Får inte upp värmen med HQ C6
« skrivet: 15 februari 2016, 13:23:44 »
Hej, jag har följande problem:
1.
Vid ca 0°C utetemp så ser jag att systemet har ett börvärde på framledningstemperaturen på ca 40°C, vad jag inte förstår är att värmepumpen inte reglerar upp mot det värdet. Den ligger konstant med en skillnad på ca 10°lägre än börvärdet. Värmepumpen går i några minuter och "pytsar" ut en topp på ca 45°C, men det räcker inte för att höja temperaturen i kretsen över tid. 30° i framledningstemperatur räcker inte för att få önskad värme i huset.
För att få tillräcklig värme i huset så behöver jag ställa in önskad inomhustemperatur till över 25-30°C. Jag har inomhusgivare.
2.
Jag får också varningar för "hög temperaturskillnad värmebärare". Inställningar för cirkulationspumpen är ändrad till konstant hastighet / 100%.

Jag har ingen lämplig plats för en volymtank så jag är nyfiken på hur andra har löst problemet utan en sådan.

Tacksam för bra synpunkter!
IVT PremiumLine HQ C6 sedan dec-2015. Friliggande villa 145kvm-81. Radiatorer i ettrörssystem. Tidigare eluppvärmt, vattenburet system.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Får inte upp värmen med HQ C6
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2016, 16:07:15 »
Det låter ju som väldigt dåligt flöde i radiatorsystemet. Är det en nyinstallation och det har aldrig fungerat OK? Vad säger installatören?
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad ebbe52

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inte upp värmen med HQ C6
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2016, 16:22:58 »
Det är en ny installation av VP i ett system där det tidigare satt en elpanna som värmekälla.

Jag upplever att flödet är bra. När väl värmepumpen levererar värme så känner jag den i radiatorerna inom några minuter.
Installatörern säger att volymtank löser problemet. Jag ser att svaret i form av värmeökning kommer på returen inom ca 60-90s efter att värepumpen startar. Delta T på framledning och retur är ca 15-16°.
IVT PremiumLine HQ C6 sedan dec-2015. Friliggande villa 145kvm-81. Radiatorer i ettrörssystem. Tidigare eluppvärmt, vattenburet system.

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
SV: Får inte upp värmen med HQ C6
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2016, 18:17:38 »
En teori som kan vara fel... flödesproblem är det ju.

Är det bypass monterat i systemet. Om ja, har du extern cirkulationspump? Prova i sÃ¥  fall att köra vb pumpen i värmepumpen pÃ¥ läge 1, eller 2 och den externa pÃ¥ läge 3. Det kan vara delvis kortslutning i bypassen eftersom det verkar funka ibland.

Mitt system är byggt med bypass och kör jag bÃ¥de interna och externa cp pÃ¥ läge 3 sÃ¥ blir det kortis i bypassen. Eftersom din vp reglerar pÃ¥ framledning och du fÃ¥r högt delta misstänker jag att givaren för framledning kan sitta bortom bypassen.  Samtidigt tycker jag att det i sÃ¥ fall borde bli värmerusning sÃ¥ HP löser.

Att en volymtank skulle göra det bättre tror jag inte.
 
