Skrivet av: Grunf
« skrivet: 08 oktober 2019, 08:21:49 »Jag hade exakt samma problem på min C8.
Pumpen avbröt värmekörning, väntade 10 minuter och började om. Det fanns inget i felloggar.
VV firman återkom inte så jag felsökte själv. Efter mycket felsökning insåg jag att hetgastempen "dök" från typ 70 grader till minusgrader precis innan den avbröt.
Så det vara glapp tempgivare för hetgas som "tappade" kontakten då och då, och fick pumpen att "starta om".
Ny givare för 250:- löste problemet. Den sitter under isoleringen på kopparröret som kommer från kompressorn.
Pumpen avbröt värmekörning, väntade 10 minuter och började om. Det fanns inget i felloggar.
VV firman återkom inte så jag felsökte själv. Efter mycket felsökning insåg jag att hetgastempen "dök" från typ 70 grader till minusgrader precis innan den avbröt.
Så det vara glapp tempgivare för hetgas som "tappade" kontakten då och då, och fick pumpen att "starta om".
Ny givare för 250:- löste problemet. Den sitter under isoleringen på kopparröret som kommer från kompressorn.