Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: SW skrivet 20 april 2013, 09:41:15
-
Hej och trevlig helg !
Vi skall i samband med konvertering till BV tvätta förångaren.
Jag skulle vilja ha förslag på vätskeblandning och lämplig (dränk)-pump .
Pumpen får gärna vara av enklare / billigare typ typ Classe.
Nelson på Brunnsforumet sade någon gång att man måste vara försiktig med förångaren, max 50 liter/ minut och max 1,5 (bar ? ).
För kraftig pump kan ödelägga förångaren.
Jag tvättade förångaren i vår gamla VP 2 gånger med en blandning av vatten och saltsyra.
50 liter vatten med 1,5 liter 30 %-ig saltsyra.
Det var den som byggde Vp, som rekommenderade blandningen.
Förångaren höll i ca 15 år.
Kan den blandningen vara användbar ?
Det krävs väl kraftigare pump för att få bort luften ur brineslingan ?
Vi skall försöka borra ca 220 meter.
Det vore ju annars bra att kunna använda samma pump.
(Även om jag inte helt förstår varför inte luft i brineslingan/vertikal försvinner av sig självt om man har stigande ledningar mot kärlet ).
Hälsningar
SW
-
Saltsyra är väldigt aggressivt, det beror på vilket material du har i förångaren om det är lämpligt.
Jag har tvättat industriella värmeväxlare med citronsyra med OK resultat.
Sen vet jag att fosforsyra kan funka att få bort oxidationer med.
-
Jag skall ta reda på mtrl i förångaren.
Den heter förmodligen
SWEP B25T/QA80.
Har du kanske ett "recept" på lämplig blandning av vatten, citronsyra och fosforsyra ?
Du kanske har förslag på lämplig pump ?
Hälsningar
SW
-
Testa 10 % citronsyra, 10% fosforsyra och 10% konc spolarvätska (resten vatten).
Jag har ingen aning om vilken pump som är lämplig, men det borde funka med vilken dränkpump som helst.
Du behöver inte speciellt högt flöde, när vi tvättar värmeväxlare i industrin använder vi befintlig cirkpump.
Man brukar köra runt medlet ett par timmar och sen spolar man rent ordentligt med vatten.