Författare Ämne: Mängd bioetanol i en anläggning  (läst 414 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Peter_Ramen

  • Gäst
Peter_Ramen
Mängd bioetanol i en anläggning
« skrivet: 09 mars 2024, 07:51:36 »
Hej

Letat men inte hittat...

Skall göra anmälan avseende bergvärmeanläggning. En fråga är om mängden Bioetanol... Skall ha två hål om 150 m var..

Ngn som vet hur man skall räkna? Volymen på kollektorrören eller på ngt annat sätt?

mvh Peter

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Mängd bioetanol i en anläggning
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2024, 08:01:57 »
Med 40 mm kollektor räknar man väl med en liter per meter, dvs i ditt fall 600 liter.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Peter_Ramen

  • Gäst
Peter_Ramen
SV: Mängd bioetanol i en anläggning
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2024, 08:09:25 »
Snyggt! // Tackar

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Mängd bioetanol i en anläggning
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2024, 09:04:52 »
Bioetanol är bara 30 % av totala mängden i KB, så du får fråga vad för mängd som kommunen vill ha. Totalt eller bara Bioetanol

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Mängd bioetanol i en anläggning
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2024, 09:27:54 »
Oftast räknar man koncentrerad mängd, dvs 30% av totala volymen.
Det kan finnas 2 orsaker till anmälan, den ena än brandfarlig vara och har man mer än 1000 liter konc vara så krävs tillstånd hos räddningstjänsten.
Den andra är om du bor i närheten av vattentäkt och det är främst denatureringsämnet man inte vill få in där.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!