En temperaturskillnad på värmepumpens kalla sidan på 3-4 grader kan anses vara ok.
Men om den bara är 2 grader, vad kan orsaken vara till det?
Kan det vara så att man inte får ut tillräckligt med värme ur berget eller vad kan det /ytterligare) vara?
Tacksam för alla svar! :)
-
KB - pumpen kanske går för "fort" ?
SW
-
Som SW skriver så har brinepumpen lite hög hastighet, någon stor skillnad handlar det inte om om det är 3-4 grader eller 2 grader.
-
Hei,
Enten går din CP for fort, eller så bør du sjekke temperaturen på expansjonsventilen.
-
Det kan ju också vara så att givarna visar lite fel. Tvångskör brinepumpen utan att kompressorn går så skall de ju visa samma värde.
-
Kan ju även vara att vp tappat effekt på nått sätt och då tar mindre energi ur brine. Men kan ju vara helt som det ska vara också inverters som tex Daikins som har fast hastighet på kalla sidan lär få lågt delta när vp lämnar låg effekt utan att nått är fel.