Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Förångningstemperatur Nibe F750  (läst 3243 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bivis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Förångningstemperatur Nibe F750
« skrivet: 21 november 2020, 11:58:58 »
Hej på er vilket bra forum!
Haft strul med min pump som inte levererat värme bra utan elpatron sista tiden.

Vad är normal förångningstemperatur på pumpen vilka värden har ni?

Har bra luftflöde men förångningstemperaturen är fortfarande-15grader.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9560
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 21 november 2020, 12:18:58 »
I tidigare loggar som postats här har jag sett att det ganska ofta är en förångningstemperatur neråt -15 °C när kompressorn går men det beror ju också hur stor effekt den behöver ta ut. Förångningsgivaren sitter också på sidan av förångarbatteriet efter expansionsventilen så det är inte riktigt samma sak som att den sitter i mitt inne i förångaren och mäter genomsnittlig faktisk förångningstemperatur. Egentligen är väl avluftstemperaturen (och frånluftstemperaturen) mer intressant så den anger hur stor effekt som frånluftsvärmepumpen återvinner.
« Senast ändrad: 21 november 2020, 12:32:34 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #2 skrivet: 21 november 2020, 12:26:52 »
Jag tänkte just skriva att man måste kolla på avlufttemp också.
Om skillnaden avluft-förångare är stor så kan man anta att nått inte är riktigt rätt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bivis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #3 skrivet: 21 november 2020, 17:11:31 »
Ok tack !

Bifogar bild på mina värden. Tycker pumpen borde gå utan elpatron vid denna temp. :-\

Många kunniga här..

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1845
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #4 skrivet: 21 november 2020, 18:21:02 »
Är den igenisad? Det i sig är ett känt problem med just den modellen. Du ser att avluften endast är -0,8 grader medans förångaren är -16,8 grader
Dessutom, kompressorfrekvensen är endast 37 Hz och endast tillåten 37 HZ. Verkar inte rimligt om den skall klara att värma endast med kompressor
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #5 skrivet: 21 november 2020, 19:29:19 »
Jag reagerade oxå på den tempskillnaden men även på lufthastigheten? Borde inte den påverkas om den är igenisad?  Men den är kanske bara delvis igenisad typ nedre delen.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9560
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #6 skrivet: 21 november 2020, 19:38:36 »
Normalt hade man tänkt brist på kylmedia och allt som är kvar förångas strax efter expansionsventilen men det är ju en inverter så blir lite osäker(?)
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Bivis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #7 skrivet: 21 november 2020, 20:10:32 »
Skall prova att köra den bara på elpatron till imorgon för att avisa den helt.

Är det enkelt att öppna och kontrollera förångaren ?

Utloggad Bivis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #8 skrivet: 21 november 2020, 20:22:59 »
Hmm borde inte se ut så här eller ?
« Senast ändrad: 21 november 2020, 20:32:31 av Bivis »

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #9 skrivet: 21 november 2020, 21:17:18 »
Min teori. Lite köldmedia gör att förångaren blir väldigt kall lokalt på ett ställe. (Nere till höger där tempen sitter). Avluft kring 0 innebär att inte hela förångaren är kall. (Normalt diffar runt 5 grader mellan avluft/förångare).

Kan du sätta GM manuellt till +100 i ment 4.9.2 eller 4.9.3 för att trigga en avfrostning om det nu är problem med is.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #10 skrivet: 21 november 2020, 21:22:02 »
På ditt foto ser förångarens lameller igenisade på högersidan.  Tror att det hjälper att sätta den i ”manuellt” driftsläge i 4.2 i några timmar så all is smälter.
« Senast ändrad: 21 november 2020, 21:24:11 av d98josu »
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Bivis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #11 skrivet: 21 november 2020, 23:20:39 »
Tack jag har avisat med hårtork och passade på att montera loss fläkten och rengjorde den.

Får ta hit någon som kollar köldmedia om den isar igen ännu en gång.

Dåligt att den strular redan efter 6år... tyvärr tre månader utanför garantitiden...

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #12 skrivet: 22 november 2020, 04:55:53 »
Du har väl tecknat försäkring efter år 6? Skulle inte jag kunna skruva/repa värmepumpen själv, så skulle jag ha försäkring.

Överhettning BT17-BT16 finns i meny 3.1.
Överhettningen ska ligga mellan 12 - 18 °C och kollas när
tempen på värmebärare fram är 30 - 55 °C.

den där lilla isen som var, sitter ju bara på fördelarrören, inte alls konstigt, de ligger ju närmast expansionsventilen.
« Senast ändrad: 22 november 2020, 05:02:04 av DonPablo »

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #13 skrivet: 22 november 2020, 08:22:20 »
Jag förtydligar igen, det är helt igenisat på höger sida. Kan trådskaparen bekräfta om (lång 2-3h) avfrostning hjälper?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #14 skrivet: 22 november 2020, 14:33:33 »
Såg inte den isen, ja det där var inte normalt, säkert lite soppa

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1845
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #15 skrivet: 22 november 2020, 15:01:22 »
Citera
säkert lite soppa
Det är inte första 730/750 jag läser om där det varit brist på kölmedel. Läcker dom från start? Eller varför håller dom inte tätt? Har en Comfortzone, här läcker inget
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Bivis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #16 skrivet: 22 november 2020, 16:10:56 »
Har nu gått ca ett dygn och fyngerar bra efter avisning.

Vågar inte ropa hej ännu återkommer efter några dagar.

Är det svårt att fylla köldmedia om det behövs?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #17 skrivet: 22 november 2020, 16:34:06 »
Kolla vad du har för överhettning.
Nä inte svårt att fylla, men man får inte bara fylla, man måste läcksöka och laga läcka.
Man mäste suga ut och väga allt, sen fylla in och toppa upp om där saknas.

Utloggad Bivis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #18 skrivet: 22 november 2020, 20:18:23 »
Nu är det -9 avluft och -14 på förångaren.
15 grader på överhettning.


Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1845
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #19 skrivet: 23 november 2020, 08:19:52 »
Vet inte hur stort huset är men kan ev vara nödvändigt att höja fläkthastigheten ytterligare för att undvika igenisning, tror det har hjälpt flera med liknande problem. Just 750 är tydligen "hungrig" på frånluft för att undvika isproblem. Problemet är känt av NIBE eftersom dom i senare modeller monterat in en värmeslinga som skall förhindra just detta. Uppenbarligen har du tyvärr inte en sådan senare modell.

Att det överhuvudtaget blev ispropp tyder på att du kommer få det igen. Men avvakta med detta så du inte ändrar för mycket på en gång och se om du ev redan löst problemet med hjälp av hårtork (vilket nog inte verkar så troligt)
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #20 skrivet: 23 november 2020, 08:28:33 »
Ser ut som soppatorsk.

Läcksöka och laga läcka.
Man mäste suga ut och väga allt, sen fylla in och toppa upp om där saknas.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1845
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #21 skrivet: 23 november 2020, 09:32:04 »
Citera
Ser ut som soppatorsk
Visst har vi läst om detta tidigare??
Vad är det för "skräp" som inte håller tätt? Vilken komponent är det som felar? Förångaren?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #22 skrivet: 23 november 2020, 14:50:49 »
En teori jag har i liknande fall är att vid rengöring av filtret så sätts det in lite slarvigt och tätar inte, detta medför eventuellt att fuktig tjuvluft dras in från lite annan riktning än själva frånluften. Möjlig orsak till lokal isbildning och det detekteras inte av luftflödesmätaren då påverkan i hastighet inte blir så stor.

/ Johan
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1845
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #23 skrivet: 23 november 2020, 16:52:18 »
Citera
detta medför eventuellt att fuktig tjuvluft dras in från lite annan riktning än själva frånluften

Hoppla, är detta möjligt??? Varifrån skulle den tjyvluften då kunna komma?? Fläkten sitter väl efter förångaren i kylan och drar luften genom densamma. All luft måste väl vara frånluft, antingen filtrerad eller om det läcker bredvid filtret, ofiltrerad? Eler menar du att nån har glömt att stänga luckan där filtret sitter? I så fall är ju det samma frånluft det med
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Bivis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #24 skrivet: 25 november 2020, 21:52:50 »
Nu gått några dagar utan problem. Hoppas det fortsätter så.
Dåligt av Nibe att inte uppdatera dessa problem kostnadsfritt om de känner till problemen.

Tack för alla engagemang!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!