Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: IVT Greenline HT plus C11 ? Snälla, hjälp!  (läst 16495 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT Greenline HT plus C11 ? Snälla, hjälp!
« Svar #15 skrivet: 05 mars 2009, 01:26:03 »
Bra för mig?

Nej, den tanken är inte lämpad för värmepumpsdrift. Inte med det flödesschema som är angivet i alla fall. Speciell inte radiatoranslutningen. Den bygger på att värmepumpen ska jobba med fast kondensering d.v.s. att värmepumpen hela tiden ska jobba med temperaturer runt 50°-55°.

En Nibe 1135-10 har COP 5 vid 35° på framledningen d.v.s. stoppar du in 1 kW får du 5 kW tillbaka.
En Nibe 1135-10 har COP 3,6 vid 50° på framledningen d.v.s. stoppar du in 1 kW får du 3,6 kW tillbaka.

Det betyder att det är helt vansinnigt att låta värmepumpen jobba med 50° när radiatorerna behöver 35°.

Borö har 500 liters tank som du kan kombinera ihop med 300 liter förådsberedare (varmvattentank) och solslinga.
http://www.boroe.com/tank.php?tankid=3&volume=500

Strömsnäspannan har samma koncept TS500.
http://www.stromsnaspannan.se/tankar.shtml

Nibes likvärdiga tank, är tyvärr på 750 liter. (VPAS)
http://www.nibeonline.com/pdf/639140-4.pdf

Tror inte ni behöver lägga krut på att koppla tanken till radiatorerna. Solpanelerna har nog fullt upp med varmvattnet.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10456-4.pdf

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT Greenline HT plus C11 ? Snälla, hjälp!
« Svar #16 skrivet: 05 mars 2009, 07:55:45 »

1135-10kw
med:

(http://www.heatacc.com/pdf/Produktblad%20HeatAcc%20HA400TBS%20mar08.pdf
en lösning för att använda solvärmen både till värme och varmvatten. 400l +160l
Detta system garanterar också att det inte kan förekomma några värmeknappningar i radiatorsystemet.)

Bra för mig?

Njet, som Lexus skriver är det mest ekonomiskt att köra en VP med flytande kondesering. Det där med solpaneler till en VP är svårt att få ekonomi i, eftersom VP:n gör värme till mindre än 1/3 av kostnaden för en elpanna. Jag tycker du ska satsa på en ren VP-installation.

Angående varmvatten så borde en 300 liters VVB räcka, typ IVT D 300/160 eller Nibe VPA 300/200, för ditt behov.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SR

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline HT plus C11 ? Snälla, hjälp!
« Svar #17 skrivet: 05 mars 2009, 11:56:23 »
Hej,

Detaljer som rumsgivare är nog inte det viktigaste att tänka på. Hoppas att du är medveten om problemen med knäppningar, som man kan få i vissa hus med denna typ av värmepump.

Vi har en annan IVT Greenline HT Plus, som tyvärr orsakar högljudda knäppningar i huset (det kan bli så illa att man inte kan sova). Problemet är att konstruktionen, som IVT och flera andra tillverkare använder, ger mycket varierande temperatur i husets rörsystem som går till radiatorerna. Temperaturutvidgningen gör ibland att det knäpper mycket i klamrar, rörgenomföringar, etc. Installatör och tillverkare menar att vi kom kund måste betala extra för att problemen ska åtgärdas genom installation av en "knäpptank", trots att den auktoriserade IVT-installatören även installerat rörsystem, radiatorer, etc. Även om vi skulle gå på detta förslag, kan de inte garantera att knäppningarna försvinner.

Mitt tips är att du tar upp frågan om knäppningar med installatören innan du köper något. Tänk bl.a. på:
- Finns det plats för en "knäpptank" om den behöver sättas in efteråt?
- Vem står för kostnaderna att åtgärda knäppningar?

Låt dig inte heller invaggas i falsk trygghet av IVTs så kallade "nöjd kund"-garanti. Den täcker inte problem med knäppningar, har jag fått veta i efterhand.

Nu är värmepumpen avstängd många nätter, för att kunna sova ordentligt. Funderar på att byta till en värmepump från CTC, eftersom de har en annan konstruktionsprincip som ska vara bättre i detta avseende.

/Sven

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT Greenline HT plus C11 ? Snälla, hjälp!
« Svar #18 skrivet: 05 mars 2009, 12:35:33 »
Hej,

Detaljer som rumsgivare är nog inte det viktigaste att tänka på. Hoppas att du är medveten om problemen med knäppningar, som man kan få i vissa hus med denna typ av värmepump.

Vi har en annan IVT Greenline HT Plus, som tyvärr orsakar högljudda knäppningar i huset (det kan bli så illa att man inte kan sova). Problemet är att konstruktionen, som IVT och flera andra tillverkare använder, ger mycket varierande temperatur i husets rörsystem som går till radiatorerna. Temperaturutvidgningen gör ibland att det knäpper mycket i klamrar, rörgenomföringar, etc. Installatör och tillverkare menar att vi kom kund måste betala extra för att problemen ska åtgärdas genom installation av en "knäpptank", trots att den auktoriserade IVT-installatören även installerat rörsystem, radiatorer, etc. Även om vi skulle gå på detta förslag, kan de inte garantera att knäppningarna försvinner.

