Du bör ha 7-8 ºC tempdiff mellan fram- och returledning i slutet av en värmecykel.Efter kompressorstopp närmar sej dessa 2 temperaturer varandra. Hur fort det går beror nog mycket på hur stor vattenvolym du har i ditt radiatorsystem (man brukar rekommendera 20 liter per kW på kompressorn).
Eftersom alla inställningar var samma som ifrån fabriken så antar jag att montören endast tryckt på startknappen och varit nöjd. Sen att jag har lite svårt att hålla fingrarna i styr och gärna vill veta hur saker och ting funkar så och få dom att funka bättre är ju en annan sak