020, 00:23:19 »
Jag är också intresserad av en trasig inverter.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2020, 05:17:48 »
944_driver Pma din adress, tror jag fått den tidigare, men har nog inte kvar den, så ska jag skicka denna. Tar upp den ur skrotbingen idag, och sänder den.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2020, 12:22:16 »
Du har PM. Tack på förhand :)

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2020, 19:02:40 »
har packat ner den i en låda, ser om jag hinner posta imorgon, annars blir det till veckan

Utloggad gg_skane

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #8 skrivet: 30 juli 2020, 21:55:32 »
Bra initiativ! tummenupp

944_driver: Kan du lägga upp lite bilder på invertern när du har fått den?

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #9 skrivet: 31 juli 2020, 10:28:19 »
Bilder kommer när jag fått den.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #10 skrivet: 05 augusti 2020, 21:47:30 »
Idag kom den i brevlådan.
Här är några bilder på den och dess insida. Jag kan inte se några skador på kretskortet eller komponenterna. Jag kolla också lite snabbt efter kortslutningar i kraftkomponenterna utan att hitta något. Jag har inte lossat kretskortet från kylflänsen ännu.

Det här ska gå att se utan att ha google konto hoppas jag även om google säger att man bör logga in..
https://photos.app.goo.gl/kgCrAkTWJ8bhnrPi7
Vissa bilder blev väl inte så skarpa ser jag nu...

Det finns en logga på kortet vid X3 kontakten som kanske kan hjälpa någon identifiera tillverkaren?

Efter att spanat lite snabbt på kortet tror jag mig begripa följande:
X1 är inkommande faser och jord. 3x400V 50 Hz
X2 är utgång till motorn/kompressorn
X3 är kommunikation och matning till kommunikationsinterfacet som är en RS485 krets kopplad via optokopplare till resten av kretsen, här finns också någon form av trafo från YDS mellan kommunikationsdelen och resten av kortet.
X4 är en ingång för en tryckvakt om jag fattar Nibes schema rätt. NC funktion.
Det finns en PIC krets som troligen sköter kommunikationen och den har med en 5-polig programmeringsport.
Det finns ett EEPROM med en 5-polig programmeringsport.
J5 nära PIC-kretsen skulle kunna vara en serieport? 3 pinnar och nära kretsen.
Det finns en krets från IR som styr själva switchingen för att få motorn att snurra.
PIC och IR kretsarna ser ut att ha varsin RGB LED för att indikera status. Den för PIC har en ljusledare till utsidan. Hur lyser den i olika driftsfall?
Det finns en switch S1, vad gör den?
Likriktade och switchar sitter på undersidan, en stor krets för varje funktion så man kan inte byta en enskild diod eller transistor här.
En trafo 400 till 18 VAC sitter kopplad mellan två faser, försörjer troligen merparten av elektroniken på kortet.
Den största komponenten är en plastkondensator märkt 30u 800V.
D19 är en LED som lyser om det finns spänning in till kortet.

Det var väl läget just nu.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #11 skrivet: 05 augusti 2020, 23:19:16 »
Diodden på invertern lyser grönt vid okej funktion/kommunikation rött när det ej funkar.

Utloggad gg_skane

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #12 skrivet: 05 augusti 2020, 23:47:01 »
Snyggt jobbat!  tummenupp

Ser väl mer eller mindre ut som ett ”standard bygge”.

Nu har jag inte koll på hela kretsschemat för invertern och om det finns andra kort innan detta? Vet att på Nibes luft/ vatten sitter det en tre fas drossel plus emc filter innan detta kraft kort. Finns detta också på bergvärmepumparna? Oavsett så reagerar jag lite på att de endast har en varistor ( på dc sidan av likriktaren). Normalt har man en för varje fas på trefas konstruktioner och då direkt vid nät plinten.  Sc:,h

Den stora plastkondensatorn är säkert för dc mellanledet för kraftdelen. Bra att det inte är en elektrolyt eftersom de brukar behöva bytas efter ett antal år.

Skall bli kul att se hur undersidan ser ut



Utloggad gg_skane

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #13 skrivet: 06 augusti 2020, 00:00:26 »
Tittade på mina privata bilder när min värmepump ( luft vatten f2120) plockades ner för felsökning. Det är exakt samma inverter i dessa.