Mitt tips är att du tar upp frågan om knäppningar med installatören innan du köper något. Tänk bl.a. på:
- Finns det plats för en "knäpptank" om den behöver sättas in efteråt?
- Vem står för kostnaderna att åtgärda knäppningar?

Låt dig inte heller invaggas i falsk trygghet av IVTs så kallade "nöjd kund"-garanti. Den täcker inte problem med knäppningar, har jag fått veta i efterhand.

Nu är värmepumpen avstängd många nätter, för att kunna sova ordentligt. Funderar på att byta till en värmepump från CTC, eftersom de har en annan konstruktionsprincip som ska vara bättre i detta avseende.

/Sven

Fungerar det inte med en knäpptank, så har jag svårt att tro det fungerar med CTC.

En Nibes UKV200 eller UKV300 kostar betydligt mindre än att byta värmepump. Ansluter du den som en arbetstank d.v.s. med en extra cirkulationspump, så har jag mycket svårt att tro problemen kvarstår.

Om du skissar upp den varianten, och jämför med CTC:s konstruktion....så ser du att de liknar varandra.

Vill du även ha en shunt, så går det utmärkt d.v.s. att som CTC låta kompressorn producera varmare vatten och sedan shunta ner det till lägre temperatur.

Jag skulle först prova att ansluta den som volymförstorare, för att slippa den extra cirkulationspumpen. Men nu finns det energisnåla pumpar, så man kanske kan leva med att cirkulationspumpen förbrukar energi.

Inloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline HT plus C11 ? Snälla, hjälp!
« Svar #19 skrivet: 06 mars 2009, 09:08:23 »

Menar du att 0,08-0,1 liter/sekunden är tillräckligt för att duscha? Borde familjen skaffa sig en C-modell menar du?

Det måste vara helt hopplöst för en nytillkommen medlem, att förstå och kunna bilda sig en uppfattning om vad som är bra eller dåligt.

Ungefär 6 L/min är vad vi har duschat i de senaste decennierna och det fungerar utmärkt. Tycker förslaget i första inlägget verkar vettigt, bubbelbad är ju inte aktuellt.

Sen är det så att det handlar inte om vad som är bra eller dåligt när man väljer mellan de Nibe, Thermia eller IVT. Alla fungerar bra, det är detaljer som för de flesta inte betyder så mycket. För egen del hade jag gärna sett att IVT kunde räkna antal starter men det är som sagt en detalj. Jag har inte träffat på någon som har lidit av det nackdelar med gradminutreglering som nämns.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: IVT Greenline HT plus C11 ? Snälla, hjälp!
« Svar #20 skrivet: 06 mars 2009, 23:56:42 »
Hej,

Detaljer som rumsgivare är nog inte det viktigaste att tänka på. Hoppas att du är medveten om problemen med knäppningar, som man kan få i vissa hus med denna typ av värmepump.

Vi har en annan IVT Greenline HT Plus, som tyvärr orsakar högljudda knäppningar i huset (det kan bli så illa att man inte kan sova). Problemet är att konstruktionen, som IVT och flera andra tillverkare använder, ger mycket varierande temperatur i husets rörsystem som går till radiatorerna. Temperaturutvidgningen gör ibland att det knäpper mycket i klamrar, rörgenomföringar, etc. Installatör och tillverkare menar att vi kom kund måste betala extra för att problemen ska åtgärdas genom installation av en "knäpptank", trots att den auktoriserade IVT-installatören även installerat rörsystem, radiatorer, etc. Även om vi skulle gå på detta förslag, kan de inte garantera att knäppningarna försvinner.

Mitt tips är att du tar upp frågan om knäppningar med installatören innan du köper något. Tänk bl.a. på:
- Finns det plats för en "knäpptank" om den behöver sättas in efteråt?
- Vem står för kostnaderna att åtgärda knäppningar?

Låt dig inte heller invaggas i falsk trygghet av IVTs så kallade "nöjd kund"-garanti. Den täcker inte problem med knäppningar, har jag fått veta i efterhand.

Nu är värmepumpen avstängd många nätter, för att kunna sova ordentligt. Funderar på att byta till en värmepump från CTC, eftersom de har en annan konstruktionsprincip som ska vara bättre i detta avseende.

/Sven

Med tanke på att de även dragit in radiatorsystemet så tyder det på en bristfällig kunskap hos installtaören, eller en avsiktligt "dålig" installation för att kunden skall vara tvungen att installera en knäpptank i efterhand.

Själv installerade jag mitt eget radiatorsystem, medveten om "problemet" med varierande framledningstemeratur (knäppningar), och gjorde bara små modifieringar för att få ett helt tyst system.

Så är det, inget fel på IVT alltså, utan installatören!
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Nettis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline HT plus C11 ? Snälla, hjälp!
« Svar #21 skrivet: 09 mars 2009, 20:31:24 »
Ok, gjort en kovändning och nu landar jag på Nibe

http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-FIGHTER-1135/

Jag får helt enkelt lita på installatören.
(obehagligt för en kontollmänniska som jag)

Jag vill tacka för era inlägg och åsikter så hemskt mkt!
Nu j-lar ska elräkningen NER!  ;D

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren