Hej,
Är nybliven ägare av ett hus med vattenburen värme. Golvvärme i bottenplan och radiatorer på öv. Värmekällan är fjärrvärme och centralen en Alfa Laval Cetetherm Mini AL57IS. Värmen styrs av en utomhusgivare men kurvan kan justeras från drygt 30 grader till 70 grader vid nollan ute.
Golvvärmeanläggningen består av dubbla WGF fördelare, en bypass och en Push 22A shunt.
Problemet jag har är att jag inte lyckas få ner framledningstemperaturen i golvvärmesystemet. Just nu ligger jag på ca 28 grader och ca 25 grader på returen vilket ger mig en inomhustemperatur på 21-22 grader (runt nollan utomhus). En kall och ruggig dag är det helt ok men om prognosen spår sol så går det inte att i förväg sänka framledningen. På eftermiddagen blir det bastu...
För att öht få ner framledningen till 28 så har justerat ner kurvan i fjärrvärmecentralen så mycket det går, öppnat reglerventilen på shunten så mycket det går och vridit ner termostaten på shunten så mycket det går.
Fördelarnas slingor är relativt bra injusterade. Det finns någon som borde strypas en aning och någon som kanske behöver lite mer men det är nästan försumbart.
Förmodligen är termostaten kass och behöver bytas men jag har några frågor:
Finns det någon justering för bypassen efter fördelarna och om hur skall den justeras?
Hur skall reglerentil och returventil justeras på shunten? Finns det ett förhållande mellan dessa som måste följas? Jag har läst instruktionerna och tittat på diagrammen men jag missar förmodligen något självklart för jag begriper det inte riktigt
På sikt kommer det säkert bli rumstermostater men innan så vill jag få till en justering som ger ett bra utgångsläge.
Ps. Elen är åtgärdad och den totalt missvisande termometern är bytt
Ds.
MVH,
Tobbe