Fick se hur de nya invertrarna ser ut och då ser ovansidan lite annorlunda ut. Här är det ett galler med samma hål överallt. På den nya såg det annorlunda ut

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #14 skrivet: 06 augusti 2020, 05:42:08 »
EMC filter finns, vad är en drossel? kortet som kommunicerar med invertern är det lilla kommkort/buster som sitter på grundkortet.
Det sitter en låda ovanpå modulen, som verkar innehålla kopparspolar, typ nån typ av transformatorer, den heter  AC-CHOKE MODUL 3X18MH 9A. Kan inte minnas att jag sett den tidigare, och den finns inte på 16kw modellen.
« Senast ändrad: 06 augusti 2020, 05:49:54 av DonPablo »

Utloggad gg_skane

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #15 skrivet: 06 augusti 2020, 11:15:11 »
AC choke som du nämner är precis vad jag menar med drossel. Det är en tre fas induktans som sitter i serie med inkommande spänning. Funktionen är främst för att klara en speciell norm ( övertoner) men ger också ett visst skydd mot överspänningar på nätet. Inget som skyddar mot åska men ger ett visst skydd eftersom induktanser är ”tröga” mot strömvarationer.

Bifogar en bild på hur denna drossel ser ut på Nibes luft vatten pump F2120.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #16 skrivet: 07 augusti 2020, 06:20:06 »
Okej där ser man, man lär sig varje dag.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #17 skrivet: 08 augusti 2020, 15:32:24 »
Du har jag lossat kortet från kylflänsen för att kolla undersidan. Det gav inte mycket men jag lade till några foto i albumet.
https://photos.app.goo.gl/kgCrAkTWJ8bhnrPi7

Jag kolla upp switchen S1 som man kan trycka på från utsidan, den är kopplad till en ingång till PIC-processorn 8PIC18LF26K22) men frågan är vad den har för funktion? Det är inte reset utan något annat.

Sedan har jag kollat lite mer på kretsarna kring X4 kontakten (kommunikation) och ser att där har någon handlött två dioder D12 och D18. Man kan fråga sig varför? Dessa två har jobbar med att likrikta spänningen från trafon (svarta fyrkanten) i närheten som troligen driver externa sidan på den isolerade RS485 kretsen (ADM2487). Denna krets driver på interna sidan av kretsen trafon via två utgångar för ändamålet.
RD485 kretsen är via filter kopplad till X4 kontakten, det är båda kondensatorer, induktanser och dioder med där så man måste varit skraj för att störningar där.

Jag tror jag nu behöver samla mod till mig för att spänningssätta pjäsen och mäta om det finns spänning till RS485 kretsen. Skulle det inte göra det är det rätt solklart varför man får kommunikationsfel. Tyvärr är jag lite feg av mig när det gäller att koppla in 3-fas på ett naket kretskort och mäta på det.... det blir stor dramatik när man råkar komma emot fel grejer. Rosta en mätprobe för 20 år sedan när jag mätte i en defekt svets och det skapa en hälsosam respekt  ;)

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad gg_skane

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #18 skrivet: 08 augusti 2020, 22:58:47 »
Snyggt jobbat tummenupp

Ja kortet ser handlödat ut på sina ställe. Kanske en tidig version. När kom detta kort?

Ser på dina bilder vad likriktaren heter men inte kraftdelen som driver motorn?

Har du tillgång till variabel trefas via transformator eller så? Då skulle du kunna gå gradvis uppåt i spänning. Annars får du ta det lugnt och metodiskt :)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #19 skrivet: 08 augusti 2020, 23:36:13 »
Vill minnas att detta var en 2016 årsm

Utloggad gg_skane

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #20 skrivet: 28 augusti 2020, 15:24:15 »
Hur har det gått med kortet? Hunnit spänningssätta ännu? :)

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #21 skrivet: 28 augusti 2020, 19:58:14 »
Tyvärr inte, jag funderade på att stoppa in det i min 1155 och test där till att börja med men när jag öppnade och kollade var det satt insåg jag att den tillgänglig halvtimmen inte vara tillräcklig, det är en jäkla placering rent åtkomstmässigt men samtidigt vettigt att det sitter högt upp från saker med kondens på.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad gg_skane

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #22 skrivet: 29 augusti 2020, 15:07:22 »
Ok. Jag var bara nyfiken.  :)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #23 skrivet: 30 augusti 2020, 05:16:06 »
den sitter riktigt urdåligt till, en av våra tekniker bytte den genom fronten på en 1255a, jag brukar dra ut hela modulen, det tar knappt 2 timmar, utan stress.
« Senast ändrad: 30 augusti 2020, 05:21:50 av DonPablo »

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #24 skrivet: 31 augusti 2020, 22:35:52 »
Nu är härligheten spänningssatt med 3-fas för att se vad som hände. Ingen rök, ingen dramatik...

