Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Injustering IVT 490  (läst 1626 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad super

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
Injustering IVT 490
« skrivet: 12 februari 2020, 10:46:39 »
Hej
Hur ska värmesidan injusteras på en IVT490?
Min tanke är att hela systemet skall vara så öppet som möjligt? För man behöver väl inte tänka på att ha 7-8 grader delta på en 490?
Kör själv nibe 1215 sjövärme och där är ju 7-8 grader optimalt pga den jobbar direkt mot värmesystemets flöde (pga gliden).
Men 490 jobbar väl mot en tank så ju högre flöde på värmesystemet desto lägre temp ut kan man köra.
Sedan förstår jag att man måste ha lite tryckfall på ex radiatorerna så man kan injustera och även fundera på var cirkpumpen drar inföhållande till flödet.

Tänker jag rätt? Synpunkter?
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2


Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Injustering IVT 490
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2020, 11:06:46 »
Du ränker rätt.
Det som jag brukar förorda på FLVP:ar med shunt är att shunten ska styra värmen i huvudsak så att belastningen blir så jämn som möjligt.
Speciellt om man har golvvärme med on/off termostater så kan belastningen bli ojämn om termostaterna öppnar/stänger hela tiden vilket kan trigga elpatron i onödan.
Men du behöver inte maxa flödet, värmepumpen jobbar med fast kondensering oberoende av framledningstemp så länge det inte blir för hög framledning.
Har du ett normalt lågtemp radiatorsystem så kan du istället rikta in dig på att trimma in kurva och jämna till flödena.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad super

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
SV: Injustering IVT 490
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2020, 11:20:42 »
Är hos föräldrarna jag tänkte pilla lite😁
Har nog tidigare ställt termostater på max och öppnar stryparna lite så har nog ganska ok flöde, men tänkte öppna allt lite mer.
Inte maxa? Men om jag först öppnar så mycket det går och sedan får jag kolla cirkpumpen?
Om jag nu får säg 6 grader på steg 1 och 2 grader på steg 2 vad är då bäst att köra? Dvs när vet man att förbrukningen cirkpump sparas in med lägre kurva?
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2


Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Injustering IVT 490
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2020, 20:55:27 »
Steg 1 och 6 C i delta är helt ok om inte framledningstemp måste över 55 C?
Kompressorn kör till 55 C oavsett om du behöver 30 C eller 35 C i framledning på denna värmepump.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad EFM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
SV: Injustering IVT 490
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2020, 22:20:37 »
Att den skulle jobba till 55 grader hela tiden stämmer absolut inte. Värmekurvans kopplingsdifferens som gÃ¥r att ställa in under 1.4 bestämmer kompressorns start och stopp när varmvattnet är tillgodosett, kompressorn styrs dÃ¥ av Gt3:3 som sitter i botten pÃ¥ tanken. Gt3:3.mäter mot det uträknade börvärdet  pÃ¥ GT:1 och kör kompressorn mot det inställda värdet i 1.4, inställt värde fabrik 5 grader. Detta innebär flytande kondensering.
« Senast ändrad: 12 februari 2020, 22:39:57 av EFM »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Injustering IVT 490
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2020, 07:46:21 »
För att förstå hur IVT 490 jobbar så måste man utgå från konstruktionen.
Det är en tank med VVB och shunt enligt bilden.
Kompressorn styrs av GT3:3 och elpatron av GT3:2.
Att kompressorns börvärde = börvärdet i GT1 stämmer inte riktigt, shunten styr mot börvärdet på GT1.
GT3:3 måste alltid ligga en bit över börvärdet på GT1 för att det hela ska funka.
Sen kanske jag tog i lite när jag skrev 55 C, den kan kondensera till en lägre temp när börvärdet på GT1 ligger tillräckligt lågt.
Å andra sidan kommer ett högre flöde på cirkpumpen påverka skiktningen i tanken negativt så det går på ett ut.

« Senast ändrad: 13 februari 2020, 07:51:34 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad EFM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
SV: Injustering IVT 490
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2020, 14:38:59 »
Kompressor och elpatron styrs av GT3:2 vid varmvattendrift och vid värmedrift styrs elpatron av GT:1 och kompressor av GT3:3. Elpatronens timer startar när framledningen är 3 grader under uträknat börvärde, gÃ¥r att justera under 8.9. GT1 styr även shunten som du säger, oxÃ¥ justerbart under meny 1 -shuntens neutralzon.  Finns faktiskt mer inställningar i rego 400 än vad man kan tro. Finns massor att läsa i beskrivningen av rego  400 som kom frÃ¥n ivt nÃ¥nstans 2003-04. Den är faktiskt ovärderlig när man stÃ¥r pÃ¥ plats ibland o man undrar varför den beter sig som den gör😊.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!