Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 september 2011, 14:08:41 »Det finns andra tänkbara felkällor förutom köldbärarpumpen. Det kan vara så att köldbärarslangen har blivit hopklämd pga frysning i borrhålet. Det kan inträffa om grundvattennivån ligger högre än berget. Är berget tätt och det blir genomfruset där köldbärarslangarna passerar ett jordlager med dålig värmeledningsförmåga kan de bli hopklämda.
Edit: Strök några omöjliga felkällor. Är Kbut -10 kan det gärna inte vara fel på expansionsventilen eller köldmedieläckage.
Edit: Strök några omöjliga felkällor. Är Kbut -10 kan det gärna inte vara fel på expansionsventilen eller köldmedieläckage.