Alla interna spänningar på kortet verkar funka, det finns 15V till något jag tror är drivstegen, 3,3V till processor och minne, på den galvaniskt åtskilda kommunikationssidan finns också 3,3V och 7V från regulatorerna där så vi kan konstatera att de handlödda dioderna är okay tillsammans med trafo mm som står för de spänningarna. RS485 kretsen är troligen också frisk eftersom den genererar spänningen till trafon. Byglar man kontakten för tryckvakten så reagerar optokopplarna så även de är troligen okay. Dock är det lite skumt att spänningen på kollektorn där är 1.73V i vila istället för t.ex. 3,3V. Men hela den kretsen känns märklig med två seriekopplade optokopplare... varför gör man så? Byglar man tryckvaktsingången där så får man 0,22V på kollektorn så det verkar rimligt.

Det som talar för att något trots allt är fel är att RGB dioden märkt PIC (den som syns genom en ljusledare vid sidan om S1) lyser rött hela tiden när spänningen är på. Den reagerar inte heller på att man trycker på S1 switchen kopplad till processorn eller att man kopplar MCLR stiftet i programmeringskontakten till gnd för att göra en reset på processorn. Frågan är vad den borde göra?
RGB-dioden märkt IR som troligen har med själva inverterns processor är släckt hela tiden.

Det är status just nu.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #25 skrivet: 01 september 2020, 05:53:46 »
den ska lysa grön vid ok kommunikation, har för mig den även kan lysa gult.

Utloggad Peo Easyserv

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #26 skrivet: 02 september 2020, 09:23:46 »
Är det ett vanligt problem att dessa går sönder?
Är det någon i tråden som känner till mer om detta?

Utloggad gg_skane

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #27 skrivet: 02 september 2020, 12:01:26 »
944 driver: Nu börjar det bli riktigt intressant!

Har någon tillgång till ett riktigt schema?

Att lysdioden inte lyser tyder väl på att kommunikationen inte funkar utåt. Om man hade haft ett schema kunde man ju följa kommunikationen med ett oscilloskop för att se var det tar stopp.

Peo Easyserv: Jo det verkar vanligt. DonPablo verkar ha bytt ett gäng. Tror dock att felet är fixat på nya maskiner. som säljs nu. Har själv sett en annan inverter.


Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #28 skrivet: 02 september 2020, 20:27:16 »
Hade jag haft ett schema hade jag längre fram tror jag.
Oscilloskopet blir nog nästa steg för att se om PIC processorn verkar leva över huvud taget. Sedan vet jag tyvärr inte alls hur kommunikationen fungerar idag, om den alltid initieras av enheten i andra änden kan det vara lite dött på inverterns kort utan att det är fel.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad gg_skane

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #29 skrivet: 02 september 2020, 21:27:30 »
Ok. Databladet till IR kretsen finns här: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRMCF341-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a4015356726d8c2742

Sidan 4 typisk applikation och sid 7 pinnarnas funktion

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #30 skrivet: 03 september 2020, 18:09:42 »
Den larmar på inverterfel 100 kommunikationsfel med inverter, 2 gånger av alla inverterlarm 100 har det varit fel på kommunikationskort buster, för min del, samma för kollegan. Så något med kommunikation, är det helt klart

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #31 skrivet: 07 oktober 2020, 22:53:39 »
Igår fick jag en ny Inverter. 3 veckor innan den 3-åriga fabriksgarantin går ut.

Jag var naturligtvis med och tittade reparatören över axeln på corona-avstånd.
Det slog mig vilka likheter med bilbranschen det var. Konstruktören/designern
kan inte har trott att invertern skulle gå sönder nån gång och så vet de att om det
händer ändå, så behöver de inte själv byta ut den på plats.

Det borde väl vara möjligt att ha den längre fram, utan att hela kyldelen måste dras ut ?
Nu säger någon kanske att det går att byta den från sidan ? Inte hos mej i varje fall,
där  är pannrumsväggen alldeles för nära.

