Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: vestin skrivet 01 april 2008, 15:20:52
-
Hej!
Efter att oljepriset nu är uppe i 12.000:- har även jag bestämt med för att byta till bergvärme. Bättre sent än aldrig.
Jag väljer mellan en Thermia Diplomat TWS - 8 (118.000:-) eller en Thermia Diplomat Optimum TWS G2 - 8 (130.000:-).
Borrdjupet i offerten är på 150 m och jag har 5-10 m till berg.
Mina förutsättningar är en enplans tegelvilla från 1967 på 160 m2 belägen i Karlstad. Det är 3-glas fönster i de flesta av rummen.
Jag har en oljeförbrukning på 3.5 m3. Vi är 2 vuxna och 4 barn i familjen.
Är det värt att lägga 12.000:- extra på en G2?
Räcker borrdjupet?
Ser fram emot era synpunkter!
-
Skulle valet vara mitt skulle jag ta Diplomat TWS och ev. lägga dom 12000 på djupare hål eller ev några större element för risken är att om huset är från -67 och med oljeeldning, kan elementen vara i minsta laget.
-
Tack!
Elementen är väl inte de optimala för bergvärme så det kanske är en god ide att spara pengarna till några nya element.
Vi funderar även på en IVT Greenline HT+ C9 (130.000:- / 160m) som har en högre (65°) framledningstempertur.
-
Jämför du med en IVT 9kw så får Termia hosta fram en 10kw för att det ska vara lika, ändå är det bara 55 grader som max vbfram så behöver man ev. mer så blir det till att frysa med en IVT behöver man inte bry sig om att ev. byta ngt eller ngra element
-
Tack för din synpunkt.
Det är svårt för en "lekman" att jämföra effekten när Thermia och IVT mäter på olika sätt:
IVT 9 = 9,1 kW vid 0/35° och 8,4 kW vid 0/55° (enligt EN 255)
Thermia 8 = 7,2 kW enligt (EN 14511 BOW45 inkl. radioator- och köldbärarpumpar)
Vad blir effekten om man jämför dessa enligt samma metod?
-
Och jobbar inte luckyman med IVT tror jag ::)
-
Jag skulle utan tvekan valt en Optimum G2. Dels för att den är mycket vacker att titta på, med sin svarta blanka "touch panel" som lyser upp blått. Samt att värmepumpen kommer inte att producera varmvatten speciellet ofta, detta för att varmvattenberedaren laddas via hetgas, samtidigt då värme produceras mot huset. Inte alls ovanligt kommer du då säkerligen ha runt 70°C i varmvattenberedaren, istället för 52-53°C som du i vanliga fall har.
-
Det man ororar sig lite för är att maskinen är så ny att t.ex. försäljaren inte kan presentera några beräkningskalkyler.
Man sparar väl också in lite el tack vare att Optimum G2 har en varvtalsstyrd cirkulationspump.
Säljaren sa 10% jämfört med föregångaren Optimum och så kanske ytterligare några procent jämfört med Diplomaten.
En annan fördel är att den är 4 db tystare än föregångaren.
-
Jovisst eller på råd&rön testavdelning
Men den lyser nog bara blått när man väl tittar i menyerna annars kommer den väl att slockna
-
Hej,
Optimum G2s cirk.pumpar drar inte mindre ström än föregångaren Optimum då det är samma pumpar.
Ny rangordning på Thermias Diplomat-serie.
Basic-Thermia TWS
Medium-Thermia Optimum
Top of the line-Thermia Optimum G2
Displayen är svart tills du rör vid den, då blir texten blå men bakgrunden förblir spegelsvart.
-
Det stämmer när det gäller varvtalstyrningen men G2:an har en ny energisnål teknik "HGW" när det gäller att
producera varmvatten. Dessutom har den 10% bättre årsverkningsgrad än sin föregångare.
-
Så här fungerar det: Värmepumpen laddar varmvattenberedaren via hetgas, samtidigt som den värmer huset = den kommer inte stå och producera enbart varmvatten något nämnvärt då du hela tiden har en hög vv-temperatur. DET är HGW tekniken. Sedan under sommarstopp kommer du dock inte ha lika hög temperatur. Detta p.ga ingen värme produceras mot huset, därav kan inte beredaren laddas via hetgas.
