Driftstidräknaren har plötsligt börja räkna minus istället för plus på tid,gångtiden minskar alltså hela tiden sedan i December.
Thermia Diplomat med Thermiaonline,lösning på detta problem??
Titel: SV: Thermia online
Skrivet av: purjo__ skrivet 10 januari 2014, 21:57:20
Efter hur många timmar började den räkna baklänges? Det är tyvärr inte ovanligt med buggar i styrsystemen för att man har använt signed int's för räknarna så att dom helt plötsligt blir negativa efter 32767...
Titel: SV: Thermia online
Skrivet av: Hasse G skrivet 11 januari 2014, 11:43:49
Vid 32770 gick den över till -32769 och räknar sedan ner.
Vad göra?
Titel: SV: Thermia online
Skrivet av: purjo__ skrivet 11 januari 2014, 12:58:26
Alltså räknar den fortfarande uppåt, men från -32767 mot noll. Det är en klassisk bugg i flera liknande system, och det du får göra är att lägga på 65536 på det avlästa värdet.
Titel: SV: Thermia online
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 januari 2014, 15:25:30
Går det inte uppdatera mjukvaran via Thermia online ?
Titel: SV: Thermia online
Skrivet av: Hasse G skrivet 12 januari 2014, 12:29:40
Skulle inte tro at det är ett så avancerat system den har några år på nacken,Thermia hänvisar bara till installatören ,rörmokaren har inte datasystem som specialite!!!