Nu tuffar den på som tidigare, mestadels på låga 20Hz.  :)
Hoppas att den nya håller längre, det är inte samma/lika nr på den nya.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #32 skrivet: 12 oktober 2020, 19:19:50 »
den går inte byta från sidan, du måste ta isär modulen (om du vill göra det besvärsfritt) klart att allt går, en av våra tekniker bytte den genom att öppna luckan på modulen bara. Idiotiskt placerad!

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #33 skrivet: 09 november 2020, 18:45:13 »
Jaja då har jag bytt en inverter igen, denna gång en 16kw pump. Var dock på en i fredags också, med larm 100, men då klarade jag mig med att flytta ut kablarna på emc-filtret.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #34 skrivet: 09 november 2020, 21:52:54 »
Hur varmt får en Inverter bli ?? Den loggas ju inte och visas inte i uplink.
I Serviceinfo på sidan 5/14, där aktuell kompressor-freqvens visas, visas ju också
Invertertemperaturen.
Den sitter ju vid kondensor fram och ligger oftast en 6 – 7° C högre men kan komma
upp till ca 12° C högre.
Vid slutet av varmvattenkörningen / legionella körn. blir kondensor fram ca 64,7° C,
+ 12° C så blir Invertern 76 - 77° C.  Det kan inte vara bra för ett kretskort !  :'(

Skulle man inte kunna kyla den med en fläkt, som man kyler processorn i datorn ? dontknow
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #35 skrivet: 09 november 2020, 22:12:55 »
Är det inte Daikin som kyler sin inverter med brine ? På skotern så kyls databoxen med bensin lite lustig lösning men verkar funka.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4666
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #36 skrivet: 09 november 2020, 22:41:14 »
Att den sitter på växlaren  är för kylas, bara skräp med sorten som dom har och monterar,  dom är små i det fysiska måttet  Normalt behövs ingen kylning på kvalitetsprodukter och då blir kylflänsarna små dom med, klart det frestar på att reglera frekvezen  och blir värme. Men Men det är dom det, billigt ska det vara.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #37 skrivet: 09 november 2020, 22:54:43 »
Är det inte Daikin som kyler sin inverter med brine ? .......

Jag tänkte på brine också först, men tänkte sen att det blir väl problem med kondens.?
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #38 skrivet: 10 november 2020, 04:45:17 »
Med brinen får du problem att det kondenserar, vet inte vad temperaturen blir som max, men har för mig att vid 80 eller 90 grader, så blir där något knas, har bytt på en 16kw som fortfarande hade garanti, där vart invertern för varm, pågrund av någon miss med kylpasta/flänsar i tillverkningen. Nibes inverter sitter längst in, på kondensorväxlarn, och bara inne i modulen blir där ganska varmt, tänk mitt i vintern när kompressorn gasat för fullt i en timme eller två.
Daikins inverter vill jag minnas, sitter inte ens inne i modulen, utan ganska lättåtkomligt.

Utloggad Tony B

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 380
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #39 skrivet: 10 november 2020, 07:36:54 »
Hur varmt får en Inverter bli ?? Den loggas ju inte och visas inte i uplink.
I Serviceinfo på sidan 5/14, där aktuell kompressor-freqvens visas, visas ju också
Invertertemperaturen.
Den sitter ju vid kondensor fram och ligger oftast en 6 – 7° C högre men kan komma
upp till ca 12° C högre.
Vid slutet av varmvattenkörningen / legionella körn. blir kondensor fram ca 64,7° C,
+ 12° C så blir Invertern 76 - 77° C.  Det kan inte vara bra för ett kretskort !  :'(

Skulle man inte kunna kyla den med en fläkt, som man kyler processorn i datorn ? dontknow

Hej
PÅ IVT X15 så kyls den med brine och en fläkt plus att den sitter väldigt lättåtkomligt.
Kondens hamnar i en rostfri skål monterad på kompressorn och dunstar

MVH
Tony
« Senast ändrad: 10 november 2020, 07:38:40 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #40 skrivet: 10 november 2020, 11:13:17 »
Är alla hålmonterade komponenter handlödda utan ordentlig tvätt och lack?  Området runt C31 t.ex. ser ju bedrövligt ut, fukt eller elektrolyt-skadat på bilden.  Har du mätt upp alla spänningar med skåpet eller bara med en dmm? 
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #41 skrivet: 10 november 2020, 13:36:26 »
...... På skotern så kyls databoxen med bensin lite lustig lösning men verkar funka.