-
Och ja det stämmer gällande årsverkningsgraden. Den är ca 10% bättre än tidigare modell. Thumbsup
-
Det lutar nog åt standard Diplomaten. Jag spar pengarna till att eventuellt
komplettera med några nya radiatorer.
Thermia har ännu inte någon beräkningskalkyl klar för Optimum G2 så man vet inte hur mycket
pengar man sparar på denna modell.
Tack för era synpunkter!
-
Tack för din synpunkt.
Det är svårt för en "lekman" att jämföra effekten när Thermia och IVT mäter på olika sätt:
IVT 9 = 9,1 kW vid 0/35° och 8,4 kW vid 0/55° (enligt EN 255)
Thermia 8 = 7,2 kW enligt (EN 14511 BOW45 inkl. radioator- och köldbärarpumpar)
Vad blir effekten om man jämför dessa enligt samma metod?
så här ser det ut.
EN255
Thermia 8kw 8.13kw 0/35 och 7.73kw 0/50.
// Thermia Support
-
Jämför du med en IVT 9kw så får Termia hosta fram en 10kw för att det ska vara lika, ändå är det bara 55 grader som max vbfram så behöver man ev. mer så blir det till att frysa med en IVT behöver man inte bry sig om att ev. byta ngt eller ngra element
Detta ser ut som ett rop från en grop. du kan om det inte har framgått även byta till den andra driftpressostaten i en Diplomat så kan även den leverera 65C i framledning. inget konstigt med det, men ekonominskt? svar nej.
därför är inte denna pressostat vald som standard men den finns som val för den som vill/måste ha den möjligheten.
Svar på en annan kommentar: "Jämför du med en IVT 9kw så får Termia hosta fram en 10kw för att det ska vara lika" vadå lika?? skulle dessa bli jämförbara med varandra då eller?
/ Thermia Support
-
Så här fungerar det: Värmepumpen laddar varmvattenberedaren via hetgas, samtidigt som den värmer huset = den kommer inte stå och producera enbart varmvatten något nämnvärt då du hela tiden har en hög vv-temperatur. DET är HGW tekniken.
Som Nibe Fighter 1200 för typ 15 år sedan?
-
Så här fungerar det: Värmepumpen laddar varmvattenberedaren via hetgas, samtidigt som den värmer huset = den kommer inte stå och producera enbart varmvatten något nämnvärt då du hela tiden har en hög vv-temperatur. DET är HGW tekniken.
Som Nibe Fighter 1200 för typ 15 år sedan?
Eller som Thermia JBC400M & Duo för lika länge sen, om inte till och med lite längre sen ändå (25 år) ;)
// Thermia Support
-
det är väl bara att titta enl. Råd och Röns test.
Thermian vann med en 10kw 4 ynka liter 40 grdeigt mer än IVT 9kw
Besparingsmässigt väldigt lika.
Så viss sanning var det från gropen utanför Arvika ^-^
Å visst 65 grader är ingen önsketemp men bättre än att elpatronen ska göra jobbet eller med max 55 grader vb-fram frysa.
-
Tror inte Luckman läst på ordentligt om nya G2, den ger mycket varmare tappvarmvatten än TWS, och därför rimligen (normalt) en större mängd.
Och den är så vitt jag vet inte testad.
-
det är väl bara att titta enl. Råd och Röns test.
Thermian vann med en 10kw 4 ynka liter 40 grdeigt mer än IVT 9kw
Besparingsmässigt väldigt lika.
Så viss sanning var det från gropen utanför Arvika ^-^
Å visst 65 grader är ingen önsketemp men bättre än att elpatronen ska göra jobbet eller med max 55 grader vb-fram frysa.
jaha.. jag antar att du klar över att de extra litrena inte har nått med att TWS:n var 1kw större, då effekten inte har nått med samanhanget å göra,
bara så ingen blir fundersam här. (det lät så i ditt första argument,,)
// Thermia Support