Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: egeninstallationkaninget skrivet 07 september 2020, 19:45:20
-
Hej
Jag tror min vp drar många kWh. Det är nu bara början av September, ingen värme behövs.
Ser detta normalt ut enligt bild? (precis efter stopp) Eller kan tex växelventilen ha hängt sej?
Element temperatur ut visar ca 35-40C
Tacksam för snabbt svar
-
Ja om cirkulationspumpen fungerar och framledningstemperaturen är 57°C fast den ska vara 21°C är det misstänkt problem med växelventilen skulle jag också tro.
-
En liten mängd tappvarmvatten brukar kunna leta sig ut i radiatorkretsen just eftet att den värmt tappvarmvatten så växelventilen växlar över mot radiatorerna efter att den producerat varmvatten klart.
OM den hela tiden värmer radiatorerna när den producerar varmvatten, och "alltid" arbetar med varmvattenvärmning (När kompressorn går) så är det klar indikation på att växelventilen inte växlar som den ska.
-
Om den är i sommarläget så stannar cirkpumpen efter VV-laddning, då kommer det se ut så där, helt normalt.
Om den är i vår/höst läget så är det nått fel.
-
Kan vara som Carl beskriver. Sommarläge. Cp går inte ser man på min bild. Kanske bara min vp ångest...
Har känt på växelventilen, inte säker men den verkar röra sig lätt. Ser inga larm heller.
Har nu skrivit av driftstider, återkommer om någon vecka.
Tack så länge 👍
-
Mmm, men om den drar ovanligt mycket energi så kan det vara växelventilen, den kan ändå värma tappvarmvattnet, men delar av värmen läcker ut i radiatorkretsen och du eldar för kråkorna...
Kanske vädrar ni mer än normalt? (För att ni har varmt inne)
Hur som helst så känner du det på att radiatorerna blir varma när den värmer tappvarmvatten.