Jag tror snarare det är tvärtom.
Man vill ha den värmen som blir till bensinen för att motverka isbildning på
grund av fukt/snöflingor som kan komma med när man tankar ?

På bilar har man ju ingen kylning på motorstyrdonen, på senare tiden har en del
dessutom monterat styrdonet ovanför ventilkåpan! där det utsätts för ökad värme
och dessutom vibrationer från motorn.
Lite obegripligt, vad vinner man på det förutom lite kortare kablar.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #42 skrivet: 30 november 2020, 08:54:35 »
Vill man värma bensin finns effektivare lösningar på vätskekylda maskiner och jag tror bränslet pumpas runt så det är bara en del av det som går genom boxen som går direkt till motorn och en del går tillbaka till tank så gissar att temp höjningen på bränslet blir väldigt liten.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #43 skrivet: 30 november 2020, 10:23:34 »
Du har rätt också, men det är ju lika mycket gissning som jag.
Vore intressant och veta skotertillverkarens motivering.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #44 skrivet: 02 december 2020, 23:52:50 »

Skulle man inte kunna kyla den med en fläkt, som man kyler processorn i datorn ? dontknow

Nu kan jag svara på det själv.
Med en datarfläkt, (ca 10 cm i fyrkant) sänker man Invertertemperaturen med
ca 8 till 13° C, den ligger då ca 4 - 5° över kondensor fram.
(har dock inte haft legionella körning än)
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #45 skrivet: 03 december 2020, 04:36:08 »
Nackdelen är att modulen är sluten, har man där det inte spelar roll att den lever om, kan man nog ha modulluckan borttagen, så blir det svalare.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #46 skrivet: 03 december 2020, 11:00:16 »
(Svar 04:36 ??, när sover du ?)

Har faktiskt funderat på att bara sätta ett grovt galler (Kompostgaller) framför
istället, för jäklar vad torrt och fint det blev, när det nu har varit öppen ett dygn.
Såg lika ut hos mej, som här:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73030.msg763380#msg763380
var bara ytspänningen på vattnet som hade förhindrat att det runnit ner i rännan.
Ljudnivån blir ju lite högre men det stör inte där min VP står.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3525
  • Karma +2/-0
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #47 skrivet: 03 december 2020, 12:52:45 »
En sån ovanför/vid modulen och ett till på andra sidan pumpen långt ner där det är kallt så kanske det blir lite självdrag. En idé till där ljud eller utseende är kritiskt kanske.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #48 skrivet: 03 december 2020, 14:06:40 »
Tack för engagemanget men nån baksida är ju inte åtkomligt,
då måste man dra ut hela kylmodulen. Det är bara framtill det går att ha öppet.

Nu får det bli såhär några dagar och se om ventilationen räcker för att hålla torrt.
« Senast ändrad: 03 december 2020, 22:17:20 av Hasberg »
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #49 skrivet: 10 december 2020, 15:38:51 »
Nu har det varit legionella-körning, Inverter-temperatur ligger då med 6,6° C
över Kondensor in.
Fläkten borde nog vara kraftigare/större, men det är ändå ca en halvering av
differensen mot för utan fläkt.
Torrt och fint nu när Frontluckan är monterad med distans. Se bild ovanför.
T.o.m. muttern under köldbärarpumpen ärr torr (det är väl den som brukar
spricka av isbildning ? som det har skrivits om i andra trådar ? )
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #50 skrivet: 10 december 2020, 16:21:09 »
Har inte varit med om att de spruckit på dessa pumpar, men ofta på 1235-1250 och äldre

Utloggad gg_skane

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #51 skrivet: 10 november 2021, 11:08:31 »
944_driver: Lite nyfiken på hur det gick med detta.  :)
Hittade du felet? :)

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #52 skrivet: 10 november 2021, 20:44:29 »
Hej, tyvärr inte lagt mer tid på detta ännu. Den ligger och mognar ;)

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad gg_skane

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #53 skrivet: 11 november 2021, 09:27:57 »
Ah, ok.  :)  Var bara nyfiken… :)

Mvh Göran

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!