Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: CS skrivet 24 januari 2007, 18:04:19

Titel: Rumsgivare
Skrivet av: CS skrivet 24 januari 2007, 18:04:19
Var köpa billiga Rumsgivare till en Ivt pump????
Christer
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: Cul8 skrivet 24 januari 2007, 19:54:12
Elfa's Art. nr. 60-260-25 fungerar utmärkt. Lite vit krympslang samt en röd lysdiod så får du en nätt och fin rumsgivare för några tior.

/C
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: Cul8 skrivet 24 januari 2007, 21:31:26
En liten bild säger mer än många ord!!

/C
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: ME skrivet 25 januari 2007, 10:10:22
Cul8, du menar att ivt's rumsgivare är så enkla ??    ;D
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: Cul8 skrivet 25 januari 2007, 12:33:03
..... och IVT's egen rumsgivare är annu enklare, mycket lätt att stoppa in 2 saker i en stor och ful plastlåda.   ;)

/C
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: KalleT skrivet 25 januari 2007, 19:53:18
Hur fungerar det med lysioden? och är det samma till alla pumpar? har själv en IVT/ES480
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: Cul8 skrivet 25 januari 2007, 20:31:06
vet inte vilken styrenhet som sitter i IVT/ES480, är det en Rego 6xx så är det utgången strömbegrensad och klar. Dvs bara att koppla in en lysdiod. (en lysdiod kräver rätt polaritet, lyser den inte: vän på den)

Är det inte det behöver du en Multimeter och ett motstånd för att prova på ett säkert sätt:
- Mät spänningen, kontrollera att det är DC och inte AC
- Välj motstånd: en lysdiod behöver ca 10 mA, dvs är det 12V så ta ett motsånd på 1,2 k ohm. (24V  2,4 kOhm osv)
- Koppla in motstånd och mät strömmen när det är larm:
  Är det ca 10 mA så koppla in lysdiod och motstånd i serie.
  Är det mycket mindre så prova med enbart lysdioden.

OBS! beskriver hur jag skulle ha gjort! koppla du in något på larmutgången så är det på eget ansvar :)

/C
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: AndersA skrivet 25 januari 2007, 21:20:30
Förkara gärna hur en lysdiod fungererar som givare, behövs det ingen termistor?
Kopplingschema vore intressant.

Mvh ///AndersA
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: Cul8 skrivet 25 januari 2007, 21:43:48
IVT's rumsgivare består av ett NTC motstånd som temp- givare och en Lysdiod för att visa larm. Lysdioden är bara för indikering av larm och ingen givare.

För IVTs Rego 6xx styrning:

Koppla in NTC motståndet till plint "GT5", aktivera givare i service meny 5.13
Koppla lysdiod till plint "Alarm LED", byt plats på trådarna om den inte lyser vid larm.

På bilden syns givaren, NTC motstånd, som en liten prick på nedre sidan av krympslangen

/C
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: AndersA skrivet 26 januari 2007, 08:00:15
Tack. Då var det enkelt.

///AndersA
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: ME skrivet 26 januari 2007, 10:09:21
Är det ngn dom vet vad IVT tar för sin ??
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: AndersA skrivet 26 januari 2007, 12:45:24
Jag vet att Nibe tar ca 1200:- för sin som även den inehåller ett NTC motstånd en pot och några motstånd. Tyvärr saknar jag uppgift om IVT.

//AndersA
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: Fresh Prince skrivet 26 januari 2007, 18:29:30
Köpte IVTs rumsgivare på nätet för några år sedan. Den kostande något i stil med 279 kr om jag inte minns fel. Har för mig att det var på varmebaronen men när jag kollade på deras hemsida så hitade jag inte den så de kanske inte säljer den längre?

/Fresh
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: Bertil skrivet 27 januari 2007, 00:42:22
Kan va som på Rinkaby, dom har inte Nibe´s i katalogen men den finns hemma!
Sen kan ju alla beställa också om dom nu ids!
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: maoh skrivet 16 februari 2008, 13:12:35
Hej

Skall koppla in en "Elfa" rumsgivare med lysdiod till min IVT Greenline med Rego 600, är dock osäker på vilken anslutning på plinten är + och vilken är - till dioden (Alarm LED)

Någon som har gjort detta redan och kan tipsa om detta.


Tacksam för svar.

/Magnus
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: Rdx skrivet 16 februari 2008, 13:24:15
- Välj motstånd: en lysdiod behöver ca 10 mA, dvs är det 12V så ta ett motsånd på 1,2 k ohm. (24V  2,4 kOhm osv)
Vill man vara petnoga så blir det väl snarare runt 1 kOhm vid 12V och 2,2 kOhm vid 24V.
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: johankjellgren skrivet 22 november 2012, 13:17:58
IVT's rumsgivare består av ett NTC motstånd som temp- givare och en Lysdiod för att visa larm. Lysdioden är bara för indikering av larm och ingen givare.

För IVTs Rego 6xx styrning:

Koppla in NTC motståndet till plint "GT5", aktivera givare i service meny 5.13
Koppla lysdiod till plint "Alarm LED", byt plats på trådarna om den inte lyser vid larm.

På bilden syns givaren, NTC motstånd, som en liten prick på nedre sidan av krympslangen

/C

Jag har en Carrier med rego600. Jag vet inte hur jag ska framkalla ett larm för att testa. det skall alltså inte vara nåt motstånd på larmdioden ?