Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: F470 trycket i värmebärare över 2.4 bar, gÃ¥r inte att stoppa ökat tryck  (läst 2537 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Polarice

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har en 2010 Nibe F470. Helt plötsligt har trycket i värmebäraren dragit iväg tills säkerhetsventilen öppnas runt 2.4 bar. Inget larm eller så. Har luftat systemet. Inget hjälper, hör hur det spolar i övre delen av varmvattenberedaren. Har någon en idé vad det kan vara?

Utloggad Polarice

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Bild på mätaren, säkerhetsventilen löser ut. Kan tömma och minska trycket med säkerhetsventilen men det stiger direkt jag slutar släppa ut vatten.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
Har en 2010 Nibe F470. Helt plötsligt har trycket i värmebäraren dragit iväg tills säkerhetsventilen öppnas runt 2.4 bar. Inget larm eller så. Har luftat systemet. Inget hjälper, hör hur det spolar i övre delen av varmvattenberedaren. Har någon en idé vad det kan vara?

Har påfyllningsventilen hängt sig lite lite öppen. Öppna o stäng den ett par gånger.

Ett trasigt expansionskärl ger ocksÃ¥ stora trycksvängningar dÃ¥ ingen luft finns som kan ändra volym. När varmvatten produceras stiger trycket mycket. När det svalnar blir trycket nära 0. Testa att göra maskinen helt strömlös tills imorgon bitti och se om trycket sjunkt mot 0. 
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
 :'(
Du har sannolikt en läcka mellan VVB och manteln runt som innehåller pannvatten.
I vanliga fall kan man även kolla påfyllningsventilen, men den sitter i underdelen.
Hör du att det läcker i övre delen så tror jag det är kört, du måste nog byta ut hela rasket.
 :'(

Hur gammal är din Nibe 470?
Är den under 6 år så kommer arctic-försäkringen täcka bytet av värmepump.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
Ser nu att det stiger hela tiden. Då tror jag att pafyllningen hängt sig, kanske smuts i den. Motionera genom att öppna stänga. Testa även att strypa vattnet till hela huset, då skall ju inget kunna få vatten, inte ens pannan. Kanske du kan identifiera problemet.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Polarice

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
:'(
Du har sannolikt en läcka mellan VVB och manteln runt som innehåller pannvatten.
I vanliga fall kan man även kolla påfyllningsventilen, men den sitter i underdelen.
Hör du att det läcker i övre delen så tror jag det är kört, du måste nog byta ut hela rasket.
 :'(

Hur gammal är din Nibe 470?
Är den under 6 år så kommer arctic-försäkringen täcka bytet av värmepump.
[/quote

Den är 10 år gammal, saknar försäkringen. Misstänker att du har rätt...

Utloggad Polarice

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har påfyllningsventilen hängt sig lite lite öppen. Öppna o stäng den ett par gånger.

Ett trasigt expansionskärl ger också stora trycksvängningar då ingen luft finns som kan ändra volym. När varmvatten produceras stiger trycket mycket. När det svalnar blir trycket nära 0. Testa att göra maskinen helt strömlös tills imorgon bitti och se om trycket sjunkt mot 0.

Har tömt och fyllt men inget hjälpt. Det enda är att stänga tillvattenkranen QM10, Så fort jag öppnar så porlar det på ovansidan av kärlet...

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4718
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
Fungerar allt annat , dÃ¥ kan man plugga rören till VVB och sätta en separat VVB pÃ¥ sidan om  om det finns plats. Samt avvakta tills VP säger
upp sig helt och få lte mer tid att tänka hur man ska förfara. Lite som akutvård men man vinner tid och får värme och VV.

Utloggad Polarice

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Fungerar allt annat , dÃ¥ kan man plugga rören till VVB och sätta en separat VVB pÃ¥ sidan om  om det finns plats. Samt avvakta tills VP säger
upp sig helt och få lte mer tid att tänka hur man ska förfara. Lite som akutvård men man vinner tid och får värme och VV.

Vi har en mindre VVB efter Niben, får ta in någon som kopplar om isf.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Vi har en mindre VVB efter Niben, får ta in någon som kopplar om isf.

Detta är inte så jättekomplicerat, det finns troligen kallvatten framdraget till blandningsventilen på den externa VVB:n.
Det är relativt enkelt att koppla in detta på ingående rör till den externa VVB:n och plugga röret mellan extern-intern VVB.
Sen stänger man bara QM10.
« Senast ändrad: 13 augusti 2020, 07:38:52 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Polarice

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har gjort följande test. Har stängda vattenkranar i huset samt att påfyllnadskranen till bäraren är stängd. Använder QM10 för att få upp trycket, vid 2bar stänger jag QM10. Trycket slutar öka. Då öppnar jag varmvattenkranen i tvättbänken i tvättstugan, då faller trycket.

Utloggad Polarice

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har fått domen av specialisten. Det är tanken som är trasig mellan värmebäraren och varmvattentanken.

Tydligen ett vanligt problem med Nibes pannor. Står du i valet mellan NIBE och den dyrare IVT...ta IVT’n

Sopigt att den bara höll i 10 Ã¥r😡

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3577
  • Karma +2/-0
Har du känd vattenkvalité? Aggressivt vatten förtidsåldrar beredare. Finns olika typer av beredare om vattenkvalitén inte går åtgärda.
Bara så du väljer rätt till nästa gång, du kanske har fått rätt, men det är bra att dubbekolla menar jag.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
Har den offeranod? I så fall, missat att byta den?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9644
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Dessa modeller har inte offeranod. Finns med kopparfodrad tank respektive rostfri tank.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!