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad ebbe52

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inte upp värmen med HQ C6
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2016, 10:04:52 »
Hej!
Jag har ingen Bypass. Jag har endast en växelventil som växlar mellan varmvatten och värme. Jag får upp värmen när jag "kallar " på runt 30° i rumstemperatur. Jag misstänker att kurvan behöver justeras in, så det skall jag testa den närmaste veckan.
Jag får fortfarande larm pga. för hög temperaturskillnad i värmebärarkretsen. Skillnaden är ca 15-16°K när den producerar. Någon som vet om man kan justera gränsen för det larmet? Antingen ändra larmgränsen eller tidsfaktorn innan larmet kommer skulle antagligen funka.
IVT PremiumLine HQ C6 sedan dec-2015. Friliggande villa 145kvm-81. Radiatorer i ettrörssystem. Tidigare eluppvärmt, vattenburet system.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Får inte upp värmen med HQ C6
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2016, 10:15:10 »
Jag tror att du ska börja med att försöka hitta varför du har så dålig cirkulation i ditt system för orkar din VP höja temperaturen på vattnet med 15 grader så har du mycket dålig cirkulation i systemet.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34820
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Får inte upp värmen med HQ C6
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2016, 10:21:34 »
En värmepump skall fungera precis som du beskriver, den värmer en stund (den värmetopp du beskriver) och står sedan stilla med målet att den genomsnittliga temperaturen skall vara densamma som börvärdet (40 grader).
Att du har för lågt flöde kan bero på flera saker:

1. Termostater på element som stryper flödet, öppna alla termostater för fullt för att säkerställa att detta inte är problemet.
2. Grundflödesventiler (sitter synliga om du demonterar termostaterna på radiatorerna) som är för mycket strypta.
3. För låg inställning på cirkulationspumpen.
4. Igensatt smutsfilter
5. Någon ventil som inte är öppnad som den skall vara.
6. En kombination av ovanstående

Börja med att kolla/rengöra vattenfiltret i värmebärarkretsen, öppna sedan alla termostater, vänst ett dygn och se om det blir någon skillnad.
Du skall eftersträva ca 6-7 graders deltaT mellan fram/retur när kompressorn går.
Får du till flödet/deltaT men det fortfarande inte blir tillräckligt varmt så måste du höja kurvan.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Får inte upp värmen med HQ C6
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2016, 14:49:06 »
Installatörern säger att volymtank löser problemet. Jag ser att svaret i form av värmeökning kommer på returen inom ca 60-90s efter att värepumpen startar. Delta T på framledning och retur är ca 15-16°.
En ökning av returtemperaturen efter 60-90 sekunder tyder på en kortslutande radiator i närheten av pumpen men det borde inte ge så högt deltaT. Känn efter om det finns någon radiator där fram och returledning har ungefär samma temperatur när pumpen har gått ett tag. Börja med små radiatorer som strömningsmässigt finns i närheten av pumpen.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Får inte upp värmen med HQ C6
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2016, 16:17:41 »
Det är ju ettrörssystem så då är det svårt att känna skillnad på in och ut på en enstaka radiator. Kanske kan det vara en slinga i garage eller liknande är alla radiatorer är avstängda som kortsluter?
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Får inte upp värmen med HQ C6
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2016, 18:45:54 »
Missade att det var ettrörssystem. Men någon form av kortslutning verkar det vara.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Får inte upp värmen med HQ C6
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2016, 19:14:09 »
Har för mig att IVT har som "krav" att det ska vara en by-pass med extra cirkulationspump på just HQ-modellen.
Hur som helst så tyder tempskillnaden på T8-T9 (värmebärare in-ut) 15-16 grader på för dålig cirkulation.
Maskinen är inte tänkt att jobba med så stor diff mellan in och ut och stannar på högt värmebärardelta.
Termostat/radiatorventiler spelar ingen roll på ettrörsystem snarare sjunker deltat om alla ventiler är stängda.
Ettrörsystem brukar oftast bestå av ett par slingor försedda med trim/returstrypningar, kanske går det att rädda hem
systemet med dem?
Värmebärarpumpen körs tydligen på 100% i stället för delta styrningen och borde orka snurra runt vattnet med en lägre
tempskillnad än du har.
Kolla också smutssilen är den igensatt så har du förklaringen där.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad ebbe52

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inte upp värmen med HQ C6
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2016, 17:04:22 »
Tack för alla tips!
Jag skall gå igenom dem och kontrollera dem ett efter ett.

IVT PremiumLine HQ C6 sedan dec-2015. Friliggande villa 145kvm-81. Radiatorer i ettrörssystem. Tidigare eluppvärmt, vattenburet system.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!